  • #31
    T bulbo vac 55°

    Temperatura ritorno dopo vac non so. Devo procurare un termometro per misurare.
    Comunque lo scambio non è aumentato.
    La caldaia si mette in modulazione al livello 2.

    Commenta


    • #32

      Commenta


      • #33
        nel disegno manca il circolatore
        cmnq per controllare una VAC non si chiude il by-pass, ma si toglie il bulbo........ e poi si calibra il by-pass

        Commenta


        • #34
          sul foglietto attacato alla vac caleffi cè disegnato il senso dei flussi. la freccia dev'essere rivolta verso la caldaia.. altrimenti ci vuole poco per capire se il problema è questa.. basta svitare il tappo e sfilare il bulbo, riavvitare e chiudere il bypass. così è come se la vac non ci fosse..

          edit

          naturalmente devi togliere bulbo, portabulbo in resina e la molla..
          Ultima modifica di aldo55; 19-01-2021, 11:51.
          Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

          Commenta


          • #35
            Ho tolto bulbo valvola anticondensa.
            Però la caldaia continua a fare attacca stacca.

            Secondo voi se attacco a T la mandata caldaia su mandata impianto posso risolvere qualcosa.
            Scalderò poco accumulo però spero almeno di riuscire a scaldare la casa.
            Lo so la caldaia è un po tirata ma dovrebbe farcela.
            Usare bulbo da 45° così a 55° è tutto aperto visto che io ho il problema del ritorno freddo.

            Commenta


            • #36
              Originariamente inviato da Leoni Visualizza il messaggio
              T bulbo vac 55°

              Temperatura ritorno dopo vac non so. Devo procurare un termometro per misurare.
              ....
              Importante saperlo con precisione.

              Nello stesso momento rileva anche le T sugli altri due rami della vac.

              Commenta


              • #37
                Originariamente inviato da Leoni Visualizza il messaggio
                Ho tolto bulbo valvola anticondensa.
                Però la caldaia continua a fare attacca stacca.
                hai tolto anche il porta bulbo in resina e la molla..? se non lo togli non circola comunque l'acqua non avendo il bulbo che spinge con l'aumentare della T dell'acqua..
                spiega il procedimento della prova dopo aver tolto il bulbo e anche dov'è posizionato il circolatore.

                se il problema non è nella vac e colleghi la caldaia a T così come è collegata la caldaia a legna non cambia nulla, perchè la caldaia va su di T ma per qualche problema
                va subito a potenza minima.. magari sonde sul puffer difettose o invertite, termostati, sonda fumi o chissà, anche se secondo me, da come spieghi nel primo post il problema è proprio nella vac..

                perchè non fai un disegno ben fatto completo dove si capisca meglio anche la gestione..


                Ultima modifica di aldo55; 19-01-2021, 23:51.
                Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                Commenta


                • #38
                  Ho tolto bulbo, porta bulbo e molla.
                  La pompa è già installata nella caldaia. È sul ritorno. Messa giusta e gira giusta.
                  Vac montata giusta.
                  Con Vac esclusa la caldaia in automatico sta sempre sul 5 ma continua attacca stacca pompa.
                  Il volume acqua è molto e il ritorno ci vuole un bel po prima che diventi caldo.

                  Commenta


                  • #39
                    con la vac esclusa è normale che stia sempre a max potenza e ci siano continui on/off, perchè appunto non cè la vac che regola il ritorno..
                    com'è settata la caldaia.. partenza e fermo circolatore, T acqua caldaia..

                    cmq.. considerando che con la vac in funzione la caldaia dopo un pò va a potenza minima e se senza lavora sempre a massima potenza, anche se fa continui on/off vuol dire che il problema sta nella vac, dimensionamento tubi, oppure settaggio errato..

                    con vac 55° io metterei partenza 58° e stop a 53.. considera che la caldaia a massima potenza lavora con un delta di 5/6° della taratura della vac. dovrà incominciare a scendere di potenza all'approssimarsi alla T di set impostata sulla caldaia.
                    Ultima modifica di aldo55; 20-01-2021, 00:20.
                    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                    Commenta


                    • #40
                      Partenza pompa a temperatura fissa 61 °
                      Temperatura caldaia impostabile da 64 a 73 gradi
                      Io tengo sempre 73 gradi

                      Commenta


                      • #41
                        Originariamente inviato da Leoni Visualizza il messaggio
                        sta sempre sul 5 ma continua attacca stacca pompa.
                        certo, perchè da impostazione la pompa si ferma sotto una certa T°, una volta che si alza, riparte, e così di seguito (non avendo anticondensa).
                        quindi è la VAC da cambiare, semplice.

                        Commenta


                        • #42
                          Ok cambio la Vac.
                          Però è adatta ai kw pompa.
                          Secondo te è guasta. È appena stata montata.
                          devo mettere 45 °?
                          Può essere che montata a distanza dalla caldaia crei problemi?

