collegamento in MT - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

collegamento in MT

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • collegamento in MT

    Ciao<br><br>mi ricollego ad un post precedente in cui si diceva la possibilit&agrave; di utilizzare una cabina di trasformazione MT/BT bidirezionalmente in modo da effettuare l&#39;allaccio dell&#39;impianto fotovoltaico.<br><br>La mia domanda è la seguente, avendo una fornitura in MT e la cabina di trasformazione (dell&#39;utente) è gi&agrave; presente, volendola utilizzare bidirezionalmente (premesso che i carichi sono in BT), il misuratore di energia prodotta per avere accesso all&#39;incentivo dove viene installato???

  • #2
    Se ho capito bene la domanda chiedi la posizione del contatore GSE: la risposta è il più vicino possibile all&#39;inverter, all&#39;interno della propriet&agrave; (o ai confini) del soggetto responsabile.<br><br>A presto

    Commenta


    • #3
      la mia domanda è la seguente, il contatore dell&#39;energia prodotta va a misurare la corrente in BT??? se è così il gestore fornisce in media e paga in BT l&#39;incentivo??? ciò vorrebbe dire che lui si accolla le perdite di trasformazione da BT a MT?????<br><br>Spero di essere stato chiaro, ma probabilmente mi sono spiegato come un libro stracciato.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8f2c61682c222f38b57d0a54bf7ba1fd.gif" alt="">

      Commenta


      • #4
        Qual&#39;è la potenza nominale dell&#39;impianto FV?

        Commenta


        • #5
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pepi3076 @ 30/3/2008, 13:15)</div><div id="quote" align="left">la mia domanda è la seguente, il contatore dell&#39;energia prodotta va a misurare la corrente in BT??? se è così il gestore fornisce in media e paga in BT l&#39;incentivo??? ciò vorrebbe dire che lui si accolla le perdite di trasformazione da BT a MT?????<br><br>Spero di essere stato chiaro, ma probabilmente mi sono spiegato come un libro stracciato.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/02dd3c33648de8b6f44180146e57ed2d.gif" alt=""></div></div><br>.. Il contatore in caso di cabina , viene messo in MT come la normativa dk5740 prevede.<br>Il che vuol dire che ti accolli tutte le perdite del trasformatore.<br><br>Ciao
          Ciao,


          -Illo41100-

          Commenta


          • #6
            allora la taglia di impianto è 50 kWp,<br>la domanda prosegue se il contatore è messo in media (sono d&#39;accordo) ma a questo punto per utilizzare la cabina bidirezionalmente devo agganciare l&#39;impianto in BT sulla rete utente (prima del trasformatore), se qualche carico della rete utente è attivo l&#39;energia è consumata direttamente in BT, indi il contatore in media per la fatturazione dell&#39;incentivo mi va a perdere parte dell&#39;energia prodotta dall&#39;impianto, è corretto o mi sto perdendo qualcosa per strada????

            Commenta


            • #7
              Il tuo ragionamento e&#39; corretto.<br><br>Non credo esistano normative diverse da quanto cita la dk5740 per gli impianti in MT.<br><br>Ciao<br>
              Ciao,


              -Illo41100-

              Commenta


              • #8
                quindi alla fine del ragionamento dovrebbe essere corretto dire che se la rete da alimentare è in BT e l&#39;alimentiazione arriva in MT, non conviene utilizzare la cabina di trasformazione MT/BT gi&agrave; presente, ma installarne una nuova BT/MT, per poi a valle agganciare i due contatori e misurare &quot;tutto&quot; in MT.<br><br>è giusto?

                Commenta


                • #9
                  Mi speghi per quale motivo vuoi collegare l&#39;impianto fotovoltaico dal lato MT? gli impianti fino a 50 KWp possono essere connessi in BT.<br>La vie c&#39;est fantastique... pourqoi tu te la compliques?<br><br>Il contatore di produzione sar&agrave; in BT, quello di scambio è e rimane in MT.

                  Commenta


                  • #10
                    Scusa soleemare quali sono i limiti di potenza per la MT? Grazie

                    Commenta


                    • #11
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (soleemare @ 1/4/2008, 19:49)</div><div id="quote" align="left">Il contatore di produzione sar&agrave; in BT, quello di scambio è e rimane in MT.</div></div><br>Sintetico ma efficace. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c7455ff0a66a66d55b3948df4f54b508.gif" alt=""><br><br>Aggiungo il particolare che, se l&#39;utenza è in condizione di avre accesso al premio come autoproduttore, deve necessariamente prelevare l&#39;energia in BT prima del trafo, altrimenti l&#39;energia prodotta verrebbe contabilizzata come ceduta alla rete (dopo aver perso un bel 4% di trasformazione....)&#33;<br><br>Ciao

                      Commenta


                      • #12
                        Salve una domanda inerente a questo argomento devo progettare e installare un impianto da 100 kw&#92;p mi sorge un dubbio(ancora non ho consultato l&#39;ing.), considerando la portata (molto grande almeno per la mia preparazione tecnica, ed esperienza pratica) ,mi sorge un dubbio:<br><br>sarebbe possibile allacciarlo alla BT e non alla MT sdoppiando l&#39;impianto 50 e 50 kw&#92;p???

                        Commenta


                        • #13
                          Ciao a tutti , questa domanda interessa anche me. Con gli impianti con potenza > di 75kWp come funziona con Enel etc, etc C&#39; è qualcuno che ha gi&agrave; fatto esperienza?<br>Personalmente ho fatto fino a 50kWp senza problemi, ora ho un impianto da 75,1kWp in fase di preventivazione (è quasi certa la realizzazione), di cosa devo preoccuparmi? Grazie Leo

                          Commenta


                          • #14
                            ancora nessuna risposta...mmm....

                            Commenta


                            • #15
                              Originariamente inviato da pepi3076 Visualizza il messaggio
                              Ciao<br><br>mi ricollego ad un post precedente in cui si diceva la possibilit&agrave; di utilizzare una cabina di trasformazione MT/BT bidirezionalmente in modo da effettuare l&#39;allaccio dell&#39;impianto fotovoltaico.<br><br>La mia domanda è la seguente, avendo una fornitura in MT e la cabina di trasformazione (dell&#39;utente) è gi&agrave; presente, volendola utilizzare bidirezionalmente (premesso che i carichi sono in BT), il misuratore di energia prodotta per avere accesso all&#39;incentivo dove viene installato???
                              ciao, ho la stessa situazione per un impianto da 45 kW. L'impiantista del cliente dice che la cabina BT/MT non può lavorare bidirezionalmente. In caso di produzione FV maggiore del prelievo (es. domenica) come viene ceduta l'energia alla rete?
                              grazie