relativamente alla problematica del rendimento avete fatto tutti e due giuste osservazioni ma bisogna capire a cosa ci serve il valore nel nostro calcolo. Se serve per calcolare, in base ai consumi di gas, la quantità di calore prodotto dalla caldaia (a condensazione) allora va adottato il valore di rendimento riferito al PCS del metano e quindi un valore prossimo al 95%.
Commenta
-
Se mi fate un sunto condiviso posso inserire ulteriori indicazioni nel pannello della dashboard dove ho messo la tabella di conversione, magari chi è più preparato e vuole usarla si raccapezza meglio.
Se è fuorviante il valore di 1.1 per il rendimento lo facciamo secco e non se ne parla piùMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
"Oltre al recupero del calore latente, i generatori a condensazione assorbono meglio anche il calore sensibile, permettendo di arrivare a rendimenti fino al 107%, mediamente superiori del 17% rispetto alle moderne caldaie tradizionali a bassa temperatura, dove il rendimento si aggira attorno al 90%."
5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Commenta
-
Originariamente inviato da mania2 Visualizza il messaggiorelativamente alla problematica del rendimento avete fatto tutti e due giuste osservazioni ma bisogna capire a cosa ci serve il valore nel nostro calcolo. Se serve per calcolare, in base ai consumi di gas, la quantità di calore prodotto dalla caldaia (a condensazione) allora va adottato il valore di rendimento riferito al PCS del metano e quindi un valore prossimo al 95%.
attualmente raffaele ha messo la possibilita di inserire il PCI.Quindi con caldaia a condensazione il numerino da mettere è maggiore di 1.
L'altra possibilità puo anche essere mettere il PCS e a quel punto considerare tutti i rendimenti minore di 1.
Ma ripeto sposta poco ... :-)
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioSe mi fate un sunto condiviso posso inserire ulteriori indicazioni nel pannello della dashboard dove ho messo la tabella di conversione, magari chi è più preparato e vuole usarla si raccapezza meglio.
Se è fuorviante il valore di 1.1 per il rendimento lo facciamo secco e non se ne parla più
Ma direi che visto che il rendimento è un dato di targa delle caldaie a condensazione lascerei la possibilita di metterlo maggiore di 1.
:-)
Commenta
-
Ma io direi di lasciare così perché la taglia finale cambia poco meno di 1kW ogni 10% di rendimento (positivo o negativo).
Insomma, un minimo di robustezza c'è rispetto a quel parametro, poi chi è più dentro la materia chiederà (a voi )Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Ho fatto qualche aggiustamento per quanto riguarda la stima dei consumi.
Adesso in base ai gradi giorno (zona climatica) la distribuzione dei consumi varia dando più peso ai mesi di accensione del riscaldamento previsti dalla normativa.
Chiaramente va presa per quel che è: una stima di quella che potrebbe essere la distribuzione dei consumi.
Ci sono peculiarità della località in cui si vive che per forza di cose non possono essere soggette a generalizzazioni però come punto di partenza può andar bene.
Il totale è invece quello che viene fuori dal calcolo e quindi molto verosimile.Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
ok, grazie.
Purtroppo credo sia un problema del mio browser, perchè al link Dimensionamento pompa di calore mi dice che è impossibile raggiungere il sito
Commenta
-
codice:http://www.energeticambiente.it:3838
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Ciao grazie intanto per averci fornito questo valido strumento. Volevo solo chiederti come hai estrapolato il COP a t di progetto se viene inserito lo sCOP? o hai usato tout court lo sCOP per il picco di bassa temperatura?150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
Commenta
-
La seconda che hai detto, il calcolo è basato solo ed esclusivamente sullo sCOP. Sono stime in fondo, per dare un'idea.
Però si potrebbe usare una ponderazione non lineare ed assegnare COP più bassi nei periodi critici e più alti nelle mezze stagioni, questo senz'altro... già in base ai gradi giorno la distribuzione cambia quindi sarebbe pure semplice farlo, grazie del suggerimento vedrò di implementare qualcosaMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioLa seconda che hai detto, il calcolo è basato solo ed esclusivamente sullo sCOP. Sono stime in fondo, per dare un'idea.
Però si potrebbe usare una ponderazione non lineare ed assegnare COP più bassi nei periodi critici e più alti nelle mezze stagioni, questo senz'altro... già in base ai gradi giorno la distribuzione cambia quindi sarebbe pure semplice farlo, grazie del suggerimento vedrò di implementare qualcosaUltima modifica di Vercingeto-rex; 02-01-2021, 19:39.150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
Commenta
-
Sì, ricevuto il messaggio, quando parlavo di ponderazione in pratica parlavo di gCOP a mia insaputa, ché non sapevo esistesse.
Però si tratta comunque di un parametro coinvolto solo nella parte della stima dei consumi, il dimensionamento resta "dipendente" dai gradi giorno, dal fabbisogno annuale e dai canonici 20° rispetto alla temperatura di progetto.
Più che del COP io tendo a temere quest'ultima, per come è definita. Quella si che andrebbe stimata in maniera puntuale (la cosa è pure fattibile con i dati disponibili dei modelli ma il legislatore da questo punto di vista è pachidermico nei movimenti )Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioCome promesso ho messo online sul server EA una dashboard per il dimensionamento di una PDC a partire dai consumi.
I controlli sono intuitivi e i dati di input necessari sono
- la temperatura di progetto
- i gradi giorno della località
- il rendimento della caldaia usata allo stato attuale
- il PCI del combustibile che si utilizza (metano, GPL, ...)
- la quantità di combustibile espressa nell'unità di misura relativa al PCI
- le ore di funzionamento della PDC su cui si vuole effettuare il calcolo
Altri dati "opzionali" per una stima di massima dei costi
il prezzo del combustibile e del kWh
lo sCOP della PDC che si intende acquistare
la ripartizione dei costi/consumi allo stato attuale non prende in considerazione la zona climatica ma in una prossima release vedrò di aggiungere questa caratteristica (anche se di poca importanza ai fini del dimensionamento)
L'indirizzo è questo, sperando che il server non faccia i capricci (ho notato che a volte impiega molto per rispondere)
Dimensionamento pompa di calore
Per suggerimenti su cosa aggiungere/togliere e/o delucidazioni scrivete pure
ciao
/r
PS so che manca un po di "rossetto" alla veste grafica ma sistemerò anche questocodice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
Buongiorno, in attesa di ripristinare la dashboard sul nuovo server, si può ancora accedere a quella sul "vecchio" server usando questo indirizzo http://37.59.46.197:3838/Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
- 2 mi piace
Commenta
-
Un super lavorone raffaelem! Complimenti veramente e grazie per il tuo contributoIl mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
- 1 mi piace
Commenta
-
Volevo segnalarvi che i collegamenti non sono più funzionantiIl mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Commenta
-
-
Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggioVero.... abbiamo cambiato server... sistemiamo... Grazie della segnalazione...
Commenta
-
Commenta