    Egregi amici,

    mi è capitata una cosa assai spiacevole durante il collaudo del mio impianto fotovoltaico domestico da 2.72 KWp (monocristallini da 170 Kw).

    L'inverter Conergy IGP 3000 vision durante i test è andato in tilt mostrando messaggi di errore sullo schermo.

    Ora pare non funzioni più. Il codice di errore che è apparso sullo schermo è "800". Il mio istallatore ha contattato la Conergy, che ci ha promesso l'invio per mail della tipologia di errore relativa al suddetto codice.

    Per caso qualcuno è incappato nello stesso problema?

    Grazie

    Lolopi

  • #2
    allora! Non c'è proprio nessuno che ha avuto problemi con l'inverter Conergy IPG 3000 vision??

    Volevo anche aggiugere che nel monitor dell'inverter compare la scritta Guasto Interno con codice di errore 800. E rimane così senza produrre nessuna corrente alternata.

    Eventualmente, se quancuno ha avuto problemi con tali inverter, anche con codici di errore diversi, sarei curioso di sapere come si è comportata la Conergy italia? Vi hanno risolto il problema? Vi hanno assistito come si deve? A me pare che per il mio caso la Conergy sembra lenta a recepire il problema ed ad aprire un pratica di guasto? Per caso per loro è la prima volta che gli capitano inverter difettosi?

    Attendo che qualcuno si faccia vivo!!

    Lopilopi

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da lopilopi Visualizza il messaggio
      allora! Non c'è proprio nessuno che ha avuto problemi con l'inverter Conergy IPG 3000 vision??

      Volevo anche aggiugere che nel monitor dell'inverter compare la scritta Guasto Interno con codice di errore 800. E rimane così senza produrre nessuna corrente alternata.

      Eventualmente, se quancuno ha avuto problemi con tali inverter, anche con codici di errore diversi, sarei curioso di sapere come si è comportata la Conergy italia? Vi hanno risolto il problema? Vi hanno assistito come si deve? A me pare che per il mio caso la Conergy sembra lenta a recepire il problema ed ad aprire un pratica di guasto? Per caso per loro è la prima volta che gli capitano inverter difettosi?

      Attendo che qualcuno si faccia vivo!!

      Lopilopi

      ...se il problema ti è capitato durante il collaudo funzionale ... quindi non avevi ancora acceso l'impianto...

      Direi che il problema è il collegamento della terra nel connettore di uscita della 220vac che deve essere collegato alla terra del quadro.

      verifica anche che la fase dell'inverter sia connessa alla fase del tuo fornitore dell'energia elettrica , ma non invertite altrimenti l'inverter non parte...


      Verifica e sappimi dire...

      Fox
      16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

      alla tv -calcio +rally

      http://www.evalbum.com/2123

      Commenta


      • #4
        Grazie mille Fox!!!

        Devo dire che prima di effettuare il collaudo la ditta istallatrice aveva provato l'impianto, e sembrava che tutto funzionasse.

        Ora ho girato la tua risposta al mio istallatore per sapere che ne pensa. Appena mi risponde mi rifarò vivo.

        Comunque, escludendo che abbino sbagliato a collegare neutro e fase tra impianto FV e rete elettrica, rimarrebbe da controllare i collegamenti tra la messa a terra? Vero?


        Eugenio

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da lopilopi Visualizza il messaggio
          Grazie mille Fox!!!

          Devo dire che prima di effettuare il collaudo la ditta istallatrice aveva provato l'impianto, e sembrava che tutto funzionasse.

          Ora ho girato la tua risposta al mio istallatore per sapere che ne pensa. Appena mi risponde mi rifarò vivo.

          Comunque, escludendo che abbino sbagliato a collegare neutro e fase tra impianto FV e rete elettrica, rimarrebbe da controllare i collegamenti tra la messa a terra? Vero?


          Eugenio

          Si esatto!!!!


          Ciao

          Fox
          16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

          alla tv -calcio +rally

          http://www.evalbum.com/2123

          Commenta


          • #6
            Ho appena saputo che domani pomeriggio la ditta istallatrice ricontrollerà bene il mio impianto. Ti farò sapere come andata.

            Comunque, correggimi se sbaglio, mi pare di capire che se questi istallatori fanno casino con i collegamenti l'inverter impazzisce? Ma mi chiedo, se possono anche fare danni permanenti all'impianto?

            Ciao

            Lopilopi

            Commenta


            • #7
              Originariamente inviato da lopilopi Visualizza il messaggio
              Ho appena saputo che domani pomeriggio la ditta istallatrice ricontrollerà bene il mio impianto. Ti farò sapere come andata.

