    Salve a tutti,

    Su un impianto da circa 50 kwp ho un contattore della AEG mod LS18k400 con AC1 da 90A.... Il problema è che il contattore fa un rumore assordante, come una sirena... Quale può essere il problema? Temperatura?

    Grazie,

  • #2
    No, la temperatura non c'entra. Cerca di definire meglio il rumore e le condizioni.
    Fischio? Ronzio? Rumore irregolare o continuo? Sempre o solo di notte?
    Ciao
    Mario
    Molto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
    -------------------------------------------------------------------
    Mala tempora currunt, non contattatemi piu' per questioni riguardanti il forum, grazie, il mio tempo e' finito.
    -------------------------------------------------------------------
    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: http://evlist.it
    Se fate domande tecniche e volete risposte dal forum precise e veloci, "date i dati" specificando anche l'ambiente operativo e fornendo il maggior numero possibile di informazioni.
    ------------------------------------------------

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggio
      No, la temperatura non c'entra. Cerca di definire meglio il rumore e le condizioni.
      Fischio? Ronzio? Rumore irregolare o continuo? Sempre o solo di notte?
      Ciao
      Mario
      Grazie per l'interessamento!

      E' un fischio continuo e fortissimo... si sente anche a 50m! La prima volta che sono stato, spengendo l'impianto e riavviando, è tornato silenzioso... Con l'elettricista pensavamo si fosse "agganciato" male... Invece ora, a quanto mi riferiscono, il sibilo inizia la mattina fino a sera!

      Il contattore siccome è uno scatolato e non entra in una barra din, è stato posto su un box della gewiss chiuso...

      Commenta


      • #4
        Accertati che alla bobina del contattore arrivi la giusta e costante tensione.

        Commenta


        • #5
          Quindi un eventuale difetto del componente o errore di installazione!?

          Commenta


          • #6
            ....mi permetto bobina in ac o dc???....


            Fox
            16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

            alla tv -calcio +rally

            http://www.evalbum.com/2123

            Commenta


            • #7
              Devo riverificare... dal codice della fattura è scritto LS18k400.05 ... ma 05 non corrisponde a nessun codice, quindi forse sarà .50 cioè tensione alternata a 230 oppure 5D cioè 220 (50/60hz)

              Commenta


              • #8
                Non è consigliato utilizzare il 220V? Dite che non ce la fa a chiudere?! (visto che ovviamente l'impianto è trifare a 400?)

                Commenta


                • #9
                  Si tratta certamente della componente ad alta frequenza con frequenza uguale a quella di commutazione degli IGBT degli inverter.
                  Probabilmente il sistema e' stato montato senza curarsi della compatibilita' elettromagnetica, presumibilmente il sistema va in risonanza (fra inverter che genera disturbi e bobina del contattore) all'aumentare della corrente, e questo spiegherebbe perche' dopo una prova e' tornato silenzioso per poco.

                  Guarda se la bobina del contattore e' ben bloccata (impregnata) e se e' ben fissata sul coprpo del contattore, o se puo' vibrare. In tal caso, fissala meglio, SOLO SE SAI METTERCI LE MANI IN MODO FROFESSIONALE.

                  Quando la qualita' dell'energia elettrica generata localmente non e' perfetta (e in un inverter fotovoltaico e' quasi impossibile che la qualita' della tensione generata sia perfetta), bisogna curare bene anche gli altri dettagli impiantistici, per non troversi sorprese come questa.

                  Ciao
                  Mario
                  Molto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
                  -------------------------------------------------------------------
                  Mala tempora currunt, non contattatemi piu' per questioni riguardanti il forum, grazie, il mio tempo e' finito.
                  -------------------------------------------------------------------
                  L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: http://evlist.it
                  Se fate domande tecniche e volete risposte dal forum precise e veloci, "date i dati" specificando anche l'ambiente operativo e fornendo il maggior numero possibile di informazioni.
                  ------------------------------------------------

                  Commenta


                  • #10
                    -----Si tratta certamente della componente ad alta frequenza con frequenza uguale a quella di commutazione degli IGBT degli inverter.
                    Probabilmente il sistema e' stato montato senza curarsi della compatibilita' elettromagnetica, presumibilmente il sistema va in risonanza (fra inverter che genera disturbi e bobina del contattore) all'aumentare della corrente, e questo spiegherebbe perche' dopo una prova e' tornato silenzioso per poco.

