    Sto effettuando la connessione del mio primo impianto fv,
    sono giunto al punto dell' accettazione del preventivo di Enel, al quale devo allegare anche la comunicazione di inizio lavori, cosa intendono per dichiarazione inizio lavori? La D.I.A. presentata al comune? o una dichiarazione scritta e firmata sia dal tecnico progettista che dal titolare?

    Grazie anticipatamente

    ciao

  • #2
    Non sarà comunicazione di FINE lavori?

    Commenta


    • #3
      comunicazione inizio lavori

      questo è l'allegato A del preventivo di enel distribuzione, la parte interessata è quella sottolineata in rosso.
      attendo notizie ciao
      File allegati

      Commenta


      • #4
        Quella è l'accettazione del preventivo, la compili, la firmi e la spedisci assieme all'attestato del pagamento e sei a posto.

        Quando richiederai l'allacciamento fai la fine lavori e spedisci la documentazione richiesta.

        Per i piccoli impianti di solito le due cose (accettazione + fine lavori) si spediscono assieme.

        Commenta


        • #5
          ok grazie, anche se io le spedirò separate perchè mi deve arrivare il cavo schermato.

          grazie ciao alla prossima

          Commenta


          • #6
            Il cavo schermato non serve più.

            Ciao

            Commenta


            • #7
              che il cavo schermato nn occoresse più non lo sapevo, ma
              quando è venuto il tecnico enel, mi ha detto, visto che il punto di consegna sta a 25mt possiamo spostare il punto di consegna fino all' inverter, dove verrà installato il contatore dell' immissione.

              forse tu ti riferisci al cavo che va dall' inverter al contatore?
              giusto?

              Commenta


              • #8
                per precisare e avere una tua opinione ho preso un fg7 schermato 2x10
                anche perchè ad un'altro cliente che ha una linea di circa 50mt ho preferito fare un ordine di una pezzatura sola e poi perchè il primo impianto è il mio, cosi ci guadagno con le cadute di tensione

                Commenta


                • #9
                  Il cavo schermato non c'entra nulla con le cadute di tensione.

                  Le cadute le riduci con la sezione del conduttore non con la schermatura che serviva come antifrode.

                  Commenta


                  • #10
                    si questo lo sò
                    il cavo schermato l'ho preso per spostare il punto di consegna
                    con i 10 mmq riduco le cadute di tensione.
                    volevo sapere se secondo te i 10 mmq erano ok

                    Commenta


                    • #11
                      Devi perlomeno dirmi:
                      a) tensione (220 o 380)
                      b) potenza
                      c) tipologia di posa
                      d) temperatura di posa (almeno indicativa)

                      Altrimenti è impossibile calcolare la caduta di tensione.

                      Commenta


                      • #12
                        ops scusa allora:
                        tensione ac 220V
                        potenza impianto fv kwp 1,61
                        posa tubo rk a vista temperatura ambiente (in ombra sotto balcone)
                        il gruppo di misura enel è un 3 fasi + neutro 6 kw
                        poi ho preso come interruttore all' uscita dl' inverter un differenziale puro in curva B (e quanto costano sti cosi 310 € + iva), basta o ci vuole anche un magnetotermico sempre in curva B?
                        he!!! scusami ancora, visto che ci troviamo mi sai dove protrei reperire una bozza di relazione specialistica per il prog esecutivo?
                        scusa se faccio tutte queste domande, ma sono i prim due lavori che sto portando avanti di pari passo e un aiuto nn disturba mai.
                        ciao e grazie ancora

                        Commenta


                        • #13
                          ciao, ho chiesto troppo?scusa la mia faccia tosta.
                          chiedevo dove trovare una bozza di relazione per sapere quanto accurata debba essere, ti ripeto che sono i primi due impianti e non vorrei inciampare.

                          ciao e grazie

                          Commenta