Caldaia pellet che fatica a scaldare - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Caldaia pellet che fatica a scaldare

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Caldaia pellet che fatica a scaldare

    Ciao a tutti.
    Ho un impianto con caldaia a legna da 20 kw e puffer da 2000 litri.
    Ho collegato per emergenza una caldaia a pellet da 14 kw ma fatica a scaldare.
    La caldaia a pellet è collegata andata alla parte alta del puffer e ritorno sfruttando solo 1/4 di puffer.
    Ho una valvola anticondensa caleffi da 55°.
    Sembra che la caldaia siccome il ritorno è parecchio freddo continua a ricircolare su se stessa e manda poca acqua al puffer facendo fatica a saldarlo.
    Lo scalda ma come attacco il riscaldamento a pavimento scende di temperatura e non riesce più a recuperare.
    Può essere la valvola anticotroppo piccola o posizionata troppo lontano. Non è subito vicino alla caldaia ma dopo un metro di tubo

  • #2
    Se la caldaia va in modulazione della potenza significa che hai un collo di bottiglia fra caldaia e puffer.

    1- diametro tubi piccolo o molto lunghi e con molte curve
    2- portata circolatore caldaia non regolato al max o a portata giusta
    3- vac piccola o come spesso succede vac corretta ma sezione del bypass relativamente troppo grande (basta aggiungere una valvola per parzializzare il bypass)

    Se la caldaia lavora sempre a max potenza, hai la caldaia semplicemente piccola.

    Se puoi porta in T il tutto (puffer e casa) con qualla a legna, e lascia la caldaia a pellet per il mantenimento. Una volta al giorno accendi la caldaia a legna.

    Il radiante a pavimento deve rimanere sempre acceso, basta aggiungere una miscelatrice con regolazione climatica, che oramai costano davvero poco rispetto a tutto il resto.

    Commenta


    • #3
      La caldaia va in modulazione.
      Adesso provo a strozzare il ricircolo.
      Come faccio a capire se la vac è troppo piccola?

      Commenta


      • #4
        Originariamente inviato da Leoni Visualizza il messaggio
        Come faccio a capire se la vac è troppo piccola?
        basta leggere da quanti Kvs è

        Commenta


        • #5
          Io trovo Kv 3,2 mq/h

          Commenta


          • #6
            non sono molti, ma per 14 kW dovrebbero essere sufficienti

            il tuo problema è che non scaldi casa o che non scaldi il puffer ?

            Commenta


            • #7
              La caldaia va in modulazione ma il puffer è ancora freddo. Termometro parte alta 40°
              La temperatura caldaia è settata a max impostabile. Ossia 73 gradi.
              La caldaia in automatico si porta a livello 2 di 5 e la temperatura è di 71gradi.

              Commenta


              • #8
                posta uno schema impianto, per capire com'è fatto

                Commenta


                • #9

                  Commenta


                  • #10
                    ok, e cosa scaldi? metratura, zona climatica, classe energetica
                    inoltre, a legna, che consumi hai?

                    controlla che il circolatore tra anticondensa e caldaia sia alla max velocità

                    Commenta


                    • #11
                      Non so i consumi. Ho acquistato la casa e aveva impianto caldaia a legna. Pero io ho voluto aggiungere caldaia idro a pellet che avevo già.
                      Per ora non posso usare la caldaia a legna perché devo sistemare canna fumaria.
                      Nel frattempo volevo andare a pellet.

                      Commenta


                      • #12
                        Casa 90 mq riscaldamento a pavimento

                        Commenta


                        • #13
                          ok per la parte alta a 40 gradi che ti comanda lo start della pellet. ma per lo stop? dove e a che T hai messo il termostato?