                    Guarda se la bobina del contattore e' ben bloccata (impregnata) e se e' ben fissata sul coprpo del contattore, o se puo' vibrare. In tal caso, fissala meglio, SOLO SE SAI METTERCI LE MANI IN MODO FROFESSIONALE.------


                    Su questo potrei essere d'accordo......


                    --------------Quando la qualita' dell'energia elettrica generata localmente non e' perfetta (e in un inverter fotovoltaico e' quasi impossibile che la qualita' della tensione generata sia perfetta), bisogna curare bene anche gli altri dettagli impiantistici, per non troversi sorprese come questa--------

                    Su questa affermazione non sono d'accordo , se la qualità dell'energia (cos'è poi la qualità????) non fosse ok di sicuro all'enel non andrebbe bene.....

                    Ciao

                    Fox
                    16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

                    alla tv -calcio +rally

                    http://www.evalbum.com/2123

                    Commenta


                    • #11
                      Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggio

                      Probabilmente il sistema e' stato montato senza curarsi della compatibilita' elettromagnetica, presumibilmente il sistema va in risonanza (fra inverter che genera disturbi e bobina del contattore) all'aumentare della corrente, e questo spiegherebbe perche' dopo una prova e' tornato silenzioso per poco.
                      Wow... non mi aspettavo una risposta del genere!!! Come posso verificare, appunto, la suddetta compatibilità elettromagnetica?! Il contattore è AEG LS18K400 con bobina con tensione da 220 o 230 (non sono ancora stato a verificare!) e gli inverter sono PVI 6000

                      Grazie

                      Commenta


                      • #12
                        Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio

                        Su questa affermazione non sono d'accordo , se la qualità dell'energia (cos'è poi la qualità????) non fosse ok di sicuro all'enel non andrebbe bene.....
                        Per qualita' in questo caso, si intende la presenza e la quantita di armoniche che compaiono sempre all'uscita degli inverter allo stato solido e sono praticamente assenti nei generatori tradizionali rotanti.

                        X Mario,
                        la tua analisi del problema contattore merita un ringraziamento da quelli come me' che non sarebbero arrivati alla stessa conclusione.

                        Ciao,
                        F.
                        Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                        Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                        Commenta


                        • #13
                          Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                          Per qualita' in questo caso, si intende la presenza e la quantita di armoniche che compaiono sempre all'uscita degli inverter allo stato solido e sono praticamente assenti nei generatori tradizionali rotanti.

                          X Mario,
                          la tua analisi del problema contattore merita un ringraziamento da quelli come me' che non sarebbero arrivati alla stessa conclusione.

                          Ciao,
                          F.
                          ...mmmhhhh se ciò avesse un riscontro...occorrerebbe un filtro (leggasi induttanza da 0,10mH) in serie all'inverter????Ma sarebbe un'inverter di qualità veramente infima...
                          Non sarebbe male fare un paio di misure per verificare la presenza di armoniche...però tutte le utenze alimentate da questo inverter ... io mi preoccuperei.....

                          Ciao

                          Fox
                          16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

                          alla tv -calcio +rally

                          http://www.evalbum.com/2123

                          Commenta


                          • #14
                            Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
                            ...mmmhhhh se ciò avesse un riscontro...occorrerebbe un filtro (leggasi induttanza da 0,10mH) in serie all'inverter????Ma sarebbe un'inverter di qualità veramente infima...
                            Non sarebbe male fare un paio di misure per verificare la presenza di armoniche...però tutte le utenze alimentate da questo inverter ... io mi preoccuperei.....

                            Ciao

                            Fox
                            Dei filtri antidisturbo esistono per il contattore... Eventualmente proverò con uno di questi!!! Ma come posso PRATICAMENTE verificare la presenza di risonanza o di armoniche?! O, in conclusione, la compatibilità dell'aeg con i PVI 6000?

                            Grazie ancora!

                            Commenta


                            • #15
                              Originariamente inviato da Nik77 Visualizza il messaggio
                              Dei filtri antidisturbo esistono per il contattore... Eventualmente proverò con uno di questi!!! Ma come posso PRATICAMENTE verificare la presenza di risonanza o di armoniche?! O, in conclusione, la compatibilità dell'aeg con i PVI 6000?

