    CIao a tutti,
    nell'allegato C (Elenco e recapiti del personale autorizzato), chi mettete come RI e RIF ?
    Inoltre chi "timbra e firma per il cliente" ?

  • #2
    Di solito nell'allegato c'è indicato che personaggi devono essere, sotto nelle note....comunque il RIF è il responsabile del Cliente, mentre il RI è un tecnico abilitato come PES in grado di eseguire manovre sotto-tensione

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da lorenzdv Visualizza il messaggio
      mentre il RI è un tecnico abilitato come PES in grado di eseguire manovre sotto-tensione
      Hai un riferimento normativo ?
      AUTO BANNATO

      Commenta


      • #4
        Responsabile Impianto (qualificato Persona Esperta secondo ersonname w:st="on" ProductID="la Norma CEI">la Norma CEIersonname> EN 50110). Personale autorizzato dal Cliente ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi

        Commenta


        • #5
          C'era una discussione in cui ci siamo scannati , ma adesso trovo questo :

          Secondo la norma CEI 11-27 il RI è responsabile:
          a) della pianificazione e della programmazione dei lavori;
          b) della redazione del Piano di lavoro;
          c) della programmazione ed esecuzione delle modifiche gestionali (p.es. modifiche taratura protezioni, esclusione richiusure, inibizione di contro alimentazioni) e delle manovre sull’impianto elettrico, o sua parte, oggetto dei lavori;
          d) per lavori fuori tensione, dell’esecuzione dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive, della realizzazione di eventuali terre di sezionamento e dell’apposizione dei cartelli monitori;
          e) dell’individuazione dell'impianto elettrico, o parte di esso, interessato dai lavori e della delimitazione dell’area entro la quale il lavoro può svolgersi con le modalità previste;
          f) del trasferimento al PL delle informazioni sugli eventuali rischi ambientali ed elettrici specifici dell’impianto oggetto dei lavori;
          g) della consegna dell'impianto elettrico al Preposto ai lavori.

          nel caso di un impianto FV da 3kw deve solo accendere e spegnere un interrruttore , se necessario , lo puo' fare anche la casalinga.....