Apro questa nuova discussione perché voglio condividere con voi un problema che ho riscontrato con il Solarlog in abbinamento agli inverter PowerONE.
Il problema è il seguente:
Se durante la notte, ad esempio, scatta il differenziale in AC, nel momento in cui l’inverter si avvia si pone nello stato di attesa identificato dal codice di stato 1:Wait Sun/Grid. In questa situazione il Solarlog segnala l’evento se è attivato il corrispondente allarme. (Nota: se si attiva il monitoraggio di questo codice di stato la segnalazione arriva sistematicamente ogni mattina ed è piuttosto fastidiosa).
Quando inizia la fase di monitoraggio della potenza, a mio avviso, il Solarlog dovrebbe segnalare anche la mancanza di produzione, cosa che invece non avviene. Vi chiedo se questa è una condizione normale o c’è qualche problema nella configurazione del Solarlog che al momento mi sfugge.