Scusate ma volevo togliermi una curiosità.<br>Ho sentito 2 scuole di pensiero per la tipologia del cavo da adottare.<br>Parlo esclusivamente del tratto che va dall'inverter al contatore GSE.<br>Dato che il contatatore l'installerò a circa 30mt dall'inverter volevo intanto passare il cavo.<br>C'è chi dice che serve un cavo di sezione adeguata normale, quello per intenderci che si usa negli impianti di casa, c'è chi dice che serve un cavo "anti manomissione" .<br>A me risulta che quello antimanomissione serva per la parte in continua !!!<br><br>booooo.....c'è qualcuno che può togliermi il dubbio visto che se aspetto il tecnico enel divento vecchio (è più di un mese che ho spedito la domanda ma ancora non si è fatto vivo nessuno !!!!!!!
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Cavi per impianto
Comprimi
X
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (massimo p @ 20/3/2008, 09:59)</div><div id="quote" align="left">il cavo da usare è del tipo schermato o con neutro concentrico</div></div><br>ma per la corrente alternata a che serve il "neutro concentrico" !!!!?????!!!!<br>m i dici che un cavo dove passa la fase esterna e il neutro interno??!?!?!?!? mai visti !!!!
Commenta
-
Ciao,<br>tra inverter e contatore GSE devi usare il cavo schermato con la schermatura collegata al neutro. in questo modo hai un cavo antifrode e Enel è contenta.<br>comunque dovresti ercare di mettere il contatore GSE più vicino possibile all'inverter..
Commenta
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (besse @ 20/3/2008, 10:24)</div><div id="quote" align="left">Ciao,<br>tra inverter e contatore GSE devi usare il cavo schermato con la schermatura collegata al neutro. in questo modo hai un cavo antifrode e Enel è contenta.<br>comunque dovresti ercare di mettere il contatore GSE più vicino possibile all'inverter..</div></div><br>se non ho capito male....<br>immaginando un cavo antenna (più e meno dovrebbe essere fatto in quel modo con la schermatura esterna e il polo centrale.<br>A questo punto collego il neutro sulla schermatura e la fase al centro????? quindi utilizzo un solo cavo ?????<br><br>se metto il contatore vicino all'inverter poi non è facilmente leggibile dall'enel !!!! io il loro contatore lo volevo installare nel "casotto " dei contatori che ho al confine !!!!
Commenta
-
quindi un cavo solo per fase e neutro!!!!!<br><br>si riesce a fare un collegamento decente con la schermatura esterna ???? esistono dei supporti appositi considerando che ci potra passare un 2.5 kw ???????<br><br><br>e poi mi chiedo ma non perde troppo un cavo del genere considerando il discorso campi magnetici e induttanza???????<br>
Commenta
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">quindi un cavo solo per fase e neutro!!!!!</div></div><br>ma no, il cavo che mi hanno fatto mettere è a due fili con poi la schermatura
Commenta
-
allora....<br><br>in uscita dall'inverter hai 3 fili...fase neutro e terra..<br>usi un cavo tripolare schermato..<br>è un cavo come gli altri solo che ha in più la schermatura metallica..<br>questa schermatura deve essere collegata al neutro..<br>se cerchi sui cataloghi lo trovi è un fg7oh2r<br>
Commenta
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (besse @ 20/3/2008, 11:47)</div><div id="quote" align="left">allora....<br><br>in uscita dall'inverter hai 3 fili...fase neutro e terra..<br>usi un cavo tripolare schermato..<br>è un cavo come gli altri solo che ha in più la schermatura metallica..<br>questa schermatura deve essere collegata al neutro..<br>se cerchi sui cataloghi lo trovi è un fg7oh2r</div></div><br>ok perfetto grazie 1000!!!!<br><br>però ho sempre 3 interrogativi :<br><br>- connettere una schermatura al neutro mi sembra un lavoraccio, ovvero una connessione non per niente sicura considerando che il neutro è tale quando il circuito è aperto, quando invece è chiuso nel neutro passa corrente !!!!!<br><br>- secondo me un cavo del genrere considerando i campi magnetici generati perde molto di + dei cavi sigoli !!!!!!<br><br>- non capisco perchè un cavo del genere sia antifrode (ma questa è una cosa marginale )!!!!<br><br>
Commenta
-
Il cavo concentrico da utilizzare è lo stesso cavo che da sempre l'enel utilizza per collegare la rete a monte del contatore. si chiama 1x6+6 (uno per sei più sei) ed è esattamente come un cavo di antenna: il cavo centrale deve essere utilizzato per la fase e la garza per il neutro. E' un cavo antifrode previsto dalla delibera AEEG che collegherà unicamente il tratto che va dall'inverter al contatore GSE.<br>Probabilmente il rivenditore di materiale elettrico non lo conosce perchè fiino a ieri questi cavi erano utilizzati solo da Enel. Ma i rivenditori di cavi conoscono bene il prodotto.<br>Fai in modo di mettere il contatore il più vicino possibile all'inverter (l'Enel è tenuta a farlo salvo inaccessibilità, la lettura non è un problema tuo e poi a breve saranno teleletti.<br>Ciao<br>
Commenta
-
