Ciao a tutti.
Espongo il problema.
- Caldaia Baxi Eco3 a metano camera aperta installata da un anno,
- Solare termico Sunerg con bollitore da 150 lt.
- Valvola deviatrice impostata al minino (cioè, oltre 45° l'acqua direttamente all'utenza)
Succede che, se sulla manopola della temperatura della caldaia imposto una temperatura dell'acqua calda sanitaria al minimo, ad esempio 35-40 °, con l'integrazione del pannello, il risultato e' che la caldaia mi scalda l'acqua al massimo e cioè 60-65°.
Se invece escludo il pannello, la caldaia scalda l'acqua come previsto, e cioè alla temperatura impostata sulla manopola in caldaia.
Pensando che fosse un problema di sonda NTC della caldaia, ho chiamato il tecnico che dopo aver fatto i controlli, ha detto
Ho chiamato il tecnico Baxi e ha escluso qualsiasi malfunzionamento della caldaia, infatti l'ha controllata.
Mi ha consigliato inoltre di mettere una valvola miscelatrice all'uscita dell'acqua calda.
Che ne pensate?
Espongo il problema.
- Caldaia Baxi Eco3 a metano camera aperta installata da un anno,
- Solare termico Sunerg con bollitore da 150 lt.
- Valvola deviatrice impostata al minino (cioè, oltre 45° l'acqua direttamente all'utenza)
Succede che, se sulla manopola della temperatura della caldaia imposto una temperatura dell'acqua calda sanitaria al minimo, ad esempio 35-40 °, con l'integrazione del pannello, il risultato e' che la caldaia mi scalda l'acqua al massimo e cioè 60-65°.
Se invece escludo il pannello, la caldaia scalda l'acqua come previsto, e cioè alla temperatura impostata sulla manopola in caldaia.
Pensando che fosse un problema di sonda NTC della caldaia, ho chiamato il tecnico che dopo aver fatto i controlli, ha detto
Ho chiamato il tecnico Baxi e ha escluso qualsiasi malfunzionamento della caldaia, infatti l'ha controllata.
Mi ha consigliato inoltre di mettere una valvola miscelatrice all'uscita dell'acqua calda.
Che ne pensate?
Commenta