A me invece, per cortesia, non sono chiari questi punti del facsimile di domanda x connessione enel:<br><br>Chiede inoltre il servizio di scambio di energia elettrica sul posto relativo alla alla<br>- nuova fornitura di energia elettrica per uso ________________, potenza richiesta ____ kW<br>- fornitura esistente di energia elettrica numero cliente<br>POD _________________ potenza impegnata __ kW / potenza disponibile ____ kW<br><br>ho una casa con già il suo contratto da 3kw che integro con un impianto fv, come penso la maggior parte di noi, che devo mettere nei campi sopra, a parte pod e numero cliente che sono ovvi? Si tratta di fornitura esistente vero?<br>
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
ENEL - Domanda di connessione e scambio
Comprimi
X
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (rrico @ 14/6/2007, 16:54)</div><div id="quote" align="left">ho una casa con già il suo contratto da 3kw che integro con un impianto fv, come penso la maggior parte di noi, che devo mettere nei campi sopra, a parte pod e numero cliente che sono ovvi? Si tratta di fornitura esistente vero?</div></div><br>Si compilano solo i campi relativi alla fornitura esistente.<br>Saluti.
Commenta
-
In genere la potenza disponibile è il 10% in più di quella impegnata.<br>Per alcune forniture particolari non è però così.<br>Dovresti verificare sulla bolletta.<br><br>Ciao<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6c0c89b3402d47fdfb3a35d77a08859c.gif" alt="">
Commenta
-
In riferimento al nuovo modello di domanda di connessione all'Enel per impianti fotovoltaici (quello con la dicitura "Domanda di connessione", pubblicato sul sito prontoenel.it, non ho capito i seguenti punti:<br><br>-Quando si chiede di specificare se il cliente "richiede il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta in attuazione del.................<span style="font-size:8pt;line-height:100%">2</span>"->(nota 2:"inserire i riferimenti normativi che implicano la misura dell'energia prodotta" a quale norma dobbiamo riferirci?<br><br>-Quando si specifica che gia' c'e' una fornitura di energia elettrica di potenza disponibile xxx, occorre obbligatoriamente anche specificare la data in cui e' stata richiesta tale fornitura? (spesso e' difficile risalire a tale data)<br><br>-Invece del POD (non presente su tutte le bollette) e' possibile inserire solo il N.Cliente?<br><br>-Per "potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione" cosa si intende? E' diversa dalla "potenza nominale dell'impianto di produzione"? secondo me devo andare a vedere qual e' la potenza nominale in uscita (lato CA) dell'inverter. Giusto? Che ne dite?<br><br>grazie a tutti per le eventuali risposte<br>riccardoImpianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
Commenta
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Quando si chiede di specificare se il cliente "richiede il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta in attuazione del.................2"->(nota 2:"inserire i riferimenti normativi che implicano la misura dell'energia prodotta" a quale norma dobbiamo riferirci?<br>-Quando si specifica che gia' c'e' una fornitura di energia elettrica di potenza disponibile xxx, occorre obbligatoriamente anche specificare la data in cui e' stata richiesta tale fornitura? (spesso e' difficile risalire a tale data)</div></div><br>Ma a quale documento fai riferimento, quello che ho compilato io è raggiungibile dal link:<br><br><a href="http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/doc/Domanda_connessione_con_scambio__def_____.pdf" target="_blank">http://www.enel.it/sportello_online/elettr...o__def_____.pdf</a><br><br>e ci sta solo una casella da barrare, SI/NO<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">-Invece del POD (non presente su tutte le bollette) e' possibile inserire solo il N.Cliente?</div></div><br>telefona al numero verde ENEL 800 900 800, te lo dicono (dopo un attesa interminabile...)<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">-Per "potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione" cosa si intende? E' diversa dalla "potenza nominale dell'impianto di produzione"? secondo me devo andare a vedere qual e' la potenza nominale in uscita (lato CA) dell'inverter. Giusto?</div></div><br>GIUSTO! (potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione=potenza nominale in uscita dell'inverter)<br><br>Leggi i post precedenti di questo topic troverai altre info utili.<br><br>Saluti<br><br>Salmec<br>L'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
Arthur Bloch
Commenta
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ma a quale documento fai riferimento, quello che ho compilato io è raggiungibile dal link:<br><br><a href="http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/doc/Domanda_connessione_con_scambio__def_____.pdf" target="_blank">http://www.enel.it/sportello_online/elettr...o__def_____.pdf</a><br><br>e ci sta solo una casella da barrare, SI/NO</div></div><br>mi riferisco al documento:<br><a href="http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/doc/domanda_connessione.pdf" target="_blank">http://www.enel.it/sportello_online/elettr...connessione.pdf</a><br><br>grazie per le altre risposteImpianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
Commenta
-
Ciao<br>Su quale norma o delibera dell'AEEG trovo la <u>DEFINIZIONE</u> di:<br><br>a. potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione<br><br>b. contributo dell'impianto al corto circuito<br><br>Cioè <u>ci sta scritto a qualche parte </u> che cosa indicano queste grandezze, oppure sono cose che pensate voi, oppure ve l'hanno detto telefonando al GSE, Enel etc...?<br><br>Ciao Grazie<br><br>PS: ho già controllato sulla 89/07, 28/06 e definizioni delle 4/04 e 5/05 e non c'è scritto!
