  • #61
    Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
    allora sembrerebbe.
    mia opinione.....
    per me è un'impianto da prendere in mano, valutare pezzo per pezzo, dimensionare e rifare come deve essere fatto
    il resto sono tutti palliativi...
    per il mal di denti l'aspirina attenua forse, ma serve l'intervento del dentista se si vuole risolvere


    Commenta


    • #62
      Valvola anticondensa caleffi 9 kvs circolatori caldai para 25/7 impianto grundfos alpha 1 25 40

      Commenta


      • #63
        Posso essere le testine termostatiche sui radiatori? Tarate a 3?

        Commenta


        • #64
          non intendo i kvs della vac ma della miscelatrice riscaldamento.. cmq si, le testine termostatiche impediscono il riscaldamento integrale dei termosifoni.. parere personale, penso che se si voglia fare un riscaldamento in climatica le testine non si debbano mettere. o meglio solo se ci sono scompensi di T nei singoli ambienti..
          Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

          Commenta


          • #65
            Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio

            mia opinione.....
            per me è un'impianto da prendere in mano, valutare pezzo per pezzo, dimensionare e rifare come deve essere fatto
            il resto sono tutti palliativi...
            per il mal di denti l'aspirina attenua forse, ma serve l'intervento del dentista se si vuole risolvere


            ah questo è indiscutibile.. giusto per rendersi conto che l'impianto è fatto di molti componenti e se solo uno di questi è errato ti scombina tutto..
            Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

            Commenta


            • #66

              Commenta


              • #67
                In 5 ore come chiesto da Giuseppe rg ,alla massima potenza 1 sacco e 1/4

                Commenta


                • #68
                  Originariamente inviato da Danielcasolari Visualizza il messaggio
                  In 5 ore come chiesto da Giuseppe rg ,alla massima potenza 1 sacco e 1/4
                  ecco la seconda riprova......

                  vediamo se qualcuno la nota e la rapporta alla prima prova scritta alcuni post fa

                  Commenta


                  • #69
                    Puoi spiegarmi?

                    Commenta


                    • #70
                      Originariamente inviato da Danielcasolari Visualizza il messaggio
                      Puoi spiegarmi?
                      19 kg di pellet quanti kW sono ? 85/90
                      diviso 5 ore, sono 17 circa (hai scritto che la caldaia era impostata a PIENA potenza)
                      quindi.......
                      (oltre ai fumi ad oltre 200°)

                      Commenta


                      • #71
                        ... se la caldaia ti va in modulazione e la casa è troppo fredda, aumenta la T di mandata ai termosifoni di 2-3 gradi.

                        Fai lavorare così la caldaia per almeno 2-3 giorni.

                        L'm esperimento deve dimostrare che:

                        1- la caldaia è potente a sufficienza per scaldare casa
                        2- gli scambiatori fumi interni fra un paio di giorni devono risultare grigio/marroncino chiaro con cenere polverumenta
                        3- casa calda.

                        Con la climatica devi aprire le valvole dei termosifoni a 5. Se casa troppo calda riabbassi la curva climatica.

                        Commenta


                        • #72
                          Ok sceen grazie
                          Giusepperg scusami ma non capisco ancora cosa vuoi dirmi,se parli per enigmi da non tecnico mi risulta difficile caoire

                          Commenta


                          • #73
                            Originariamente inviato da Danielcasolari Visualizza il messaggio
                            Giusepperg scusami ma non capisco ancora cosa vuoi dirmi,se parli per enigmi da non tecnico mi risulta difficile caoire
                            se hai una caldaia da 30 kW, a piena potenza (così hai detto tu) ne consuma 17, significa che non sviluppa tutti i kW di targa (altrimenti per sviluppare 30 kW consumerebbe almeno 32/34 kW di pellet)
                            il perchè è da valutare, non sono un mago (servono molti altri dati per capire il perchè)
                            inoltre, parte di quei 17 kW se ne vanno in canna fumaria (fumi alti)
                            risultato? casa che non si scalda e consumi alti perchè scaldi anche i passeri

                            poi, tutto il resto (mancanza puffer, climatica sbagliata, ecc ecc) è da verificare ulteriormente, ma si sommano per contribuire la malriuscita totale

                            la regola del giusto impianto è che prima appunto si fa l'impianto corretto in tutto, e poi si controllano i consumi
                            se l'impianto è corretto (cosa che tu non hai) e i consumi sono alti, non si interviene ancora sullo stesso (poverino, cosa centra?), ma si isola la casa......
                            ma se mi isoli la casa con impianto sbagliato, siamo al punto di partenza.............

                            Commenta


                            • #74
                              Leggendo le caratteristiche della tua centralina, se ben programmata ti permette di fare anticondensa con la sola miscelatrice che gestisce la T di mandata dei termosifoni.
                              In pratica puoi eliminare, nel tuo impianto, l' anticondensa e collegare direttamente la caldaia all' impianto eliminando in questo modo l' eventuale collo di bottiglia, appunto, della attuale anticondensa.

                              Non conosco bene il prodotto (contatta moreno )

                              [FAIDATE]: Siemens RVL 470 - info, dubbi, perplessità - EnergeticAmbiente.it

                              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   rvl480.JPG 
Visite: 100 
Dimensione: 98.4 KB 
ID: 2138686

                              Commenta


                              • #75
                                Un'anticondensa da 9kvs non è un collo di bottiglia, ma è una finestra aperta sul mare...

                                Commenta


                                • #76
                                  post #66..

