Salve, ho appena montato un accumulo da 200L, collegato alla mia nuova pompa di calore. L'accumulo è all'interno dell'abitazione, quindi in un ambiente caldo (oggi sui 23°).
La pompa di calore è impostata per tenere una temperatura nell'accumulo di 47°, e di reintegrare quando scende di 8° da quel valore (in realtà quando reintegra porta a 48°, e poi riattacca quando va a 38°).
Con l'utilizzo normale tra un reintegro e l'altro passano 20/24 ore, quindi poco più di un reintegro al giorno (quindi indicativamente perde 10° al giorno, circa 1° ogni 2 ore).
In se può sembrare un tempo abbastanza standard, dal momento che sto usando l'acqua calda, mi rende però perplesso il fatto che il calo di circa 1° ogni 2 ore avviene anche quando NON utilizzo l'acqua del bollitore (ad esempio di notte), che mi sembra un po' troppo.
Ho fatto un test isolando l'acqua del bollitore (ho chiuso il rubinetto più in basso per il carico dell'acqua e quello in alto per l'uscita, mentre non ho toccato ingresso e uscita della serpentina che va alla PDC).
Cosi' facendo c'è stato un reintegro dopo 2 giorni e mezzo (una perdita di 3,8° al giorno, circa 1° ogni 6 ore).
Quasi il triplo del tempo rispetto al bollitore "libero". Riaprendo il bollitore ha ricominciato a fare il calo di 1° ogni 2 ore di prima.
A cosa può essere dovuto questo peggioramento delle performance?
Alcune note:
- La sonda di temperatura è messa a circa 2/3 dell'altezza (in alto, il bollitore la prevede li). Per sicurezza ho provato a tirare in alto il cavo della sonda, per essere sicuro che fosse alla posizione giusta, ed è risalita di qualche cm, ma più o meno fa come prima.
- Noto che il calo della temperatura del bollitore va di pari passo con il calo della temperatura in mandata e ritorno della PDC (quindi della serpentina dell'acqua). Il che mi può far pensare che quello possa essere un punto di perdita della temperatura (la PDC è una monoblocco esterna, ed è posizionata poco più in alto del bollitore).
Però quando ho fatto il test dell'isolamento del boiler la serpentina era comunque collegata, e il calo termico è stato molto minore, quindi non dovrebbe essere quella la ragione principale.
- Per curiosità ho comunque provato a forzare la posizione della valvola a 3 via della PDC su "ambiente" (in modo che non rimanesse sull'accumulo come fa di solito), per vedere se cosi' facendo si "interrompeva" il flusso verso la PDC, ma non ho notato differenze sostanziali.
Bonus:
- dopo che ho fatto il test dell'isolamento del bollitore, quando la PDC è andata a reintegrare la temperatura è andata in errore di "Portata acqua". Il che mi è sembrato strano: perchè alla PDC dovrebbe interessare che l'acqua nel bollitore non circola?
Grazie
La pompa di calore è impostata per tenere una temperatura nell'accumulo di 47°, e di reintegrare quando scende di 8° da quel valore (in realtà quando reintegra porta a 48°, e poi riattacca quando va a 38°).
Con l'utilizzo normale tra un reintegro e l'altro passano 20/24 ore, quindi poco più di un reintegro al giorno (quindi indicativamente perde 10° al giorno, circa 1° ogni 2 ore).
In se può sembrare un tempo abbastanza standard, dal momento che sto usando l'acqua calda, mi rende però perplesso il fatto che il calo di circa 1° ogni 2 ore avviene anche quando NON utilizzo l'acqua del bollitore (ad esempio di notte), che mi sembra un po' troppo.
Ho fatto un test isolando l'acqua del bollitore (ho chiuso il rubinetto più in basso per il carico dell'acqua e quello in alto per l'uscita, mentre non ho toccato ingresso e uscita della serpentina che va alla PDC).
Cosi' facendo c'è stato un reintegro dopo 2 giorni e mezzo (una perdita di 3,8° al giorno, circa 1° ogni 6 ore).
Quasi il triplo del tempo rispetto al bollitore "libero". Riaprendo il bollitore ha ricominciato a fare il calo di 1° ogni 2 ore di prima.
A cosa può essere dovuto questo peggioramento delle performance?
Alcune note:
- La sonda di temperatura è messa a circa 2/3 dell'altezza (in alto, il bollitore la prevede li). Per sicurezza ho provato a tirare in alto il cavo della sonda, per essere sicuro che fosse alla posizione giusta, ed è risalita di qualche cm, ma più o meno fa come prima.
- Noto che il calo della temperatura del bollitore va di pari passo con il calo della temperatura in mandata e ritorno della PDC (quindi della serpentina dell'acqua). Il che mi può far pensare che quello possa essere un punto di perdita della temperatura (la PDC è una monoblocco esterna, ed è posizionata poco più in alto del bollitore).
Però quando ho fatto il test dell'isolamento del boiler la serpentina era comunque collegata, e il calo termico è stato molto minore, quindi non dovrebbe essere quella la ragione principale.
- Per curiosità ho comunque provato a forzare la posizione della valvola a 3 via della PDC su "ambiente" (in modo che non rimanesse sull'accumulo come fa di solito), per vedere se cosi' facendo si "interrompeva" il flusso verso la PDC, ma non ho notato differenze sostanziali.
Bonus:
- dopo che ho fatto il test dell'isolamento del bollitore, quando la PDC è andata a reintegrare la temperatura è andata in errore di "Portata acqua". Il che mi è sembrato strano: perchè alla PDC dovrebbe interessare che l'acqua nel bollitore non circola?
Grazie