              Comunque, correggimi se sbaglio, mi pare di capire che se questi istallatori fanno casino con i collegamenti l'inverter impazzisce? Ma mi chiedo, se possono anche fare danni permanenti all'impianto?

              Ciao

              Lopilopi
              ...no tranquillo ... l'inverter prima di partire esegue una serie di controlli per vedere se è tutto ok....
              Quindi verifica prima che ci sia la 220Vac e che sia ok la fase e la terra , poi appena comincia ad arrivare tensione dalle stringhe carica i pannelli e quando i pannelli generano abbastanza energia l'inverter parte e comincia ad immettere in rete...

              Ciao


              Fox
              16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

              alla tv -calcio +rally

              http://www.evalbum.com/2123

              Commenta


              • #8
                Abbiamo fatto tutti i controlli possibili ed immaginabili sia lato DC che quello AC. Niente! La rete và, l'impianto FV produce regolarmente in DC, la messa a terra è OK, tutti i collegamenti sono perfetti, ma l'inverter non ne vuole sapere di funzionare. Solito errore sul display.

                A questo punto, suppongo, ci possono essere solo due ipotesi:
                1. Un componente elettronico difettoso blocca tutto;
                2. il software si è inceppato e va resettato o reistallato di nuovo.
                Per caso, ti viene in mente qualche altra causa?

                Ciao

                Lopilopi

                Commenta


                • #9
                  Originariamente inviato da lopilopi Visualizza il messaggio
                  Abbiamo fatto tutti i controlli possibili ed immaginabili sia lato DC che quello AC. Niente! La rete và, l'impianto FV produce regolarmente in DC, la messa a terra è OK, tutti i collegamenti sono perfetti, ma l'inverter non ne vuole sapere di funzionare. Solito errore sul display.

                  A questo punto, suppongo, ci possono essere solo due ipotesi:
                  1. Un componente elettronico difettoso blocca tutto;
                  2. il software si è inceppato e va resettato o reistallato di nuovo.
                  Per caso, ti viene in mente qualche altra causa?

                  Ciao

                  Lopilopi

                  ...allora direi che l'unica soluzione sia quella di sostituire l'inverter ... probabilmente anche in conery a volte hanno dei problemi....


                  Ciao

                  Fox
                  16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

                  alla tv -calcio +rally

                  http://www.evalbum.com/2123

                  Commenta


                  • #10
                    Non che voglia difendere conergy, ma aspettiamo che dicano cos'è l'errore 800?!?
                    RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi

                    Commenta


                    • #11
                      Ecco il manuale dell'inverter...anche se non ci sono info sull'errore 800 ma solo sulla descrizione degli errori....

                      n.b. i led sul frontale come lampeggiano????

                      Ciao

                      Fox
                      File allegati
                      16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

                      alla tv -calcio +rally

                      http://www.evalbum.com/2123

                      Commenta


                      • #12
                        Buone notizie!!!!!

                        Sono venuti dalla Germania i tecnici di Conergy a casa mia.

                        Ora funziona alla grande. L'inverter finalmente vede che la rete è ben configurata. Il neutro dell'inverter è collegato con quello della rete e così è anche per la fase.

                        Cosa era successo?? Durante il collaudo l'istallatore ha confuso neutro con fase, mandando l'inverter in stato di errore.

                        Ora voi mi direte, ma come è stato possibile un tale errore? Semplice! L'enel richiede tra inverter e il contatore bidirezionale il famoso cavo antifrode. Questo cavo non è un semplice bipolare 2X4 blu/marrone, ma bensì è unipolare coassiale con un filo di rame unico al centro e una treccia di fili rame coassiali tipo quelli che si usano per schermare i cavi. Quindi niente colori marrone/blu, e ci si può sbagliare facilmente.

                        Ora i tecnici della Conergy mi hanno detto di tenerlo acceso almeno due giorni. Ora, qui ad Aprilia è una bella giornata di sole e sto producendo circa 1.5 KW.

                        Comunque, grazie tante del vostro contributo e interessamento. Spero che questo episodio sia utile a qualcun'altro.

                        Grazie e un bacione

                        da

                        Lopilopi

                        Commenta


                        • #13
                          Gli errori li commettiamo tutti, però se non ci sono i colori cè un altro riferimento, in questo caso il cavo interno è la fase mentre la calza è il neutro. Cmq tutto è bene ciò ke finisce bene, almeno hai avuto a che fare con un istallatore onesto che non ti ha abbandonato.
                          RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi

                          Commenta


                          • #14
                            Originariamente inviato da lopilopi Visualizza il messaggio
                            Buone notizie!!!!!