                                  ti avevo risposto.. le testine termostatiche con riscaldamennto in climatica non vanno messe perchè sarà la centralina stessa a regolare la T di mandata in base alla Tinterna impostata e quella esterna e in base alla curva impostata..
                                  Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                  Commenta


                                  • #77
                                    Originariamente inviato da Danielcasolari Visualizza il messaggio
                                    Valvola anticondensa caleffi 9 kvs
                                    curiosità, che modello è ? guarda il codice

                                    Commenta


                                    • #78
                                      Da un pollice e 1/4 280065

                                      Commenta


                                      • #79
                                        Scusa 1 pollice

                                        Commenta


                                        • #80
                                          inoltre, se si usa quella centralina con la funzione"Limite minimo temperatura di ritorno" su questo impianto senza p uffer, è come un gatto che si morde la coda :
                                          per mantenere alto il ritorno in caldaia, chiude parte della mandata ai temrosifoni; così facendo il ritorno dei termosifoni sarà sempre più freddo e la valvola chiuderà ulteriormente, e così via..... (dicasi mancanza di volano termico)
                                          risultato si scalda la caldaia e i fumi, la caldaia non lavora a piena potenza e non scarica tutto nella casa ma in compenso scalda i passeri, e il cliente si trova nei problemi....

                                          ragazzi, in primis si deve capire dove stanno gli errori, e le prove sono davanti agli occhi, basta saperli vedere.......

                                          Commenta


                                          • #81
                                            Originariamente inviato da Danielcasolari Visualizza il messaggio
                                            Da un pollice e 1/4 280065
                                            e la sonda della centralina sul ritorno, è posta tra anticondensa e caldaia o tra impianto e anticonensa?
                                            anticondensa tarata a quanti gradi?

                                            Commenta


                                            • #82
                                              Tra collettore equilibratore e valvola anti condensa

                                              Commenta


                                              • #83
                                                Qualcosa sembra che ho sistemato,messo bulbo 65 con deprimometro e termometro ho regolato velocità aria a tutte oe potenze in modo che la canna fosse sempre in positivo(il tratto di 180 era anche prima in positivo il problema era su quello da 100) cambiato pompo impianto e messo una 25/80 adesso potenza 1 470 gradi focolare e fumi a 132,potenza 2 530 focolare e fumi 150,potenza 3 576 focolare e 158 fumi,potenza 4 600 focolare 165 fumi,potenza 5 650 focolare fumi 172.
                                                Adesso spero che la canna 180 non faccia condensa.
                                                Vi aggiorno per dirvi come va,intanto grazie a tutti

                                                Commenta


                                                • #84
                                                  disabilita la funzione sonda sul ritorno........ e imposta la caldaia a 75° se hai messo anticondensa a 65°....

                                                  Commenta


                                                  • #85
                                                    Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
                                                    inoltre, se si usa quella centralina con la funzione"Limite minimo temperatura di ritorno" su questo impianto senza p uffer, è come un gatto che si morde la coda :
                                                    per mantenere alto il ritorno in caldaia, chiude parte della mandata ai temrosifoni; così facendo il ritorno dei termosifoni sarà sempre più freddo e la valvola chiuderà ulteriormente, e così via...........
                                                    Non no è così.

                                                    La caldaia è modulante, ed è una funzione di serie ormai integrata su molte caldaie a pellet con anticondensa e climatica integrata.
                                                    Per evitare il problema che evidenzi, interviene la logica di funzionamento PID.

                                                    Commenta


                                                    • #86
                                                      Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio

                                                      Non no è così.

                                                      se ne sei convinto.....

                                                      infatti la caldaia non brucia in pellet i Kw che dovrebbe in base alla potenza, perchè? appunto perchè modula......
                                                      e perchè modula? perchè la mix lato riscaldamento gestita anche dalla sonda sul ritorno prima dell'anticondensa, viene chiusa in parte dalla centralina.....

                                                      valvola anticondensa e regolazione ritorno da centralina non vanno mai messe assieme

                                                      poi, vedete voi......

                                                      Commenta


                                                      • #87


                                                        Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                                                        Leggendo le caratteristiche della tua centralina, se ben programmata ti permette di fare anticondensa con la sola miscelatrice che gestisce la T di mandata dei termosifoni.
                                                        In pratica puoi eliminare, nel tuo impianto, l' anticondensa e collegare direttamente la caldaia all' impianto eliminando in questo modo l' eventuale collo di bottiglia, appunto, della attuale anticondensa.

                                                        ....
                                                        Così va meglio.

                                                        Commenta


                                                        • #88
                                                          se ne siete convinti che vada meglio.......

                                                          Commenta


                                                          • #89
                                                            Salve,mi accodo a questa discussione perchè ho anch'io installato una ecompact Klover 320 da poco con puffer 1500 L installato alla tedesca,spezzo una lancia in favore della caldaia perchè di quella non posso lamentarmi,io trovo che lavora egregiamente , i termo vengono belli caldi nonostante la caldaia lavori principalmente in modulazione tra P1 e P3 raramente la vedo su P4 o P5, casa singola muri non coibentati, 140 mq tutti al 1° piano piu scale interne e 2 stanze al pian terreno,in tutto piu di 200mq altezza soffitti 3m, anch'io sto consumando in media 4 sacchi ogni 24h temperatura costante in casa di 20°
                                                            Non sono un tecnico ma mi arrangio

                                                            Commenta


                                                            • #90
                                                              spiega meglio com'è costituito e gestito l'impianto..
                                                              ogni impianto appunto non è uguale.. fanno differenze zona climatica, classe energetica, abitudini etc..
                                                              Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..