    Ciao a tutti,
    avrei una domanda per chi ha gia' compilato questo modulo. Al suo interno e' proposto un campo da compilare con titolo: contributo dell'impianto al corto circuito. Che cos'e'? Che cosa rappresenta il valore da inserire?
    Grazie

  • #2
    Originariamente inviato da roberto1000 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    avrei una domanda per chi ha gia' compilato questo modulo. Al suo interno e' proposto un campo da compilare con titolo: contributo dell'impianto al corto circuito. Che cos'e'? Che cosa rappresenta il valore da inserire?
    Grazie
    In linea di massima la corrente di corto circuito limitata, comunque se guardi sul manuale dell'inverter lo trovi, altrimenti indica la massima corrente erogabile dall'inverter maggiorata del 50%.
    P.S. prima di aprire discussioni fare una ricerca con il bel motore che c' a disposizione, questo, come altri argomenti gi stato trattato.
    A presto.

    Commenta


    • #3
      E il contributo alla corrente di corto circuito determinato dal tuo impianto fotovoltaico ... lo trovi come dato nelle specifiche dell'inverter.

      Ciao

      Commenta


      • #4
        Grazie per le indicazioni. A dire il vero ho provato a cercare col motore, ma la ricerca e' stata infruttuosa

        Commenta


        • #5
          Per calcolarla, nel caso non sia un dato fornito sui data sheet del costruttore, puoi anche calcolarla (cara vecchia legge di ohm) conderando:
          - potenza max erogabile in c.a. dall'inverter
          - tensione nominale di uscita dell'inverter -20% (taratura protezione interfaccia)
          e quindi Iccmax = Pmax / (Vn-20%)