                            Sono venuti dalla Germania i tecnici di Conergy a casa mia.

                            Ora funziona alla grande. L'inverter finalmente vede che la rete è ben configurata. Il neutro dell'inverter è collegato con quello della rete e così è anche per la fase.

                            Cosa era successo?? Durante il collaudo l'istallatore ha confuso neutro con fase, mandando l'inverter in stato di errore.

                            Ora voi mi direte, ma come è stato possibile un tale errore? Semplice! L'enel richiede tra inverter e il contatore bidirezionale il famoso cavo antifrode. Questo cavo non è un semplice bipolare 2X4 blu/marrone, ma bensì è unipolare coassiale con un filo di rame unico al centro e una treccia di fili rame coassiali tipo quelli che si usano per schermare i cavi. Quindi niente colori marrone/blu, e ci si può sbagliare facilmente.

                            Ora i tecnici della Conergy mi hanno detto di tenerlo acceso almeno due giorni. Ora, qui ad Aprilia è una bella giornata di sole e sto producendo circa 1.5 KW.

                            Comunque, grazie tante del vostro contributo e interessamento. Spero che questo episodio sia utile a qualcun'altro.

                            Grazie e un bacione

                            da

                            Lopilopi


                            ...mah...che tecnici gli installatori.....

                            Ciaoooooo

                            Fox
                            16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

                            alla tv -calcio +rally

                            http://www.evalbum.com/2123

                            Commenta


                            • #15
                              Volevo chiedere a lopilopi come ha fatto a far arrivare i tecnici conergy dalla Germania a verificare il funzionamento di un IPG3000.

                              Ciao

                              Commenta


                              • #16
                                E chi li paga vista la castroneria (+ingenuità) della ditta installatrice !
                                GIULIANO
                                _____________
                                ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.

                                Commenta


                                • #17
                                  tecnici Conergy

                                  No, volevo sapere come hai fatto a far venire dalla Germani i tecnici Conergy, visto che non si muovono mai per piccoli impianti. Io pure ho problemi con gli IPG come te. L'unica cosa che non sono riuscito a risolverli anche se ho provato di tutto.

                                  Commenta


                                  • #18
                                    ...he tipo di problema hai e com'è l'impianto?


                                    Fox
                                    16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

                                    alla tv -calcio +rally

                                    http://www.evalbum.com/2123

                                    Commenta


                                    • #19
                                      L'impianto ha una potenza di kwp 2,310 e l'inverter è un IPG2000 Vision

                                      Commenta


                                      • #20
                                        Originariamente inviato da jk castway Visualizza il messaggio
                                        Volevo chiedere a lopilopi come ha fatto a far arrivare i tecnici conergy dalla Germania a verificare il funzionamento di un IPG3000.

                                        Ciao

                                        I contatti con Conergy li ha la ditta che mi ha istallato l'impianto. Non so come abbiano fatto. Immagino che abbiano buoni agganci, essendo una azienda che opera neigrossi appalti (tipo fiera di roma, telecom etc).

                                        Purtroppo ancora non è finita con loro. Aspetto da due settimane l'invio del collaudo impianto FV. Ho problemi con il differenziale dell'FV che mi scatta di continuo,, e da loro ancora nulla dopo un mese dall'ingresso in rete del mio FV.

                                        Cosa posso dirti. Insisti con la sede di Vicenza della Conergy. Forse a furia di telefonate forse cedono.?!

                                        Ciao

                                        Lopilopi

                                        Commenta


                                        • #21
                                          Originariamente inviato da jk castway Visualizza il messaggio
                                          L'impianto ha una potenza di kwp 2,310 e l'inverter è un IPG2000 Vision
                                          ...ok immagino la potenza di picco e non quella con le eventuali perdite....

                                          Ma comunque che problema ti visualizza il display (se ce l'hai)?

                                          Fox
                                          16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

                                          alla tv -calcio +rally

                                          http://www.evalbum.com/2123

                                          Commenta


                                          • #22
                                            Originariamente inviato da lopilopi Visualizza il messaggio
                                            ...
                                            Purtroppo ancora non è finita con loro. Aspetto da due settimane l'invio del collaudo impianto FV. Ho problemi con il differenziale dell'FV che mi scatta di continuo,, e da loro ancora nulla dopo un mese dall'ingresso in rete del mio FV......
                                            Cioè quale differenziale ti salta? Spiegaci di preciso com'è il giro dei cavi e del/i differenziali...


