    Buonasera
    ​​​​​​Ho in piano di realizzare impianto FV + batterie.
    Ho a disposizione ca 65 mq di tetto su due falde con esposizione est ed ovest. Attualmente ho contatore enel a 4,5 kW, che vorrei aumentare. Sembra che nella mia zona concedano fino a 10 kW senza dover passare al trifase.
    Come va dimensionato impianto? La mia idea è quella di usare un inverter solar edge 6000 hd wave che ha potenza nominale da 6 kW , ma che gestisce lato CC fino a 9,3 kW. Posso superare i 9,3 kW di pannelli tenendo conto che sono su due falde e non sarebbero mai tutti contemporaneamente al 100% di potenza?
    ​​​​​​Lato AC avrei i 6 kW di potenza nominale dell'inverter. Quali e quante batterie potrei installare per non avere problemi con enel che sembra le consideri come generatori verso la rete? Grazie
    Ultima modifica di Mark VI; 11-02-2021, 12:51.
    Codice amico Octopus --> disponibile con messaggio privato

  • #2
    Se proprio hai deciso di buttare via i soldi per le batterie con Solaredge metti accumulo in CC con uno dei modelli di batteria supportati da Solaredge e risolvi il problema delle batterie contate come generatori oltre ad aumentare un po' l'efficienza. Unico svantaggio è che se i pannelli producono 6 kW e tu ne consumi 7 dovrai acquistare 1 kW dalla rete perché anche a batterie cariche l'unico inverter presente in questa configurazione non può comunque generare più di 6 kW. In pratica perdi qualcosa nella gestione dei picchi istantanei e quindi eventualmente qualche punto percentuale nell'autoconsumo.

    Per mettere più di 9,3 kWp probabilmente con i pannelli a est e ovest non avrai mai problemi dal lato tecnico. E' comunque una configurazione fuori dalle specifiche del costruttore e quindi non so che implicazioni potrebbe avere un domani per il discorso garanzia, sempre che trovi un installatore disposto a uscire dalle specifiche.

    [moderazione/gattmes revisione unità misura]
    Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 21:55.

    Commenta


    • #3
      Per questi impieghi e circa le batterie, ricordo che "stanno tornando" le batterie nichel ferro (o nickel iron, NiFe, batteria "Edison"... se cercate in rete) che dovrebbero garantire durate ben maggiori (alcune vecchie Edison funzionano ancora dopo un secolo, non so però con la "plasticaccia" dei tempi nostri...)
      Ultima modifica di gattmes; 25-01-2021, 23:16.
      Fare si può! Volerlo dipende da te.

      Consulta e rispetta il REGOLAMENTO

      Piano cottura induzione: consumo energia 65...70% in meno rispetto uno a gas! Pure a costi doppi dell'elettricità fa risparmiare, almeno 30%! Contrariamente a quanto si dice si può usare con contratti 3 kW, perfino se sprovvisto di limitazione.
      Gas 100% fossile, elettricità 30...100% rinnovabile. Transizione ecologica? Passa all'induzione!

      Commenta


      • #4
        Originariamente inviato da VP71 Visualizza il messaggio
        Se proprio hai deciso di buttare via i soldi per le batterie con Solaredge metti accumulo in CC con uno dei modelli di batteria supportati da Solaredge e risolvi il problema delle batterie contate come generatori oltre ad aumentare un po' l'efficienza. Unico svantaggio è che se i pannelli producono 6 KW e tu ne consumi 7 dovrai acquistare 1 KW dalla rete perché anche a batterie cariche l'unico inverter presente in questa configurazione non può comunque generare più di 6 KW. In pratica perdi qualcosa nella gestione dei picchi istantanei e quindi eventualmente qualche punto percentuale nell'autoconsumo.

        Per mettere più di 9,3 KWp probabilmente con i pannelli a est e ovest non avrai mai problemi dal lato tecnico. E' comunque una configurazione fuori dalle specifiche del costruttore e quindi non so che implicazioni potrebbe avere un domani per il discorso garanzia, sempre che trovi un installatore disposto a uscire dalle specifiche.
        1) Forse per essere in garanzia meglio rispettare i 9,3 kW dichiarati dal SolarEdge. Ci sono inverter con potenza nominale 6 kW che reggono più di 9,3 kW lato CC?
        2) Passando a 10 kW contrattuale, qual è il limite di potenza generatrice accettato da enel lato CA?

