Reggio Emilia Zona Climatica E
Caratteristiche casa:
- Classe energetica involucro B 59,91 KWh/m2/anno
- Metratura: 180 mq superficie utile riscaldata
- Tipo Casa: Singola, Piano terra e Primo piano
- Tipo riscaldamento: Pavimento passo 10 cm
Prima:
- Immergas Hercules solar 200 condensino:
- Riscaldamento: 400 mc GPL - > spesa 1600 Euro anno (inverno 2011/2012-2012/2013)
- Elettricità: 500/600 Euro anno
Dopo:
- Mitsubishi Hydrotank + Zubadan PUHZ-SHW112VHA
- Fotovoltaico pannelli QCells + inverter SolarMax 4,5 KW (attivo solo da Febbraio 2015)
- Riscaldamento + Elettricità (Tariffa D1): 1100 Euro anno stimato (inverno 2014/2015). Non ho contato il rimborso GSE.
E fino a qui tutto OK…
Probematica:
Parto dal presupposto che l’assistenza Mitsubishi (tecnici certificati che effettuano accensione/verifiche) per questi oggetti è veramente penosa nella zona Emiliana…
Ho riscontrato che l’unità esterna effettua diverse accensioni e spegnimenti a parer mio ingiustificate durante la fase di riscaldamento…
Settaggio PDC:
- T mandata min: 25 C°
- T mandata max: 35 C°
- Economizza pompa circolatorie: spegni dopo 15 min
- Velocità pompa circolazione 3 (da 1-5)
- Controllo temperature sonde: ogni 30 min
- Delta sulla T mandata rispetto al Set point di +5 -5 C°
- Resistori booster: Disattivi
- Pressione impianto 1,5/1,6 bar
- Le mandate ed i ritorni dei 2 piani sono direttamente attaccate alla Hydrotank no gestione Zone.
Ho provato le 3 varianti di impostazione (più e più test…) fra “Punto Fisso”, “Curva Climatica” e “Auto Adattiva” sia a temperature miti che fredde (0-5 C°).
A temperature miti 12/15 C° esterni l’anomalia è veramente estrema, l’unità esterna si accende e si spegne di continuo con T set point 25/26 C°.
- “Punto Fisso”: Con temperature T set point basse tipo 25/29 C° l’unità esterna si accende, funziona per un po e poi si spegne per 2 minuti esatti (questi 2 minuti precisi mi puzzano tanto…) per poi partire nuovamente e fermarsi poco dopo. Più la temperatura esterna è mite ed ovviamente più la problematica si accentua.
Ho notato che se imposto temperature più alte tipo 32 C° (ma non ne ho bisogno mi bastano 29/30 C° per scaldare a 2 o 3 gradi esterni) l’anomalia si manifesta meno.
- “Curva Climatica”: esattamente come “Punto Fisso”
- “Auto Adattiva” (attuale set utilizzato): A circuito freddo parte a scaldare a 32/33 C° per poi calare dopo alcune ore. Una volta arrivato alla Temperatura ambiente del Set (20 C°) comincia a manifestarsi l’anomalia anche se in modo meno marcato. Questo programma si comporta un po meglio sia a temperature miti che con freddo.
Il comportamento strano è che l’unità rimane accesa per circa 30 min poi si spegne per 2 min, si riaccende per 2/5 min si spegne ancora per 2 min si riaccende per 2/5 min e poi riparte per 30 min. In alcuni casi si spegne nuovamente e poi si ri-accende.
Ho variato il “Controllo temperature sonde” da 30 min a 60 e pare che questo allunghi il periodo di accensione.
Ho provato anche a “starare” le sonde di temperatura di mandata e ritorno a +2 C° o -2 C° ma senza risultati interessanti.
Ho provato a variare la velocità della pompa anche a 1 senza molti risultati (la casa si scalda comunque tutta e non da errori di portata).
Ho notato che quando l’unità esterna si spegne la temperatura TH2 (liquido refrigerante) cala molto velocemente, da 30 C° passa a 22/23 in pochi secondi.
Ho notato che quando l’unità esterna si ferma non esegue lo sbrinamento, cioè non si accende la spia che dice che c’è lo sbrinamento in atto. So però che la Zubadan esegue di suo un anticipo di sbrinamento…
Ho notato che quando la Temperatura esterna è scesa sotto 0 o giù di li l’unità esterna si comportava veramente bene.
Nessun segnale di errore rilevato durante le varie accensioni/spegnimenti.
L’unità esterna si accende almeno 20/30 o anche di più volte al giorno comprese sbrinamento (lo sbrinamento è veramente raro con)
Considerazioni da profano:
- Portata impianto bassa, poca acqua. La PUHZ-SHW112 chiede min 80 Litri, non so se ne ho… boh
- Settaggio unità esterna su sbrinamento automatico e non su “solo quando necessario”
- Settaggio unità esterna su alta umidità
- Settaggio unità esterna su usa flash injet a temperature troppo alte
- Ho notato che è possibile impostare il modello della Zubadan mediante Switch SW6… Posso secondo voi settare 80V invece che il 112V (le 2 macchine sono identiche)?
