Buonasera a tutti , ho una caldaia collegata ad uno scambiatore a piastre con un contenuto d'acqua totale di circa 120 lt , l'idraulico che ha eseguito il lavoro trasformando l'impianto da vaso aperto a chiuso ha messo un vaso di espansione da 24 lt. Secondo voi è troppo grande? Se lo lascio così cosa può accadere? Perché ho notato che pur avendo caricato l'impianto a una pressione a freddo a circa 1 bar a caldo raggiunge i 2,6 bar. Grazie!
banner vipsolar fotovoltaico
Comprimi
banner vipsolar accumulo
Comprimi
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Consiglio vaso di espansione
Comprimi
X
-
Grande non è un problema.
Forse ha lasciato il precarico del vaso troppo alto (2,5 bar) inutile per un semplice circuito caldaia/scambiatore.
A caldaia fredda togli un pochino d' acqua lato caldaia fino ad arrivare a zero di pressione.
Solo dopo porta la pressione del vaso a 1 bar.
Ricarica con un po' d' acqua la caldaia fino a 1,3 bar.
Vedrai che a caldo la pressione non aumenterà oltre 1,5- bar (circa!)