    Ho letto i vari 3d, ma ho ancora dei dubbi sulla fine lavori enel.

    Dopo il sopralluogo per un impianto da 3 kW il tecnico enel mi ha lasciato la specifica tecnica in cui ha barrato le seguenti voci al punto 2:
    - esecuzione manufatto per alloggio ...
    - posa sotto traccia di tubazione ...
    - conegna documentazione prevista relativa alla cabina elettrica di consegna e all'impianto di terra (in conformità a quanto previsto dalla "Guda per le connessioni ...")

    Inoltre, mi ha lasciato l'allegato P precompilato.

    Devo inviare assieme alla fine lavori "Allegato P" anche gli allegati H, I, J ed O?

    Come devo fare per la comunicazione a Terna, è obbligatoria, esiste un modello da utilizzare?

    L'altro dubbio è: mi devono mandare ugualmente il preventivo anche se si tratta di un POD già esistente? Perchè il punto 1 della specifica tecnica parla di accettazione del preventivo.

  • #2
    Si a tutto quello che hai detto, devi mandare anche gli altri allegati, devi fare la comunicazione a Terna sul sito di Terna (e in nessun altro modo), devi attendere li preventivo ENEL, e poi allegare tutto quello richiesto, compresi bollettini di pagamento dei costi di connessione.
    CIao Fabio

    Commenta


    • #3
      Mi mandano il preventivo anche se si tratta di una connessione esistente.
      Sulla specifica tecnica l'uomo dell'ENEL non ha barratto accettazione del preventivo.