        [moderazione/gattmes revisione unità misura]
        Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 21:56.
        Codice amico Octopus --> disponibile con messaggio privato

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio

          1) Forse per essere in garanzia meglio rispettare i 9,3 kw dichiarati dal SolarEdge. Ci sono inverter con potenza nominale 6kw che reggono più di 9,3 kw lato CC?
          Dubito anche perché avrebbe poco senso, perderesti un sacco di produzione d'estate.

          2) Passando a 10 kw contrattuale, qual è il limite di potenza generatrice accettato da enel lato CA?
          [/quote]

          Quello che richiedi tu (è possibilissimo immettere molto di più di quello che puoi prelevare) ma occhio alle condizioni economiche e tecniche che cambiano a seconda della potenza.

          Commenta


          • #6
            Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio
            .
            Come va dimensionato impianto? La mia idea è quella di usare un inverter solar edge 6000 hd wave che ha potenza nominale da 6 kw , ma che gestisce lato CC fino a 9,3 kw. Posso superare i 9,3 kw di pannelli tenendo conto che sono su due falde e non sarebbero mai tutti contemporaneamente al 100% di potenza?
            Sì, ma devi prima sottoporre il progetto direttamente a SolarEdge, e loro ti daranni o meno il benestare per l'impianto. Ovviamente se dicono "sì", lo fanno in forma scritta, quindi vai tranquillo.


            [QUOTE=Mark VI;n2140572 Quali e quante batterie potrei installare per non avere problemi con enel che sembra le consideri come generatori verso la rete? Grazie[/QUOTE]

            Attendi un poco, a marzo dovrebbe uscire un nuovo Firmware per gli inverter SE per poter montare 2 batterie lato DC; della LGChem, 2 RESU13H, oppure 2 RESU10H. Al momento puoi montare solo 1a batteria

            Altrimenti puoi montare le Tesla PowerWall2, lato AC ovviamente, e puoi montarne anche + di una, perchè con il loro Gateway, una batteria è la Master e tutte le altre Slave, ovvero aumentano solo la dimensione dell'accumulo, senza la generazione contemporanea; quindi avresti i 6 kW dell'inverter + i 5 kW di 1a sola PW2 e resti in monofase, perchè il limite è 11,08 kW.

            ciao


            [moderazione/gattmes revisione unità misura]
            Ultima modifica di gattmes; 26-01-2021, 21:57.
            Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
            Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up

            Commenta


            • #7
              Grandioso Paskyu. È proprio quello che speravo di poter fare. Hai centrato alla grande la cosa.
              Codice amico Octopus --> disponibile con messaggio privato

              Commenta


              • #8
                Dovevo fare delle prove tecniche e ho approfittato per correggere le unità di misura (quasi tutti i post! Non toccato il "quotato").

                Per dettagli vi rimando a una lettura dell'ottimo post di MarioMaggi qui:
                https://www.energeticambiente.it/for...-wh-kw-kwp-kwh

                (in breve: k minuscolo per chilo, dato che K maiuscolo è kelvin; W maiuscolo per watt; sempre uno spazio tra numero e unità di misura .)

                Sapendolo cerchiamo di scrivere giusto (altrimenti equivale agli errori di grammatica), anche se in giro è pieno di "cattivi esempi" (basta guardare il caricabatterie del cellurare, PC, ecc.) e pure io spesso sbaglio ​ ...
                Fare si può! Volerlo dipende da te.

                Consulta e rispetta il REGOLAMENTO

                Piano cottura induzione: consumo energia 65...70% in meno rispetto uno a gas! Pure a costi doppi dell'elettricità fa risparmiare, almeno 30%! Contrariamente a quanto si dice si può usare con contratti 3 kW, perfino se sprovvisto di limitazione.
                Gas 100% fossile, elettricità 30...100% rinnovabile. Transizione ecologica? Passa all'induzione!

                Commenta


                • #9
                  Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio

                  1) Forse per essere in garanzia meglio rispettare i 9,3 kW dichiarati dal SolarEdge. Ci sono inverter con potenza nominale 6 kW che reggono più di 9,3 kW lato CC?
                  2) Passando a 10 kW contrattuale, qual è il limite di potenza generatrice accettato da enel lato CA?

