    Ciao a tutti,
    avrei una domanda per chi ha gia' compilato questo modulo. Al suo interno e' proposto un campo da compilare con titolo: contributo dell'impianto al corto circuito. Che cos'e'? Che cosa rappresenta il valore da inserire?
    Grazie

  • #2
    Originariamente inviato da roberto1000 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    avrei una domanda per chi ha gia' compilato questo modulo. Al suo interno e' proposto un campo da compilare con titolo: contributo dell'impianto al corto circuito. Che cos'e'? Che cosa rappresenta il valore da inserire?
    Grazie
    In linea di massima la corrente di corto circuito è limitata, comunque se guardi sul manuale dell'inverter lo trovi, altrimenti indica la massima corrente erogabile dall'inverter maggiorata del 50%.
    P.S. prima di aprire discussioni fare una ricerca con il bel motore che c'è a disposizione, questo, come altri argomenti è già stato trattato.
    A presto.

    Commenta


    • #3
      E il contributo alla corrente di corto circuito determinato dal tuo impianto fotovoltaico ... lo trovi come dato nelle specifiche dell'inverter.

      Ciao

      Commenta


      • #4
        Grazie per le indicazioni. A dire il vero ho provato a cercare col motore, ma la ricerca e' stata infruttuosa

        Commenta


        • #5
          Per calcolarla, nel caso non sia un dato fornito sui data sheet del costruttore, puoi anche calcolarla (cara vecchia legge di ohm) conderando:
          - potenza max erogabile in c.a. dall'inverter
          - tensione nominale di uscita dell'inverter -20% (taratura protezione interfaccia)
          e quindi Iccmax = Pmax / (Vn-20%)
          Ciao