Sto lavorando all'impianto fotovoltaico per casa mia. 9kW il cui schema è postato.<br><br>L'Enel chiede il "contributo dell'impianto al corto circuito"<br><br>Ho ipotizzato due metodi, il primo didattico (reminiscenze scolastiche), il secondo è invece l'applicazione di alcune considerazioni lette nei vari forum.<br><br>METODO 1:<br><br>Considerando guasto trifase: Icc=Vn/RADQ3*Zl<br><br>Ipotizzando che l'anello di guasti sia limitato solo dalla impedenza di line (MOLTO CONSERVATIVO) e ipotizzando che:<br><br>Vn=380 V<br>R/l=3.78(OHM/m) secodo UNEL35023-70 per cavo da 6mmq<br>X/L= 0.095 (OHM/m) secodo UNEL35023-70 per cavo da 6mmq<br><br>Mi esce un valore ridicolo e pari a 1.39 che secondo me non ha senso.<br><br>METODO2:<br><br>Somma delle correnti uscenti dai tre inverter, in caso di corto dei moduli fotovoltaici.<br><br><br>LATO CONTINUA (CONDIZIONI CC)<br>Corrente CC (pmp) 8.08<br>Tensione nominale (pmp) 29.20<br>Potenza (pmp) 235.94<br>Rendimento Inverter 0.94<br>Output Inverter 48.6<br>FASE NEUTRO Valore<br>Vn 230.00<br>Icc 16.12<br>P 3337.31<br>Cosφ 0.90<br><br>Che moltiplicata per tre restituisce 48.6 A.........due valori completamente diversi.<br><br>Dove sta la verità?????Che ne pensate. Come avete calcolato la vostar corrente di corto?<br><br><br><br>
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Calcolo Corrente di Corto Circuito
Comprimi
X
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Exjack @ 1/3/2008, 01:15)</div><div id="quote" align="left">impianto BT:<br>contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito=1,5x la somma della correnti nominali AC degli inverter.<br><br>vai così che vai liscio!<br><br>exjack</div></div><br>Esatto, proprio così!<br>
Commenta