Ragazzi se utilizzate Firefox il portale enel non da problemi
con internet 8 o superiore ogni qualvolta inserisci i dati occorre fare il refresh della pagina (F5).- con Firef no.-
Gent.mi non so se posso avere delle risposte da voi. Avendo progettatoun impia to fotovoltaico da 3 kwp in una casa privata con contatore da 3 kwt, nella domanda di connessione enel alle voci: a-"potenza nominale dell'impianto di produzione", b-"Potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione (kW)" e c-"Nuova Potenza richiesta in prelievo (valori ammessi 1,7-3,3-5-6,6-11-16,5 o un valore intero maggiore o uguale a 17)", è sbagliato inserire: a- 3; b-3,3; c-3,3???
Buongiorno
deve compilare in questo modo
rigo c4 3kW
rigo c5 3kW
rigo c 19 0
rigo c20 3,3 kW (la potenza disponibile in prelievo, si vede su bolletta)
rigo c21 0
Gent.mi non so se posso avere delle risposte da voi. Avendo progettatoun impia to fotovoltaico da 3 kwp in una casa privata con contatore da 3 kwt, nella domanda di connessione enel alle voci: a-"potenza nominale dell'impianto di produzione", b-"Potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione (kW)" e c-"Nuova Potenza richiesta in prelievo (valori ammessi 1,7-3,3-5-6,6-11-16,5 o un valore intero maggiore o uguale a 17)", è sbagliato inserire: a- 3; b-3,3; c-3,3???
Buongiorno
deve compilare in questo modo
rigo c4 3kW
rigo c5 3kW
rigo c 19 0
rigo c20 3,3 kW (la potenza disponibile in prelievo, si vede su bolletta)
rigo c21 0
Saluti
E così posso ricevere gli incentivi GSE , essendo una connessione B2d??
In effetti MaPPaZZo anch'io non capisco, uno vuol fare semplicemente il cavaliere e offre aiuto in maniera totalmente disinteressata......anzi invito tutti gli utenti del forum ad inviare MP al cav. invece di scrivere sul forum.
In effetti MaPPaZZo anch'io non capisco, uno vuol fare semplicemente il cavaliere e offre aiuto in maniera totalmente disinteressata......anzi invito tutti gli utenti del forum ad inviare MP al cav. invece di scrivere sul forum.
sorvolando sulla piccola precedente e insignificante parentesi, torno in tema e vi allego il nuovo regolamento in vigore da marzo 2013, ne sto ricompilando a tonnellate per la gioia di non so chi.
Sono state riportate le seguenti modifiche nel regolamento di esercizio: ·Allegato A: impostazione del comando locale nello stato “Basso”; ciò consente il funzionamento del sistema di protezione di interfaccia a soglie permissive ·Allegato D: è stata riportata la frase:“Per tutti i convertitori statici riportati nella precedente tabella, la soglia di attivazione della funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza è regolata a _____ Hz.” L’Allegato D del regolamento di esercizio deve essere compilato come di seguito indicato, in base alla deroga concessa/non concessa
in deroga di tipo “A”: “Per tutti i convertitori statici riportati nella precedente tabella, la soglia di attivazione della funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza è regolata a 52 Hz.”
Senza deroga di Terna:“Per tutti i convertitori statici riportati nella precedente tabella, la soglia di attivazione della funzione di riduzione della potenza immessa in rete all’aumentare della frequenza è regolata a 50,3 Hz.”
dove la deroga di tipo A: deroga richiesta per nuovi impianti connessi alla rete BT con l’impostazione delle soglie permissive sul sistema di protezione di interfaccia e l’esclusione sull’inverter della funzione di riduzione della potenza immessa all’aumentare della frequenza di cui al par. 7.1.1 dell’allegato A70.
Adesso chiedo: se avessi inviato queste informazioni in privato a qualcuno, gli altri, tranne quell'ipotetico qualcuno, che beneficio avrebbero ricevuto? era questo il senso del mio penultimo messaggio #1388.
chiusa parentesi quadra.
saluti
6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
9.670 kWh nel 2013(1611 kWh/kWp) 9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
evidentemente Lei non conosce quanto io sia sempre a disposizione di tutti,ho sempre scritto, non devo certo giustificarmi ma cmq il suo commento era innoportuno.-
dicevo semplicemente in privato solo per dare tutte le informazioni al caso telefonicamente solo per una questione di tempo ( altrimenti avrei scritto un papiro)non ne faccia una questione di stato.-
Adesso chiedo: se avessi inviato queste informazioni in privato a qualcuno, gli altri, tranne quell'ipotetico qualcuno, che beneficio avrebbero ricevuto? era questo il senso del mio penultimo messaggio #1388.
Io invece vedo il post di geompec coma una sorta di tentativo di accaparrarsi commesse professionali private.
Il forum è gratuito e tale consulenza deve rimanere tale (almeno qui).
@MaPPaZZo - come si fa a sapere se c'è o non c'è la deroga? Bisogna chiedere ad Enel o dipende dalle soglie richieste da Enel (Permissive o restrittive)?
Secondo Voi, se non ho ancora ricevuto il nuovo regolamento di esercizio per una pratica di cui possiedo il vecchio, e devo inoltrare fine lavori oggi, come mi comporto? Allego il nuovo, o visto che Enel non mi ha informato, mando il vecchio?
@ligabue: per esperienza personale, per alcuni impianti (dai 50 kW in su) mi è arrivata comunicazione da enel in cui si comunicava che la deroga di tipo A di cui al post #1393 non è stata concessa, quindi deduco che loro la chiedono sempre, se gliela danno bene, non comunicano nulla e allora metti 52, se ti arriva la comunicazione invece vuol dire che la deroga non è stata concessa e metti 50,3.Deduzioni personali, potrei anche sbagliarmi, ma in ogni caso sul regolamento è scritto di contattare enel in merito all'impostazione della soglia di frequenza da cui far partire il derating, quindi nella generalità dei casi deve essere chiesto a ENEL prima del fine lavori, per evitare di farti chiedere integrazioni e perdere tempo.
per la seconda domanda: manda direttamente il nuovo, se mandi il vecchio ti manderanno al 100% la comunicazione di compilare il nuovo, me ne sono arrivate a bizzeffe anche per fine lavori inviati a febbraio...
saluti
6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
9.670 kWh nel 2013(1611 kWh/kWp) 9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
PICCOLO ADD: impostare la soglia di derating a 52 Hz equivale a disabilitare la riduzione di potenza all'aumentare della frequenza, visto che a 51,5 deve staccare l'interfaccia!
bah...valli a capire
6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
9.670 kWh nel 2013(1611 kWh/kWp) 9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
Confermo che ho inviato il vecchio regolamento in data 12/03 e giovedì prossimo vengono ad allacciare l'impianto senza nessuna richiesta di integrazione: forse neanche i tecnici di zona sono a conoscenza del nuovo regolamento...
Perfetto!!!!!!!
oggi ho inviato 5 fine lavori con il regolamento inviatomi a fine gennaio (zona novara), non hanno disposizioni
zona torino ho chiesto e mi hanno inviato il nuovo regolamento
zona varese nn hanno ancora disposizioni in merito invio vecchio regolam
un consiglio chiamate direttametne le unità di Zona
Confermo che ho inviato il vecchio regolamento in data 12/03 e giovedì prossimo vengono ad allacciare l'impianto senza nessuna richiesta di integrazione: forse neanche i tecnici di zona sono a conoscenza del nuovo regolamento...
Commenta