cercando in internet ho trovato questo testo:<br><br>MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI<br>Con la deliberazione di seguito riportata sono introdotte modifiche alla<br>precedente deliberazione n. 188 del 14.9.2005, recante la definizione del soggetto<br>attuatore e delle modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti<br>fotovoltaici, in attuazione dell’art. 9 del D.M. 28.7.2005 (Criteri per l’incentivazione<br>della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte<br>solare [BLT n. 9/2005]). Le modifiche riguardano in particolare l’introduzione, come<br>Allegato B della citata delib. 188/2005, delle disposizioni relative alle condizioni<br>tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura<br>dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, da utilizzare nei casi in cui il<br>gestore di rete o il gestore contraente sia responsabile del servizio di misura, ai sensi<br>dell’art. 3-bis della medesima delib. 188/2005.<br>Delib. Autorità Energia Elettrica e Gas 28 novembre 2006, n. 260<br>Modificazione ed integrazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e<br>il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di misura dell’energia elettrica prodotta<br>da impianti fotovoltaici.<br>(In vigore dall’11.1.2007) (G.U. 10.1.2007, n. 7)<br><br><br><br>che recita :<br><br><br><br>8. Ciascuna linea elettrica che collega l’uscita di ogni apparato di conversione della potenza<br>(direttamente o tramite un quadro elettrico di parallelo) alle apparecchiature di misura dell’energia<br>elettrica prodotta è dotata di opportuni organi di interruzione e protezione e deve essere costituita<br>da un unico cavo multipolare, schermato o a neutro concentrico o da cavi unipolari schermati.<br>Il cavo è posato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma CEI 11-17 e può presentare<br>giunzioni intermedie, solo se imposte dalla lunghezza dei singoli elementi costituenti.
Commenta
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ema_72 @ 20/3/2008, 09:44)</div><div id="quote" align="left">Scusate ma volevo togliermi una curiosità.<br>Ho sentito 2 scuole di pensiero per la tipologia del cavo da adottare.<br>Parlo esclusivamente del tratto che va dall'inverter al contatore GSE.<br>Dato che il contatatore l'installerò a circa 30mt dall'inverter volevo intanto passare il cavo.<br>C'è chi dice che serve un cavo di sezione adeguata normale, quello per intenderci che si usa negli impianti di casa, c'è chi dice che serve un cavo "anti manomissione" .<br>A me risulta che quello antimanomissione serva per la parte in continua !!!<br><br>booooo.....c'è qualcuno che può togliermi il dubbio visto che se aspetto il tecnico enel divento vecchio (è più di un mese che ho spedito la domanda ma ancora non si è fatto vivo nessuno !!!!!!!</div></div><br>In genere il tratto fra inverter e contatore GSE è molto breve ma dovrebbe essere "spezzato" dal quadro c.a. (al cui interno c'è, almeno, un magnetotermico da utilizzare per fare manutenzione all'inverter ). Da quanto ne so io la presenza di un cavo antifrode è ormai superata (tranne per alcuni tecnici enel) in quanto:<br>- chi vuole "rubare" lo potrebbe fare andando ad intervenire lato cc (con un ponte raddrizzatore si trasforma la corrente c.a. enel in c.c.)<br>- si dovrebbero piombare - oltre il contatore - inverter e magentotermici (e se poi si rompe l'inverter devo richiamare enel?!?!? e mi tocca pure pagare per far ripiombare!!!<br>- il cavo (se non ricordo male è il U/RG7(O)CR 0,6/1kV) non si trova facilmente sul mercato<br><br>Se il personale enel insiste sul volere il cavo antifrode si potrebbe comunque utilizzare un tubo (che sarà poi piombato) al cui interno si possono far passare i cavi di collegamento inverter - contatore (rimane però il problema di far piombare inverter e magnetoremico)<br>A presto
Commenta
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (wattya @ 24/3/2008, 10:28)</div><div id="quote" align="left">ma se l'incentivo viene concesso dalla misura della corrente del contatore GSE che senso ha RUBARE la corrente prima di misurarla. a che serve questo cavo antifrode?</div></div><br>Ciao wattya,<br>non si tratta di "rubare" corrente - rubare a se stessi non è molto conveniente <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5d1dedf09f18494f218dc055ce192332.gif" alt=""> - ma di "incrementare" l'energia prodotta. Poiché il prezzo dell'energia incentivata è (attualmente) molto superiore al costo dell'energia prelevata dalla rete, qualche bischero potrebbe venirgli in mente di farsi pagare dell'energia non prodotta da pannelli fotovoltaici. In altre parole potrebbe collegare l'impianto elettrico di casa direttamente (a monte del contatore) o inderettamente (a monte dell'inverter).<br><br>A presto
Commenta
-
antifrode
Originariamente inviato da ema_72 Visualizza il messaggiosenza fare tante mosse il gse ha tutti i dati dell'impianto, se per qualunque motivo si supera la quota stimata si procede con un controllo a sorpresa !!!!!!
un po' perche a loro poco gliene importa, e un po' perchè se hai un impianto da 2,7kw con quindi una resa già prevedibile, non puoi di certo superare la previsione già stimata! a meno che non frodare durante le giornate di pioggia e far rendere l'impianto sempre al 100%wannsee
Commenta
Commenta