    Buonasera,
    vi scrivo per sapere come dovrebbe essere montata una caldaia a pellet, la domanda sembra semplice ma a mio padre 8 anni fa e’ stata installata una caldaia a pellet 32kW per una casa unifamiliare a Bologna di 200mq (due piani 8 termosifoni sopra e 4 sotto in taverna) senza puffer, senza valvola anticondensa e collegandola al serbatoio della caldaia a gas.
    Ha sempre avuto problemi, poi recentemente era piena di condensa (creosoto) sia nella canna fumaria che in tutta la caldaia (ventole incluse) non aggiungo che ovviamente non scaldava e non saliva in temperatura. Dove trovo informazioni che evitare che altri “improvvisati” facciano danni? Grazie ogni consiglio e’ benvenuto.

  • #2
    ciao,

    qua sul forum trovi degli schemi per collegare le caldaie a pellet. comunque in linea di massima devi mettere: anticondensa, collegare se senza puffer, la caldaia diretta ai termo e NON al serbatoio di quella a gas. oltre al fatto che sicuramente per come son collegate ora eccedi i 35kw...
    se puoi e hai qualche soldo da spendere metti un puffer. anche solo un 600 litri

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da mmerighi Visualizza il messaggio
      Dove trovo informazioni che evitare che altri “improvvisati” facciano danni? Grazie ogni consiglio .
      in primis si deve valutare il tuo impianto, valutare il budget che vuoi mettere a disposizione pe l'intervento e scegliere la soluzione più idonea.
      ogni impianto è a se, e gli schemi generali sono appunto "generali", e se si vogliono prestazioni elevate, bisogna "adattarli" come un vestito, con le proprie forme e misure......

      Commenta


      • #4
        Originariamente inviato da mmerighi Visualizza il messaggio
        ...e collegandola al serbatoio della caldaia a gas.
        ...
        Questo passaggio non è chiaro. Che serbatoio ??

        Commenta


        • #5
          La casa aveva un impianto precedente a gas, il quale ha un serbatoio per l’acqua calda che se ho ben capito (vado a vedere la settimana prossima se riesco a muovermi con i vari decreti) e’ stato collegato alla nuova caldaia a pellet

          Commenta


          • #6
            ... quindi dovresti avere un accumulo di acs riscaldato sia dalla caldaia a gpl che quella a pellet?

            mmmm controlla bene i vari collegamenti per capire meglio.

            In generale un accumulo di acqua "calda" tecnica (gira nei tubi della caldaia e nei termosifoni) si definisce puffer, ed è quello che ti servirebbe. Poi ce ne sono diverse tipologie.
            Un accumulo di sola acqua calda sanitaria si definisce boiler, ed al suo interno contiene acqua calda che utilizzi per la doccia, etc.

            Se non riesci a capire come l' hanno collegato, fai qualche foto e cerca la etichetta dell' accumulo.