                              Grazie ancora!
                              ...ma direi che esistono i filitri per i contatti di potenza , e i classici mov per le bobine...ma se i lproblema sono realmente le armoniche occorre uno strumento tipo

                              Agilent 8591EM | HP 8591EM 9 kHz to 1.8 GHz, Used EMC Spectrum Analyzer Opt. 024 102 $5750. | Valuetronics

                              oppure...

                              http://www.mvpnetwork.it/attualita/h...-a-20-ghz.html


                              che sicuramente l'installatore non ha .....


                              ma mi ripeto , penso che se l'inverter generasse molte armoniche spurie di sicuro non sarebbe stato omologato da enel....

                              Un'altra prova potrebbe essere quella di alimentare la bobina del teleruttore con un inverter di quell ida camper o barca che innalzando la 12Vdc in 220Vac , lo prendi ad onda sinusoidale (e non a onda modificata che è circa un'onda quadra ...) e provi ad alimentare il contattore e vedere se fa lo stesso il rumore....

                              oppure prendi uno di quei filtri inglobati nelle prese IEC e lo metti in serie all'alimentazione della bobina...

                              Se lo fa....cambia il contattore...
                              16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

                              alla tv -calcio +rally

                              http://www.evalbum.com/2123

                              Commenta


                              • #16
                                avuto un problema simile ma non su impianto fotovoltaico su una pompa oleodinamica da 85 kW ; era la ciabatta del contattore che aveva un difetto di assemblaggio e i contatti non erano perfettamente bilanciati ; alla lunga puoi avere la cottura dei contatti ed è pericoloso ; contatta il costruttore subito ;

                                Commenta


                                • #17
                                  Originariamente inviato da ciberFV1 Visualizza il messaggio
                                  avuto un problema simile ma non su impianto fotovoltaico su una pompa oleodinamica da 85 kW ; era la ciabatta del contattore che aveva un difetto di assemblaggio e i contatti non erano perfettamente bilanciati ; alla lunga puoi avere la cottura dei contatti ed è pericoloso ; contatta il costruttore subito ;
                                  Grazie del consiglio, infatti sto già aspettando un nuovo contattore! Eventualmente stavo pensando anche a mettere un filtro antidisturbo!

                                  Altra idea è di utilizzare un contattore con bobina in AC da 400 anzichè 220 o 230!

                                  Grazie, vi aggiorno quando arriverà il nuovo contattore

                                  Commenta


                                  • #18
                                    Salve a tutti...

                                    Ecco le ultime novità: il contattore era semplicemente agganciato male! E' stato smontato, ripulito, controllata la bobina e fissato saldamente... Magicamente il rumore è calato drasticamente... Ora c'è un sibilo...

                                    Piuttosto, l'elettricista mi ha detto che forse è troppo piccolo... LS18K400-5D (bobina a 220V) è AC1 90 AC3 50 ... L'impianto genera una Imax teorica a 68A circa

                                    Se lo cambio vorrei prendere LS30K400 (magari con bobina a 400V)

                                    Grazie!

                                    Commenta


                                    • #19
                                      Originariamente inviato da Nik77 Visualizza il messaggio
                                      Salve a tutti...

                                      Ecco le ultime novità: il contattore era semplicemente agganciato male! E' stato smontato, ripulito, controllata la bobina e fissato saldamente... Magicamente il rumore è calato drasticamente... Ora c'è un sibilo...

                                      Piuttosto, l'elettricista mi ha detto che forse è troppo piccolo... LS18K400-5D (bobina a 220V) è AC1 90 AC3 50 ... L'impianto genera una Imax teorica a 68A circa

                                      Se lo cambio vorrei prendere LS30K400 (magari con bobina a 400V)

                                      Grazie!

                                      ...meno male che era una cosa semplice....


                                      mah....

                                      Ciao

                                      Fox
                                      16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

                                      alla tv -calcio +rally

                                      http://www.evalbum.com/2123

                                      Commenta


                                      • #20
                                        Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio

                                        mah....

                                        Ciao

                                        Fox

                                        Il "mah...." mi preoccupa...