                          Commenta


                          • #14
                            La sonda per lo spegnimento è a 65°
                            Ed è posizionata altezza ritorno caldaia a pellet.
                            Il problema è che la parte alta è a 40 gradi e non sale di temperatura con impianto acceso

                            Commenta


                            • #15
                              fai una prova: 5 ore di funzionamento e pesi ilpellet bruciato
                              se vai a 2° potenza per raggiunta T°, non hai scambio (o velocità circolatore, o strozzature, ecc ecc)

                              Commenta


                              • #16
                                Setta circolatore caldaia a pellet al max
                                Setta T caldaia al max
                                Parzializza il bypass per dare "autorità" alla vac.

                                Già che ci sei verifica anche che la vac funzioni bene (aprila e pulisci la parte mobile della valvola che parzializza il bypass, togliendo se presente l' ossido e il corretto funzionamento della pastiglia termica). Puo' essere che se hai riutilizzato pezzi del vecchio tuo impianto ci siano dei problemi di usura. Anche pezzettini di teflon o filo/ stoppa usati durante il montaggio della caldaia possono creare grossi problemi se si fermano sulla valvola della vac.
                                Un filtro magnetico serio sulle linee di riscaldamento è sempre un ottimo investimento!

                                Commenta


                                • #17
                                  Domani provo.
                                  Comunque uscita caldaia 3/4''
                                  Due flessibili 3/4'' andata e ritorno
                                  Poi tutto da 1''
                                  Vac da 3/4''
                                  Pompa se non ho visto male sul 3. Ricontrollo.
                                  Almeno che la pompa siccome è usata e è stata ferma un po non sia un po bloccata e manda poco

                                  Commenta


                                  • #18
                                    Originariamente inviato da Leoni Visualizza il messaggio
                                    ..
                                    Almeno che la pompa siccome è usata e è stata ferma un po non sia un po bloccata e manda poco
                                    Svita la vite centrale del circolatore, leggermente, anche a circolatore acceso e lascia uscire se ce n'è l' aria.
                                    Invece a caldaia spenta, puoi aprire del tutto la vite e con un cacciavite a taglio ruotare la girante, senti se è libera o un po' dura ... comeunque deve girare con pochissimo sforzo. Metti un catino sotto che esce un po' d' acqua. Puoi verificare anche accendendo un attimo se gira dal lato giusto.

                                    Altro. Se è andato il condensatore del circolatore, questo ha pochissima forza. Andrebbe testato o direttamente sostituito stando attenti alla polarità (in pratica devi rispettare lo schema sotto il coperchio del quadretto elettrico del circolatore.

                                    Se il circolatore è di tipo elettronico, se ha dei malfunzionamenti ti esce semplicemente il codice errore.

                                    Commenta


                                    • #19
                                      La pompa svitando la vite centrale sembra girare bene.
                                      Dopo provo a vedere se va bene il condensatore.
                                      La pompa sulla caldaia è montata sul ritorno. È giusto?

                                      Commenta


                                      • #20
                                        molto strano....alla fine su 2000 litri ne stai sfruttando 1\4 che sono circa 500 litri. dovresti magari provare a modificare i collegamenti e con la caldaia a pellet dare prima priorità al riscaldamento e poi mandare nel puffer il surplus.
                                        perchè da come dici se hai impianto di riscaldamento fermo lo scalda il puffer, ma poi come attacchi non ce la fa.

                                        Commenta


                                        • #21
                                          Originariamente inviato da Leoni Visualizza il messaggio
                                          Non so i consumi. Ho acquistato la casa
                                          cosa dice la legge 10 nella sezione consumi annui in kW e fabbisogno potenza max ?


                                          Commenta


                                          • #22
                                            Originariamente inviato da Leoni Visualizza il messaggio
                                            ...
                                            La pompa sulla caldaia è montata sul ritorno. È giusto?
                                            Si corretto. Fra vac e ritorno caldaia.

                                            La caldaia deve funzionare a max potenza.

