  • MT o BT?

    Per un impianto da 110 kWp da installare in una azienda con fornitura potenza contrattuale da 50 kW in BT, necessario fare un adeguamento della potenza giusto? secondo voi la connessione sarà fatta in BT o mi chiederanno di installare una cabina MT/BT? qualcuno ha avuto già esperienza su questo problema??

  • #2
    Ho il tuo stesso problema... credo che ENEL imponga sopra i 70 kW la connessione in MT, quindi presumo sar&agrave; obbligatoria l&#39;installazione della cabina, con costi aggiuntivi non indifferenti...<br><br>Saluti

    Commenta


    • #3
      Sopra i 100 kWp sicuramente ti tocca la MT.<br>Saluti.<br>Federico

      Commenta


      • #4
        La procedura Enel prevede la possibilit&agrave; di allaccio in BT (previa verifica della tenuta delle linee) per potenze comprese tra 50 e 65 kw. Sopra tale limite tassativo l&#39;allaccio in MT. Nel caso specifico l&#39;utente sprovvisto di cabina dovr&agrave; prevedere un nuova fornitura in MT con costi di esecuzione elevati oltre ai tempi di fornitura dell&#39; Enel (circa 12 mesi dalla domanda come previsto dalla carta dei servizi).<br>