                  [moderazione/gattmes revisione unità misura]
                  Huawei SUN2000 6kTl L1 ha una potenza massima raccomandata di 9000W senza batterie, se invece monti l'accumulo (tra l'altro modulare da 5 a 30kWh) hai un'uscita totale di 11 kW, ovvero 6 in AC e 5 in DC. Inoltre se monti gli ottimizzatori puoi fare stringhe fino a 10.000W in ingresso, e non fanno storie per la garanzia, basta che tensioni e correnti siano sotto le ammissibili.
                  Resti sicuro in monofase (se superi i 6 di immissione al 99% vai in trifase) e hai tutto gestito da un'unica app... che tra l'altro ti fa anche la diagnosi I-V dei moduli!
                  FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
                  FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
                  FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

                  Commenta


                  • #10
                    Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio

                    Huawei SUN2000 6kTl L1 ha una potenza massima raccomandata di 9000W senza batterie, se invece monti l'accumulo (tra l'altro modulare da 5 a 30kWh) hai un'uscita totale di 11 kW, ovvero 6 in AC e 5 in DC. Inoltre se monti gli ottimizzatori puoi fare stringhe fino a 10.000W in ingresso, e non fanno storie per la garanzia, basta che tensioni e correnti siano sotto le ammissibili.
                    Resti sicuro in monofase (se superi i 6 di immissione al 99% vai in trifase) e hai tutto gestito da un'unica app... che tra l'altro ti fa anche la diagnosi I-V dei moduli!
                    Scusa quando parli di batterie ti riferisci sempre a batterie Huawei?? Queste vanno montate lato DC (come le LG) o lato AC (come tesla)... e soprattutto che prezzi hanno??

                    Commenta


                    • #11
                      si, sempre Huawei, ovviamente lato DC (non ha senso fare accumulo AC sul nuovo) e prezzi a livello di LG, ma molto + flessibili!
                      FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
                      FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
                      FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

                      Commenta


                      • #12
                        Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                        si, sempre Huawei, ovviamente lato DC (non ha senso fare accumulo AC sul nuovo) e prezzi a livello di LG, ma molto + flessibili!
                        Quindi tornando al post e alla richesta di Mark VI, ipotizzando un impiato FV di 9kW con inverter SUN2000 6kTl L1 che taglia di batterie è ipotizzabile installare (usufruendo a pieno il 110%)?

                        Commenta


                        • #13
                          9 kW, e non 9kW... ci vuole lo spazio!(Minuscole/maiuscole però era OK)
                          Fare si può! Volerlo dipende da te.

                          Consulta e rispetta il REGOLAMENTO

                          Piano cottura induzione: consumo energia 65...70% in meno rispetto uno a gas! Pure a costi doppi dell'elettricità fa risparmiare, almeno 30%! Contrariamente a quanto si dice si può usare con contratti 3 kW, perfino se sprovvisto di limitazione.
                          Gas 100% fossile, elettricità 30...100% rinnovabile. Transizione ecologica? Passa all'induzione!

                          Commenta


                          • #14
                            Originariamente inviato da tomyork Visualizza il messaggio

                            Quindi tornando al post e alla richesta di Mark VI, ipotizzando un impiato FV di 9kW con inverter SUN2000 6kTl L1 che taglia di batterie è ipotizzabile installare (usufruendo a pieno il 110%)?
                            Puoi arrivare fino a 30 kWh, la minima consigliabile è 20
                            FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
                            FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
                            FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

                            Commenta


                            • #15
                              Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio

                              Puoi arrivare fino a 30 kWh, la minima consigliabile è 20
                              in un unico modulo da 20 kWh o è meglio (e non so il motivo) prendere due da 10 kWh????

                              Commenta


                              • #16
                                devi prendere 2 bms ognuno con 3 moduli batteria da 5 kWh
                                FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
                                FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
                                FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

                                Commenta


                                • #17
                                  Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio

                                  Sì, ma devi prima sottoporre il progetto direttamente a SolarEdge, e loro ti daranni o meno il benestare per l'impianto. Ovviamente se dicono "sì", lo fanno in forma scritta, quindi vai tranquillo.




