Buongiorno,
non avendo trovato una sezione di presentazione, scrivo direttamente qui il primo messaggio.
Sono entrato in possesso di una coppia di batterie tubolari aventi capacita 155Ah @20 ore.
http://www.batterymart.com.mx/pdf/CR-155.pdf
Le suddette han lavorato in serie, uso ciclico su carrello elevatore, dal 2011 eseguendo sicurmente un numero importante di cicli.
Quel che vorrei capire e' che comportamento mi devo aspettare con correnti di ricarica dell'ordine di 1/100C o 1/50C (piccolo pannello solare) e che corrente puo' assorbire (diciamo dissipare) una batteria del genere nelle fasi di equalizzazione a 14.5/15.5V e successivo mantenimento (13.5V a t. tra 15 e 30°C).
Anticipo che dopo una ricarica terminata con 8 ore a 27.5V ho misurato circa 700 Wh in scarica utilizzando come carico una lampadina che assorbiva da 5.9 a 5.7A (24V). Scarica interrotta quando un accumulatore indicava 11.85V, l'altro 11.95V. Dopo 24h a riposo le tensioni si sono riportate a 12.1 / 12.2V.
Spero il messaggii porti ad un interessante discussione in quanto l'idea e' quella, tempo permettendo, di realizzare un sistema intelligente per gestire l'energia prodotta da uno o piu pannelli solari.
Pier.
Untitled Document
non avendo trovato una sezione di presentazione, scrivo direttamente qui il primo messaggio.

Sono entrato in possesso di una coppia di batterie tubolari aventi capacita 155Ah @20 ore.
http://www.batterymart.com.mx/pdf/CR-155.pdf
Le suddette han lavorato in serie, uso ciclico su carrello elevatore, dal 2011 eseguendo sicurmente un numero importante di cicli.
Quel che vorrei capire e' che comportamento mi devo aspettare con correnti di ricarica dell'ordine di 1/100C o 1/50C (piccolo pannello solare) e che corrente puo' assorbire (diciamo dissipare) una batteria del genere nelle fasi di equalizzazione a 14.5/15.5V e successivo mantenimento (13.5V a t. tra 15 e 30°C).
Anticipo che dopo una ricarica terminata con 8 ore a 27.5V ho misurato circa 700 Wh in scarica utilizzando come carico una lampadina che assorbiva da 5.9 a 5.7A (24V). Scarica interrotta quando un accumulatore indicava 11.85V, l'altro 11.95V. Dopo 24h a riposo le tensioni si sono riportate a 12.1 / 12.2V.
Spero il messaggii porti ad un interessante discussione in quanto l'idea e' quella, tempo permettendo, di realizzare un sistema intelligente per gestire l'energia prodotta da uno o piu pannelli solari.
Pier.