                                            Fox
                                            16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

                                            alla tv -calcio +rally

                                            http://www.evalbum.com/2123

                                            Commenta


                                            • #23
                                              Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
                                              Cioè quale differenziale ti salta? Spiegaci di preciso com'è il giro dei cavi e del/i differenziali...


                                              Fox

                                              Sull'argomento ho aperto una discussione dal titolo (Distacchi del differenziale). Li trovi tutti i dettagli sull'argomento. Comunque, si tratta del differenziale che si trova subito dopo il contatore GSE. E' tipo AC da 25 A con Id da 30 mA. A quanto pare risente di correnti impulsive che si generano tra l'impianto e la terra.

                                              Se hai dei commenti da fare sei il benvenuto in quella discussione.

                                              ciao

                                              Lopilopi

                                              Commenta


                                              • #24
                                                Originariamente inviato da lopilopi Visualizza il messaggio
                                                Buone notizie!!!!!

                                                Sono venuti dalla Germania i tecnici di Conergy a casa mia.

                                                Ora funziona alla grande. L'inverter finalmente vede che la rete è ben configurata. Il neutro dell'inverter è collegato con quello della rete e così è anche per la fase.

                                                Cosa era successo?? Durante il collaudo l'istallatore ha confuso neutro con fase, mandando l'inverter in stato di errore.

                                                Ora voi mi direte, ma come è stato possibile un tale errore? Semplice! L'enel richiede tra inverter e il contatore bidirezionale il famoso cavo antifrode. Questo cavo non è un semplice bipolare 2X4 blu/marrone, ma bensì è unipolare coassiale con un filo di rame unico al centro e una treccia di fili rame coassiali tipo quelli che si usano per schermare i cavi. Quindi niente colori marrone/blu, e ci si può sbagliare facilmente.
                                                scusa la domanda
                                                ma che razza di inverter é ???
                                                agli inverter di ultima generazione o di quelli a T in uscita della fase o del neutro non gli ne frega niente.
                                                DEVE funzionare lo stesso !.
                                                Io personalmente diffiderei (e non lo userei) di un inverter che se scambi L e N non va !!!

                                                saluti
                                                Mario
                                                minieolico.it

                                                Commenta


                                                • #25
                                                  Originariamente inviato da minieolico.it Visualizza il messaggio
                                                  scusa la domanda
                                                  ma che razza di inverter é ???
                                                  agli inverter di ultima generazione o di quelli a T in uscita della fase o del neutro non gli ne frega niente.
                                                  DEVE funzionare lo stesso !.
                                                  Io personalmente diffiderei (e non lo userei) di un inverter che se scambi L e N non va !!!

                                                  saluti
                                                  Mario
                                                  minieolico.it
                                                  ...e invece sono proprio così i conergy...hanno i collegamenti linea - linea e neutro - neutro per verificare la frequenza (così è scritto nel manuale...) e se la rete alimenta l'impianto.
                                                  Appena l'inverter riconosce che non c'è + tensione è frequenza corretta si spegne....ma non è il problema del nostro amico Lollipopi....a lui salta il differenziale.....


                                                  Ciao

                                                  Fox

                                                  n.b. io ho un conergy3000vision...
                                                  16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

                                                  alla tv -calcio +rally

                                                  http://www.evalbum.com/2123

                                                  Commenta


                                                  • #26
                                                    Io mi chiedo invece: Che razza di impianto è quello dove fase e neutro non sono correttamente distinti con i colori previsti dalla norma ?
                                                    GIULIANO
                                                    _____________
                                                    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      Originariamente inviato da gsughi Visualizza il messaggio
                                                      Io mi chiedo invece: Che razza di impianto è quello dove fase e neutro non sono correttamente distinti con i colori previsti dalla norma ?
                                                      ...beh non male questa barzelletta!!!!!

                                                      (ma pensa invece che installatore....non legge neanche il manuale si improvvisa installatore...mah.....)

                                                      Fox
                                                      16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

                                                      alla tv -calcio +rally

                                                      http://www.evalbum.com/2123

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        Salve, potreste spiegarmi velocemente come funziona questo inverter?

                                                        Ho visto che ha 2 ingressi DC per i pannelli, e un AC OUT, vorrei sapere come si utilizza, se ha uno scambiatore interno FV/enel ecc.

                                                        Grazie in anticipo.

                                                        Commenta


                                                        • #29
                                                          Non si capisce cosa vuoi sapere ?
                                                          un inverter e' un convertitore DC/AC , quello di rete lo stesso , in più deve essere omologato e configurato (nelle protezioni anti isola) per connettersi alla rete Italia