                          Commenta


                          • #43
                            monta una VAC da 1" con almeno 4 kvs e non avrai problemi
                            taratura 55°
                            installata più vicino possibile alla caldaia : quindi, in ordine sul ritorno VAC + circolatore + caldaia

                            in passato, molti anni fa, ho installato pure io su alcuni piccoli impianti VAC da 3/4" con 3.2 kvs, ma non hanno mai dato le prestazioni di quelle da 1"
                            ora solo da 1" in su



                            Commenta


                            • #44
                              Se monto esbe con kvs 14 va bene?

                              Commenta


                              • #45
                                14 kvs? che modello? mica hai un condominio......

                                Commenta


                                • #46
                                  Per pochi soldi riesco ad avere questa usata.
                                  Però se è sovradimensionata lascio stare e prendo una nuova.

                                  ​​​​​​

                                  Commenta


                                  • #47
                                    usata significa senza garanzia di funzionamento.. se vai a vedere poi il tappo del bulbo è abbastanza rovinato. magari anche tenuta e guarnizione, che potrebbe poi causare altei problemi.. prendi una caleffi da 1" dn25 o anche una esbe che hanno 9 kvs ben sufficienti al tuo caso..

                                    riguardo la T partenza pompa, non hai la possibilità di farla partire a T più bassa con isteresi 5/6..? in questo modo la caldaia, quando sistwmerai il problema vac, non farà alcun on/off, perchè la taratura della vac stessa eviterà che la T dell'acqua scenda sotto la T di stop del circolatore.. meno problemi alla partenza..
                                    Ultima modifica di aldo55; 20-01-2021, 12:11.
                                    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                    Commenta


                                    • #48
                                      Si nuova sarebbe meglio. Ho provato a dire al idraulico se me la cambia ma lui sostiene che è adatta alla caldaia.
                                      Lui sostiene che è il circolatore che non ce la fa e volevo farmene aggiungere uno.
                                      Per me è una follia.
                                      Per questo volevo prenderla usata e poi se mai quando avrò un po più di disponibilità cambiarla con quella nuova.
                                      In questo periodo sono un po' messo male a livello economico.
                                      Però se il problema non è il fatto che è usata ma che è sovradimensionata lascio stare.

                                      Commenta


                                      • #49
                                        il sovradimensionamento di una vac non saprei quali problemi potrebbe creare, magari nessuno.. GiuseppeRG potrebbe darti info maggiori a riguardo..

                                        l'idraulico dice di aggiungere un secondo circolatore..? e dove lo metterebbe sul ramo caldaia/puffer..? diverso sarebbe, se in effetti fosse inadeguato, sostituendolo.. e poi come fa a dire che la vac è giusta per l'intero impianto.. ok per la potenza della caldaia va bene, ma non cè solo la caldaia da dimensionare in un'impianto..
                                        puoi postare i dati del circolatore per capire se questo potrebbe essere il problema..? così si ha un quadro completo prima di acquistare una nuova vac..

                                        che tipo di caldaia è, non ricordo averlo letto..


                                        Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                        Commenta


                                        • #50
                                          Termorossi eco compat 14.

                                          Commenta


                                          • #51

                                            Commenta


                                            • #52
                                              Qualcuno sa dirmi se la vac che vorrei prendere usata mi può dare problemi perché sovradimensionata?

                                              Commenta


                                              • #53
                                                non da problemi, se non è avariata

                                                Commenta


                                                • #54
                                                  Grazie. Giuseppe.

                                                  Commenta


                                                  • #55
                                                    Il tuo problema sembra il circolatore. Non trovo le specifiche, ma quel 5 dopo il 25 significa una prevalenza davvero molto bassa, e quindi portata nel tuo caso limitata.

                                                    Sostituiscilo, forse come ti avevo scritto ha anche il condensatore (lo trovi sotto il coperchio con il selettore della velocità) vecchio ed usurato che gli toglie potenza. Girare gira ma non pompa bene l' acqua.

                                                    Ps: gira dalla parte giusta?

                                                    Commenta


                                                    • #56
                                                      ho cercato anche io le caratteristiche di quel circolatore ma senza risultati..
                                                      è un modelli vecchio di 4/5 anni, ma ciò non vuol dire.. se poi è spompato altro discorso.. in ogni caso, prima di acquistare sia circolatore chw vac, se hai la possibilità di farti prestare un circolatore che monta sulla caldaia per fare la prova sarebbe una soluzione per verificare dove sta il problema.. magari, se non è un grosso lavoro, potresti scambiarlo con quello dei termo (se gli attacchi sono uguali naturalmente)..
                                                      Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                                      Commenta


                                                      • #57
                                                        Dovrei avere a casa un circolatore domani guardo da quanto è.
                                                        Non ha perso potenza. Forza ne ha. Adesso è nella caldaia. Se lo cambio lo metto esterno così è più semplice la manutenzione. Lo metto sempre sul ritorno?

                                                        Commenta


                                                        • #58
                                                          Si fra mix e entrata fredda della caldaia.

                                                          Commenta


                                                          • #59

                                                            Commenta


                                                            • #60
                                                              Monto questa come prova.
                                                              Può andare bene?

                                                              Commenta