                                  Attendi un poco, a marzo dovrebbe uscire un nuovo Firmware per gli inverter SE per poter montare 2 batterie lato DC; della LGChem, 2 RESU13H, oppure 2 RESU10H. Al momento puoi montare solo 1a batteria

                                  Altrimenti puoi montare le Tesla PowerWall2, lato AC ovviamente, e puoi montarne anche + di una, perchè con il loro Gateway, una batteria è la Master e tutte le altre Slave, ovvero aumentano solo la dimensione dell'accumulo, senza la generazione contemporanea; quindi avresti i 6 kW dell'inverter + i 5 kW di 1a sola PW2 e resti in monofase, perchè il limite è 11,08 kW.

                                  ciao


                                  [moderazione/gattmes revisione unità misura]
                                  Come faccio a sapere quando esce questo nuovo firmware per SE? La soluzione di batteria lato CC la preferisco ma solo se posso mettere più batterie. Altrimenti metto più batterie tesla lato AC, ma chiaramente è meno efficiente.
                                  Codice amico Octopus --> disponibile con messaggio privato

                                  Commenta


                                  • #18
                                    Io sono nella tua stessa situazione e il progetto da 9.8kw in cc designer di solaredge me l'ha approvato perché max va a 8kw in cc nel momento migliore..anche il tecnico me l' ha confermato..quindi io farò così...
                                    FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                    Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                                    Commenta


                                    • #19
                                      Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
                                      Io sono nella tua stessa situazione e il progetto da 9.8 kW in cc designer di solaredge me l'ha approvato perché max va a 8 kW in cc nel momento migliore..anche il tecnico me l' ha confermato..quindi io farò così...
                                      Ma le batterie? Con 11 moduli da 360 W arrivi a 4 kW. Non mi tornano i conti...
                                      Codice amico Octopus --> disponibile con messaggio privato

                                      Commenta


                                      • #20
                                        Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio

                                        Ma le batterie? Con 11 moduli da 360 W arrivi a 4 kW. Non mi tornano i conti...
                                        non metterò le batterie io...stessa situazione di discorso falda...intendevo
                                        FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                        Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                                        Commenta


                                        • #21
                                          ho trovato scritto seguente testo:

                                          L’ampliamento della soluzione StorEdge apporterà tre novità al portfolio. Nel giugno del 2019, SolarEdge introdurrà sul mercato un inverter monofase con tecnologia HD-Wave che integrerà la gestione dell’energia solare, dell’accumulo e della domotica in un unico inverter. L’aggregazione di tutte queste funzioni in un unico inverter consente di semplificare l’installazione, migliorare il ritorno sull’investimento del sistema ed aumentare l’autoconsumo. Un secondo potenziamento della soluzione StorEdge consisterà nell’aggiunta di un inverter trifase che potrà essere accoppiato in CC ad una o più batterie da 48V per supportare il mercato residenziale europeo “solar-plus-storage” (fotovoltaico con accumulo) sempre più crescente. La terza novità che sarà presentata ad InterSolar saranno le batterie per impianti residenziali e commerciali, che saranno aggiunte all’offerta StorEdge in modo da poter offrire una soluzione di accumulo completa. Le batterie SolarEdge saranno disponibili sul mercato mondiale all’inizio del 2020 e l’azienda continuerà a supportare la compatibilità di StorEdge con più fornitori di batterie, impegnandosi a fornire opzioni di installazione solar-plus-storage flessibili.

                                          Ma quindi Paskyu , la possibilità di gestire più batterie sarà solo con rete trifase? Perché qui sembra mi possano dare 10 kW in monofase.
                                          Codice amico Octopus --> disponibile con messaggio privato

                                          Commenta


                                          • #22
                                            Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio
                                            ho trovato scritto seguente testo:
                                            Ma quindi Paskyu , la possibilità di gestire più batterie sarà solo con rete trifase? Perché qui sembra mi possano dare 10 kW in monofase.
                                            Si, per ora solo il trifase col 48V può parallelare le batterie... ma sinceramente non è una soluzione che mi piace la bassa tensione...

                                            FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
                                            FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
                                            FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

                                            Commenta


                                            • #23
                                              Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
                                              Io sono nella tua stessa situazione e il progetto da 9.8kw in cc designer di solaredge me l'ha approvato perché max va a 8kw in cc nel momento migliore..anche il tecnico me l' ha confermato..quindi io farò così...
                                              Quindi metterai circa 5 kW per falda? Con che pannelli?

