    Ciao alla mia enciclopedia e a voi tutti,<br>dovrei sviluppare un impianto FV con allaccio in MT siccome la distribuzione MT è a anello con diverse cabine mi/vi chiedo la connessione dal FV all&#39;impianto deve avvenire solo nella cabina primaria o posso eventualmente allacciarmi a uno dei lati della maglia MT ?<br>Spero di essere stato chiaro<br>Grazie<br>A U G U R I <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a93bf3ecd7c48172d1e9f8f2eac7357c.gif" alt="">

  • #2
    L&#39;allaccio in MT avviene nel punto di connessione locale è compito del gestore della rete (a pagamento) connettere il tuo punto alla cabina primaria.<br>In altri termini il tuo impianto termina nel tuo terreno da quel punto in poi è di propriet&agrave; dell&#39;ente gestore.<br>Quindi sarai obbligatoriamente allacciato ad uno dei lati della maglia.<br>

    Commenta


    • #3
      Ciao a tutti, a proposito di allacciamento in MT volevo avere qualche delucidazione, in caso di cabina MT/BT gi&agrave; esistente è sempre possibile utilizzarla per collegarsi all rete? In particolare, tutti i dispositivi di interfaccia sono bidirezionali oppure bisogna valutare caso per caso?<br>Grazie a tutti

      Commenta


      • #4
        Salve,<br><br><br>La risposta e no, non sempre è possibile.<br><br>In caso di modifica o ampliamento dell&#39;impianto elettrico esistente (come l&#39;installazione di un impianto FV) occorre tener presente la necessit&agrave; o meno di adeguatezza della cabina MT/BT (vedi DK 5600) sia per ciò che concerne la protezione generale sia per quanto riguarda la necessit&agrave; o meno di incrementare la potenza del trasformatore presente all&#39;interno della cabina. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/76eb4e812687da93ba816deb31970dd3.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/76eb4e812687da93ba816deb31970dd3.gif" alt=""><br><br>Il dispositivo di interfaccia deve essere conforme alla DK 5740 e deve prevedere delle protezioni in funzione del tipo di generatore utilizzato (sincrono o asincrono).<br><br>Distinti saluti.<br>