Ciao a tutti,<br><br>sto provando ad utilizzare un configuratore, nel caso specifico quello della SMA, per un impianto da 3 kW in thin-film con moduli K60 della kaneka, quindi 50 moduli in totale. Ebbene, la configurazione ottimale risulterebbe costituita da 10 stringhe di 5 moduli ognuna, con l'SM 3000- IT come inverter. Fin qui tutto bene, se non fosse che l' inverter ha solo 4 ingressi. La domanda è se questa cosa è possibile farla visto che le stringhe sono 10 e se affermativo, come dispongo le stringhe? Grazie a tutti per la disponibilità e per le spiegazioni che vorrete darmi. p.s. non riesco a scaricare il configuratore fronius con windows vista, avete avuto problemi anche voi?<br>ciao...
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
configuratore SMA
Comprimi
X
-
grazie benfatto.<br>quali sono i principali vantaggi e svantaggi del parallelo stringhe? ad esempio, metto 5 stringhe in parallelo, quindi alla fine saranno due <<maxi-stringhe>> formate da 5 stringhe ognuna. c'è una ragola generale per scegliere il numero di maxi-stringhe di un impianto? ovviamente, la domanda vale in generale, non solo nel caso specifico.<br>ciao...
Commenta
-
Se:<br>n=numero di moduli per stringa<br>m=numero di stringhe<br><br>tensione di stringa = V * n<br>corrente del generatore = I * m<br><br>Quindi avere più stringhe significa avere una corrente maggiore e conseguentemente una maggiore caduta di tensione!<br>Quindi dovrò mettere cavi di sezione maggiore e un numero più elevato di protezioni, ergo costi maggiori!<br>
Commenta
-
sono d'accordo con te, il punto è che la tensione di lavoro ci è imposta dal produttore del modulo, ad esempio per i K60 Kaneka la tensione massima di sistema è pari a 530V, quindi non possiamo disporre, anche volendo, più di 8 moduli per stringa Vm,stc=67V. E' cosi?<br>ciao...
Commenta