Vige sempre la MT sopra 50-75 Kwp?

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Vige sempre la MT sopra 50-75 Kwp?

    Si realizzavano impianti soltanto in MT sopra quella fascia di potenza di 50-75 kWp. E' sempre così, oppure Enel accetta anche impianti fino a 200 kWp in bT?
    Non mi sembra sia verificata questa cosa sui nuovi regolamenti. Boh?

    In soldoni: cosa cambia con la nuova regolamentazione per un impianto fotovoltaico nelle varie potenze? Vogliamo fare una schema riassuntivo?
    - fino a 20 kWp, carta regionale 1:10000 e coordinate geografiche in più
    contributo per preventivo + alto
    - oltre ?

  • #2
    Oppure, è sempre valido quanto veniva riportato sulla DK e cioè: per impianti sopra 20 kWp doveva esserci la separazione galvanica tra impianto e rete? Quindi un trasformatore?

    Commenta


    • #3
      Salve Faber

      occhio a non confondere la potenza di picco fotovoltaica [kWp] con la potenza richiesta per l'immissione in rete [kW] che è la potenza "vista" dal distributore sulla cui rete vai a inserire il tuo impianto FV.
      Ti chiedo la cortesia di spendere un pò del tuo tempo per approfondire la tematica sul documento abbastanza recente che trovi a questo link:
      Enel SpA - Guida per le connessioni

      Prova a fare anche una ricerca all'interno del forum, vedrai troverai le risposte a tutti i tuoi quesiti.

      Per una potenza di 200 [kW] a rigore di TICA sei in MT

      Buon lavoro
      Ale
      Articoli e presentazioni Alessandro Caffarelli: www.ingalessandrocaffarelli.com/download.html

      Commenta


      • #4
        Dal 01/01/2009 quella che conta è la delibera AEEG 99/08 TICA. L'articolo 2.4 dice:

        "Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni:
        a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
        b) per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
        c) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione;
        d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o a 6.000 kW. "

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da tom_bombadil Visualizza il messaggio
          Dal 01/01/2009 quella che conta è la delibera AEEG 99/08 TICA. L'articolo 2.4 dice:

          "Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni:
          a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
          b) per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
          c) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione;
          d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o a 6.000 kW. "

          Ecco che è cambiato! Ed è un cambiamento forte, non c'è che dire.
          Prima esisteva l'obbligo di MT sopra i 75 in pratica.

          Io non ho trovato nulla riguardo la separazione galvanica tra rete e impianto, sopra i 20 kWp. Anche questo era obbligo

          Commenta


          • #6
            Si procede sempre alla comunicazione a TERNA per l'allaccio dell'impianto?
            Anche questo non lo trovo più

            Commenta


            • #7
              Originariamente inviato da Faberotto Visualizza il messaggio
              Ecco che è cambiato! Ed è un cambiamento forte, non c'è che dire.
              Prima esisteva l'obbligo di MT sopra i 75 in pratica.

              Io non ho trovato nulla riguardo la separazione galvanica tra rete e impianto, sopra i 20 kWp. Anche questo era obbligo
              ----------------------------------------------------------------------------------
              F.10 REQUISITI EMC
              .............................. Non è necessaria l’installazione di un trasformatore di
              isolamento esterno nei seguenti casi:
              - qualora l’impianto abbia potenza complessiva ? 20 kW ed esso sia realizzato mediante
              convertitori connessi alla rete pubblica BT che implementano, tutti, una protezione sensibile alla componente continua della corrente erogata, dichiarati conformi alle presenti prescrizioni Enel secondo quanto riportato in allegato AIB (paragrafo F.14).
              - La norma CEI 11-20 (V1), infatti, prescrive che per impianti connessi alla rete BT aventi
              potenza complessiva di produzione ? 20 kW, la separazione metallica fra la rete pubblica
              in c.a. e la parte in c.c. dei convertitori può essere sostituita da una protezione (7) che
              interviene, agendo sul dispositivo di generatore o interfaccia, quando la componente in
              corrente continua della corrente immessa nella rete pubblica supera lo 0,5% del valore
              efficace della componente fondamentale della corrente massima complessiva dei
              convertitori;
              - qualora l’impianto abbia potenza complessiva superiore a 20 kW ed esso sia realizzato
              mediante convertitori connessi alla rete pubblica BT che implementano, tutti, al loro
              interno un trasformatore di isolamento a frequenza industriale, dichiarati conformi
              secondo quanto riportato in allegato AIB;
              - qualora l’impianto di produzione sia realizzato mediante convertitori connessi lato BT di
              un impianto di utenza allacciato alla rete MT di Enel e dotato di propria trasformazione
              MT/BT.

              Nei restanti casi dovrà essere installato un trasformatore di disaccoppiamento BT/BT a 50
              Hz, esterno.

              ..........

              (ALLEGATO AIB)

              ........

              2.3.1.1 Separazione metallica tra rete in c.a. e parte in c.c.
              Il convertitore deve prevedere un dispositivo di separazione metallica tra la rete pubblica in
              c.a. e la parte in c.c. Tale prescrizione risulta valida anche quando il circuito in c.c. risulti
              interno al convertitore.

              ----------------------------------------------------------------------------------

              Mi sembra interessante la possibilità di evitare il trafo esterno nel caso di inverter con trasformatore, anche per potenze superiori ai 20kW.

              Ciao a tutti, Massimo
              E' nata ATER Associazione Tecnici Energie Rinnovabili
              ne abbiamo parlato in questo forum al link: [U][URL="http://www.energeticambiente.it/legislazione-normative-e-comunicati-ufficiali/14742578-associazione-tecnici-rinnovabili.html"][COLOR=#008ed2]http://www.facebook.com/groups/assoc...ierinnovabili/
              -> E' attivo il sito http://www.assotecnicirinnovabili.it visitatelo e scrivete le vostre impressioni