                                            Se va in modulazione (esclusa T fumi troppo alta allora la centralina abbassa la potenza per sicurezza, anche sonda fumi starata puo' creare il problema)

                                            significa che l' acqua non circola bene e se la t di ritorno risulta piu' alta dei 55 gradi della vac, con T acqua sul ritorno da puffer (ramo freddo della vac) parecchio sotto la T del ritorno caldaia

                                            significa che l' acqua passa dal bypass e va "strozzato" in qualche modo (tubo di sezione inferiore a quella degli altri 2 rami, riduzione, meglio di tutto un valvola per parzializzare quanto basta a impianto acceso)

                                            Se il circolatore è al max, dovresti sentire un bel ronzio con l' orecchio vicino ai tubi, piu' forte rispetto al circolatore su velocità 2 e ancora di piu' rispetto a velocità 1..... spero di averti reso l' idea!!

                                            Commenta


                                            • #23


                                              se la T della caldaia è di 71° a p2 significa che il ritorno in caldaia dal puffer è circa 64.. non potrebbe essere che le connessioni d8 mandata e ritorno della caldaia al puffer siano troppo vicine, tanto che il ritorno risucchi direttamenrte l'acqua calda della mandata..? cioè che si crei un c8rcolo vizioso all'interno del puffer (naturalmente se questo non ha nessun sistema di stratificazione)..
                                              mentre se il ritorno in caldaia prima della vac è freddo, il problema dovrebbe essere intorno alla vac e diametro tubi e relativo bypass.. se non è neanche questo, potrebbero essere invertite le sonde di min e max, o magari è errata la modalità di funzionamento della caldaia, oppure le sonde sono collegate nel morsetto sbagliato..
                                              Ultima modifica di aldo55; 18-01-2021, 00:27.
                                              Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                              Commenta


                                              • #24
                                                Non si crea ricircolo tra andata e ritorno nel puffer. Il ritorno è freddo.
                                                Ho strozzato ricircolo vac. Con valvola a sfera ma se chiudo troppo sembra non circolare acqua e la caldaia sale di temperatura.

                                                Commenta


                                                • #25
                                                  Oggi provo a cambiare la pompa dovrei averne una e poi se mai provo un po senza vac e vedo la differenza

                                                  Commenta


                                                  • #26
                                                    valvola anticondensa forse bloccata o che funziona male
                                                    basta togliere il bulbo per vedere

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      o magari montata in modalità miscelatrice..
                                                      Leoni scusa se scrivo queste cose... non è per denigrare il tuo operato, è solo per togliere i bubbi in quanto sono tutte cause che possono creare il problema.. può capitare sbadatamente di invertire.. per dirti, 15 giorni fa avevo delle perdite proprio nelle raccorderie della vac del mio tc e nonostante l'avessi smontata e rimontata 100 volte, sbadatamente l'ho messa al contrario convinto di aver fatto giusto. per fortuna che ho previsto un bypass che escude la vac, altrimenti sarwbbe stato un bel casino con 30 kg di legna dentro il tc..
                                                      Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        Originariamente inviato da Leoni Visualizza il messaggio
                                                        Non si crea ricircolo tra andata e ritorno nel puffer. Il ritorno è freddo.
                                                        Ho strozzato ricircolo vac. Con valvola a sfera ma se chiudo troppo sembra non circolare acqua e la caldaia sale di temperatura.
                                                        Hai trovato il colpevole!

                                                        Commenta


                                                        • #29
                                                          Per ora non so. L'ho appena riaccesa.
                                                          Ho smontato la pompa e provata a banco gira bene.
                                                          Vac montata giusta.
                                                          Aperta e verificato che non ci sia ostruzioni.
                                                          La vac la casa costruttrice la da come adatta ai kw della caldaia.
                                                          È accesa da poco ma non sembra migliorare lo scambio termico.

                                                          Potenza a 5
                                                          Set 73°
                                                          Temperatura 70°
                                                          Ritorno freddo 15/20°
                                                          Puffer a 25 ° parte alta

                                                          Commenta


                                                          • #30
                                                            T mix anticondensa?

                                                            Commenta

                                                            Attendi un attimo...
                                                            X