Commenta
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (LucaSolar77 @ 25/5/2007, 09:40)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (piero.dell'olivo @ 24/5/2007, 19:22)</div><div id="quote" align="left">mi rimane sempre il dubbio sull'iva se è al 10 o al 20%?</div></div><br>L'IVA è al 10% per privati (prime case) e al 20% per aziende. Per seconde case invece non ne sono sicuro</div></div><br>Scusate, non so se sono io rinco oppure l'Enel cambia tutto sul sito da un momento all'altro...<br>Ho letto proprio adesso (<a href="http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/doc/Istruzioni_versamento_corrispettivo_fisso3.pdf" target="_blank">http://www.enel.it/sportello_online/elettr...tivo_fisso3.pdf</a>) che l'IVA è al 20%...<br>e adesso che io già l'ho pagata al 10%???<br>Come faccio?? Integro con un altro pagamento tramite C/C???<br>E nel caso in cui invece del bonifico io ho già fatto il pagamento tramite c/c, nonostante i soldi vadano a finire nello stesso identico posto (mi trovo in Campania...)???<br>Li ho persi tutti????Impianto fv 3,5 kWp
20 x Yingli Solar 175 W poly
Aurora Power One PVI 3000
Sito: Giugliano in Campania (Na)
Azimuth 0° - Tilt 20°
Commenta
-
Altro piccolo quesito:<br>- Per gli utenti già asserviti dalla fornitura ENEL adeguata (chiedo un impianto da 20 kWp per una fornitura che supporta una fornitura al di sopra dei 20 kWp) è necessaria la planimetria catastale o si può evitare???<br>- E' necessario il codice POD o mi posso fermare al codice utente?<br>Grazie delle risposte!Impianto fv 3,5 kWp
20 x Yingli Solar 175 W poly
Aurora Power One PVI 3000
Sito: Giugliano in Campania (Na)
Azimuth 0° - Tilt 20°
Commenta
-
Se vuoi evitare problemi e lungaggini ti conviene compilare la domanda in ogni suo campo.<br>Il codice POD sta su tutte le nuove bollette o in alternativa puoi chiedere al numero verde 800 900 800<br><br>la planimetria catastale serve all'ENEL per individuare il punto di allaccio.<br><br>Saluti<br><br>SalmecL'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
Arthur Bloch
Commenta
-
scusa ma se l'ENEL deve solo allacciarsi a valle dell'impianto, laddove esiste già una linea che supporta il carico, a cosa serve sapere la planimetria con l'ubicazione del punto di connessione????????<br>Poi il codice POD è un problema quando c'è un trader che non sia ENEL, xkè si passano la palla tra di loro e nessuno riesce a sapere sto benedetto codice!!!Impianto fv 3,5 kWp
20 x Yingli Solar 175 W poly
Aurora Power One PVI 3000
Sito: Giugliano in Campania (Na)
Azimuth 0° - Tilt 20°
Commenta
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">scusa ma se l'ENEL deve solo allacciarsi a valle dell'impianto, laddove esiste già una linea che supporta il carico, a cosa serve sapere la planimetria con l'ubicazione del punto di connessione????????</div></div><br>Hai ragione ma bisogna considerare anche i casi di nuova installazione quindi potresti prevedere il campo fotovoltaico anche in aperta campagna...<br><br>Oltre tutto anche su impianti esistenti credo che debbano controllare l'eventuale portata della linea e controllare se potrebbe supportare il tuo impianto (per impianti medio-grandi)<br><br>Saluti<br><br>SalmecL'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
Arthur Bloch
Commenta
-
quesito: presento la domanda all'enel di Potenza per impianto sopra i 20 kwp; il versamento è sempre 23.26+iva? - e se poi decido per un certo periodo di non mandare avanti la pratica, ci sono scadenze? penali?ho semplicemente ho preso posto come nel vecchio c.e. per quando sarà finita la potenza disponibile?<br>grazie e saluti
Commenta