                                              Commenta


                                              • #24
                                                Originariamente inviato da tomyork Visualizza il messaggio

                                                Quindi metterai circa 5 kW per falda? Con che pannelli?
                                                No ho già la falda sud ovest piena con 4kw ..la falda nord est la sfrutterò quasi tutta con 5.4kw circa ..si lo so non renderà tanto ma metterò pdc induzione a breve quindi la userò..
                                                pannelli indeciso però qcell da 390wp mi stanno allentando per il prezzo che mi hanno fatto...


                                                FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                                Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                                                Commenta


                                                • #25
                                                  Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio

                                                  Come faccio a sapere quando esce questo nuovo firmware per SE? La soluzione di batteria lato CC la preferisco ma solo se posso mettere più batterie. Altrimenti metto più batterie tesla lato AC, ma chiaramente è meno efficiente.
                                                  Aveva postato dolam in altro thread.
                                                  Originariamente inviato da Dolam
                                                  che aveva ricevuto info direttamente da SE
                                                  Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                                                  Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up

                                                  Commenta


                                                  • #26
                                                    esce in primavera , almeno questa era l'indicazione del webinar SE
                                                    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio

                                                      Si, per ora solo il trifase col 48V può parallelare le batterie... ma sinceramente non è una soluzione che mi piace la bassa tensione...
                                                      Perché non ti piace? Se ci fosse la possibilità di parallelare in monofase io vedo solo vantaggi... Con il trifase si complica, ma vorrei capire quali svantaggi vedi
                                                      Codice amico Octopus --> disponibile con messaggio privato

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio

                                                        Perché non ti piace? Se ci fosse la possibilità di parallelare in monofase io vedo solo vantaggi... Con il trifase si complica, ma vorrei capire quali svantaggi vedi
                                                        lato DC LG Chem ha batteria sia a 48v, (resuX bassa tensione), che possono già essere parallela te, che le più efficienti a 400v ( resuXh alta tensione), che al momento non sono parallelabili.

                                                        Grazie per l’intervento Dolam, non riuscivo a trovare il tuo post originale.

                                                        ciao
                                                        Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                                                        Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up

                                                        Commenta


                                                        • #29
                                                          Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio

                                                          lato DC LG Chem ha batteria sia a 48v, (resuX bassa tensione), che possono già essere parallela te, che le più efficienti a 400v ( resuXh alta tensione), che al momento non sono parallelabili.

                                                          Grazie per l’intervento Dolam, non riuscivo a trovare il tuo post originale.

                                                          ciao
                                                          Quindi riassumendo le alternative sono:
                                                          * Batterie lato DC: parallelabili al massimo 2 batterie (LG chem 48 V) ma solo se si passa a trifase ( con monofase max 1 sola batteria)
                                                          * Batterie lato AC, parallelabili molte batterie (ad es PW2) usandone una come master e le altre come slave per restare entro i limiti di potenza vista dalla rete enel (potenza nominale inverter + potenza nominale battetia master deve essere inferiore a 11,08 kW )
                                                          Ultima modifica di Mark VI; 30-01-2021, 04:54.
                                                          Codice amico Octopus --> disponibile con messaggio privato

                                                          Commenta


                                                          • #30
                                                            Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio

                                                            Quindi riassumendo le alternative sono:
                                                            * Batterie lato DC: parallelabili al massimo 2 batterie (LG chem 48 V) ma solo se si passa a trifase ( con monofase max 1 sola batteria)
                                                            * Batterie lato AC, parallelabili molte batterie (ad es PW2) usandone una come master e le altre come slave per restare entro i limiti di potenza vista dalla rete enel (potenza nominale inverter + potenza nominale battetia master deve essere inferiore a 11,08 kW )
                                                            Lato AC: giusto quanto hai scritto
                                                            Lato DC: NO!
                                                            Se LG Chem 400V ( RESUxH ) non sono ancora parallelabili, fino a rilascio nuovo firmware, previsto per marzo.
                                                            Se LG Chem 48V ( RESUx ) sono parallelabili, non importa se inverter monofase o trifase.



                                                            Ciao
                                                            File allegati
                                                            Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                                                            Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up

                                                            Commenta