L’anomalia da cosa deriva secondo voi? i tecnici Mitsubishi (interpellata sede di Milano) dicono che è normale e che in poche parole sono pare mie… mah
Scusate per il papiro e Vi ringrazio in anticipo
Caratteristiche casa:
- Classe energetica involucro B 59,91 KWh/m2/anno
- Metratura: 180 mq superficie utile riscaldata
- Tipo Casa: Singola, Piano terra e Primo piano
- Tipo riscaldamento: Pavimento passo 10 cm
Prima:
- Immergas Hercules solar 200 condensino:
- Riscaldamento: 400 mc GPL - > spesa 1600 Euro anno (inverno 2011/2012-2012/2013)
- Elettricità: 500/600 Euro anno
Dopo:
- Mitsubishi Hydrotank + Zubadan PUHZ-SHW112VHA
- Fotovoltaico pannelli QCells + inverter SolarMax 4,5 KW (attivo solo da Febbraio 2015)
- Riscaldamento + Elettricità (Tariffa D1): 1100 Euro anno stimato (inverno 2014/2015). Non ho contato il rimborso GSE.
E fino a qui tutto OK…
Probematica:
Parto dal presupposto che l’assistenza Mitsubishi (tecnici certificati che effettuano accensione/verifiche) per questi oggetti è veramente penosa nella zona Emiliana…
Ho riscontrato che l’unità esterna effettua diverse accensioni e spegnimenti a parer mio ingiustificate durante la fase di riscaldamento…
Settaggio PDC:
- T mandata min: 25 C°
- T mandata max: 35 C°
- Economizza pompa circolatorie: spegni dopo 15 min
- Velocità pompa circolazione 3 (da 1-5)
- Controllo temperature sonde: ogni 30 min
- Delta sulla T mandata rispetto al Set point di +5 -5 C°
- Resistori booster: Disattivi
- Pressione impianto 1,5/1,6 bar
- Le mandate ed i ritorni dei 2 piani sono direttamente attaccate alla Hydrotank no gestione Zone.
Ho provato le 3 varianti di impostazione (più e più test…) fra “Punto Fisso”, “Curva Climatica” e “Auto Adattiva” sia a temperature miti che fredde (0-5 C°).
A temperature miti 12/15 C° esterni l’anomalia è veramente estrema, l’unità esterna si accende e si spegne di continuo con T set point 25/26 C°.
- “Punto Fisso”: Con temperature T set point basse tipo 25/29 C° l’unità esterna si accende, funziona per un po e poi si spegne per 2 minuti esatti (questi 2 minuti precisi mi puzzano tanto…) per poi partire nuovamente e fermarsi poco dopo. Più la temperatura esterna è mite ed ovviamente più la problematica si accentua.
Ho notato che se imposto temperature più alte tipo 32 C° (ma non ne ho bisogno mi bastano 29/30 C° per scaldare a 2 o 3 gradi esterni) l’anomalia si manifesta meno.
- “Curva Climatica”: esattamente come “Punto Fisso”
- “Auto Adattiva” (attuale set utilizzato): A circuito freddo parte a scaldare a 32/33 C° per poi calare dopo alcune ore. Una volta arrivato alla Temperatura ambiente del Set (20 C°) comincia a manifestarsi l’anomalia anche se in modo meno marcato. Questo programma si comporta un po meglio sia a temperature miti che con freddo.
Il comportamento strano è che l’unità rimane accesa per circa 30 min poi si spegne per 2 min, si riaccende per 2/5 min si spegne ancora per 2 min si riaccende per 2/5 min e poi riparte per 30 min. In alcuni casi si spegne nuovamente e poi si ri-accende.
Ho variato il “Controllo temperature sonde” da 30 min a 60 e pare che questo allunghi il periodo di accensione.
Ho provato anche a “starare” le sonde di temperatura di mandata e ritorno a +2 C° o -2 C° ma senza risultati interessanti.
Ho provato a variare la velocità della pompa anche a 1 senza molti risultati (la casa si scalda comunque tutta e non da errori di portata).
Ho notato che quando l’unità esterna si spegne la temperatura TH2 (liquido refrigerante) cala molto velocemente, da 30 C° passa a 22/23 in pochi secondi.
Ho notato che quando l’unità esterna si ferma non esegue lo sbrinamento, cioè non si accende la spia che dice che c’è lo sbrinamento in atto. So però che la Zubadan esegue di suo un anticipo di sbrinamento…
Ho notato che quando la Temperatura esterna è scesa sotto 0 o giù di li l’unità esterna si comportava veramente bene.
Nessun segnale di errore rilevato durante le varie accensioni/spegnimenti.
L’unità esterna si accende almeno 20/30 o anche di più volte al giorno comprese sbrinamento (lo sbrinamento è veramente raro con)
Considerazioni da profano:
- Portata impianto bassa, poca acqua. La PUHZ-SHW112 chiede min 80 Litri, non so se ne ho… boh
- Settaggio unità esterna su sbrinamento automatico e non su “solo quando necessario”
- Settaggio unità esterna su alta umidità
- Settaggio unità esterna su usa flash injet a temperature troppo alte
- Ho notato che è possibile impostare il modello della Zubadan mediante Switch SW6… Posso secondo voi settare 80V invece che il 112V (le 2 macchine sono identiche)?
L’anomalia da cosa deriva secondo voi? i tecnici Mitsubishi (interpellata sede di Milano) dicono che è normale e che in poche parole sono pare mie… mah
Scusate per il papiro e Vi ringrazio in anticipo