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">il versamento è sempre 23.26+iva?</div></div><br>Si , attenzione che adesso hanno messo l'IVA al 20% su tutte le richieste.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">e se poi decido per un certo periodo di non mandare avanti la pratica, ci sono scadenze? penali?</div></div><br>sui preventivi da parte dell'ENEL che ho ricevuto non ci sono scadenze, quindi potresti realizzare l'impianto quando vuoi, a meno hc enon cambino le condizioni.<br><br>Saluti<br><br>SalmecL'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
Arthur Bloch
Commenta
-
Riporto in alto questo topic per chiedervi una cosa che, a tutt'oggi, non ho ancora capito.<br><br>Nella parte riguardante la documentazione da allegare, cosa si intende per "schema elettrico unifilare della parte dell'impianto a corrente alternata tra generatori e dispositivi di conversione statica ed il punto terminale dell'impianto di utenza per la connessione con indicazione dei possibili assetti di esercizio"?<br><br>I dubbi riguardano:<br><br>1) Prima di tutto l' "impianto" nominato quale sarebbe? Quello FV o l'intero, cioè quello elettrico già esistente + quello FV? Tutti i dubbi successivi dipendono da questo, in effetti...<br><br>2) da dov'é a dov'é che lo vogliono, lo schema?!?<br>Sicuramente parte dal quadro di parallelo degli inverter ma...dove deve arrivare?<br>Il mio impianto NON ha nessun punto in comune con quello esistente (a meno che non si consideri come "punto" l'intera rete di distribuzione! e quindi non vedo come possa io tracciare uno schema dall'impianto FV al "punto terminale dell'impianto di utenza per la connessione" (che immagino sia il contatore dell'energia prelevata dalla rete).<br>Oppure ho capito male io cosa sia questo "punto terminale dell'impianto ecc.."?<br><br>3) gli "assetti di esercizio" a cosa si riferiscono? All'impianto fotovoltaico o all'impianto elettrico già esistente?<br>Perchè nel secondo caso avrei pure un'idea di cosa scrivere (una media annuale delle potenze minima e massima prelevate dalla rete) ma nel primo assolutamente no (e neanche vedo cosa dovrebbe fregargliene all'enel se prelevo qualcosa dal mio impianto prima di consegnare in rete l'energia rimanente)...<br><br>4) sui "punti di derivazione dei carichi" ho lo stesso identico dubbio...ma di quali carichi si parla? perchè se l'impianto di cui si parla é il solo FV allora i carichi non esistono (non ho parti in isola) mentre se l'impianto é quello intero, comprensivo di quello già esistente... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d85739e7507b744addc1f20048978ed7.gif" alt="image"><br><br>Cmq, in ogni caso, proporrei una petizione perchè la modulistica enel la scriva UN ITALIANO (perchè questa l'ha scritta di sicuro qualcuno nato su alfa centauri o giù di lì). Nel periodo che ho citato non ci si capisce un cavolo, per come é stato scritto... per capirlo l'ho riletto più volte delle poesie da imparare a memoria alle elementari.<br><br>PS: ho contattato l'enel e mi hanno rimbalzato tra tre numeri verdi diversi senza riuscire a dirmi niente...ora sto aspettando che mi chiami un loro tecnico.<br><br>PPS: ciao a tutti, sono più o meno nuovo dato che questo é il mio secondo post <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2b7674b41f435459c5d9b6fcb40f63a5.gif" alt="^_^"> !<br><br><span class="edit">Edited by tomlovin - 9/10/2007, 10:00</span>
Commenta
-
Ciao,<br>su tuo invito rispondo alle domande sopra.<br><br>Lo schema unifilare deve descrivere tutto l'impianto elettrico tralasciando le utenze e fermandosi al punto di connessione. In altre parole dove comincia l'impianto di utenza, probabilmente gia' esistente, fai una freccia con scritto "utenze". Cio' che scaturisce e' in pratica lo schema dell' impianto FV a pa tire dall'inverter lato AC che termina nelle utenze e nel punto di connessione.<br><br>Gli assetti di esercizio sono quelli derivanti dalle possibili configurazioni del parallelo utenze, impianto FV ed Enel in base ai comandi da te messi nello schema.<br><br>Per carichi sono intese le parti di circuito che possono solo assorbire energia. Di solito sono le utenze.<br>
Commenta
-
Scusate, ma il corrispettivo fisso da versare all'Enel è aumentato da 27,92 a 32,57 ???? vedi <a href="http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/doc/Istruzioni_versamento_corrispettivo_fisso4.pdf" target="_blank">http://www.enel.it/sportello_online/elettr...tivo_fisso4.pdf</a><br><br>Da quando e come mai?
Commenta
-
I corrispettivi di allacciamento vengono stabiliti e aumentati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come vengono,ad esempio,aggiornate trimestralmente le tariffe di distribuzione dell'energia elettrica. Sono tutti costi regolati...<br>Ovviamente ciò a sfavore dei contribuenti e a vantaggio di chi già sapete...
Commenta
-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (IngMassimo @ 11/10/2007, 18:18)</div><div id="quote" align="left">Ciao,<br>su tuo invito rispondo alle domande sopra.<br><br>Lo schema unifilare deve descrivere tutto l'impianto elettrico tralasciando le utenze e fermandosi al punto di connessione. In altre parole dove comincia l'impianto di utenza, probabilmente gia' esistente, fai una freccia con scritto "utenze". Cio' che scaturisce e' in pratica lo schema dell' impianto FV a pa tire dall'inverter lato AC che termina nelle utenze e nel punto di connessione.</div></div><br>Quindi, nel caso che facevo io (impianto privo di parti in isola) in realtà non c'é alcun punto di contatto tra l'impianto FV e il punto di connessione già esistente...a meno di non considerare come punto di contatto l'intera rete enel. Giusto?<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Gli assetti di esercizio sono quelli derivanti dalle possibili configurazioni del parallelo utenze, impianto FV ed Enel in base ai comandi da te messi nello schema.</div></div><br>Hmm...questa l'ho capita meno...<br>Ti riferisci alle varie configurazioni aperto/chiuso che possono derivare dall'attivazione di organi di protezione e manovra presenti? Se é così allora basta semplicemente che nello schema si leggano, appunto, le posizioni di tali organi...<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Per carichi sono intese le parti di circuito che possono solo assorbire energia. Di solito sono le utenze.</div></div><br>Insomma, le parti in isola...non mi viene nient'altro in mente che possa assorbire direttamente da un impianto fv <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/801dd3ea34e577ab5aab6e4f0a0d0c4b.gif" alt=":blink:"> .
Commenta
-
Se il tuo schema non ha dispositivo di IF esterno all'inverter le parti in isola non esistono.<br>Le utenze non sono parti in isola. Ti potra' anche essere utile osservare che nel caso il generatore sia unico ed inoltre l'impianto non sia abilitato al funzionamento in isola allora i dispositivi di generatore e di interfaccia possono coincidere.<br>ciao
Commenta
-
Sì, sulle utenze ho sbagliato io... possono anche non essere in isola.<br>Intendevo dire che sono parti che si alimentano direttamente dal generatore FV ma ovviamente questo non significa che non possano essere collegate anche alla rete enel.<br><br>Sul "generatore unico" immagino che un impianto con 4 inverter (ad es) necessiti comunque del DIB.<br><br>Grazie per le risposte <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b00b5943db300f32e5d3724d6964e4c8.gif" alt=""> .