Carinci pirolitica 32 atmos legna - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Carinci pirolitica 32 atmos legna

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Carinci pirolitica 32 atmos legna

    Ciao a tutti, spero mi possiate dare un consiglio. I miei genitori hanno comprato una caldaia a legna economica " Carinci pirolitica 32", con puffer no acs da 1500 litri, la casa in una pianura della toscana fra poco disporrà di un cappotto energetico di ultima generazione ed infissi nuovi ad elevata coibentazione, ha 130 elementi in ghisa. Non è stata accesa in via ufficiale ma più cose sull'impianto non mi convincono. Posto qualche foto che possano aiutare. In pratica è stato disposto che prima venga scaldato il puffer e poi il circuito di riscaldamento.

  • #2
    in foto si vede poco, ma sembra anticondensa montata errata (la freccia nera deve andare verso la caldaia, non verso il puffer), e il circolatore va tra anticondensa e caldaia, non lì.
    per il resto, bisogna essere "indovini" per capire, visto che non hai postato nessun schema.....

    Commenta


    • #3
      ci tengo a dire che dalla caldaia al puffer, che si trova in altra stanza ci sono circa 15 metri di tubi, e dal puffer i tubi tornano indietro di altri 15 metri circa prima di inserirsi di nuovo sulla tubazione impianto

      Commenta


      • #4
        anche questo è sbagliato.....
        bastavano due sole tubazioni al puffer, e mandata impianto appena dopo anticondensa
        diciamo che chi ha fatto l'impianto è poco esperto del settore........

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
          in foto si vede poco, ma sembra anticondensa montata errata (la freccia nera deve andare verso la caldaia, non verso il puffer), e il circolatore va tra anticondensa e caldaia, non lì.
          per il resto, bisogna essere "indovini" per capire, visto che non hai postato nessun schema.....
          Quello è il kit che da direttamente la carinci, anche la mia prestige ha la pompa in quella posizione.
          Comunque concordo sulla valvola, anche a me pare montata al contrario.
          Per quanto riguarda il principio di funzionamento dell'impianto è questione di scelte, non tutti mettono la mandata condivisa con quella dell'impianto mandando poi il surplus di produzione al puffer, anche il mio impianto totalmente carinci serve il puffer, non la casa, si occupa di soddisfare i parametri impostati per quello, per tenere le temperature di riscaldamento e acs, e poi partono le pompe con la miscelatrice per il riscaldamento della casa
          Caldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24

          Commenta


          • #6
            se fai così però hai il doppio della tubazione, e di conseguenza il doppio della dispersione......

            per il discorso circolatore, ok che la Carinci lo prevede lì, ma sul ritorno lavora molto meglio
            non sempre quello che prevedono le ditte è la soluzione migliore......

            Commenta


            • #7
              Ecco l'impianto e la valvola da vicino

              Commenta


              • #8
                Dimenticavo, la valvola era stata montata per il verso corretto ma quando fu provata la caldaia essa andava subito in temperature altissime, da qui il pensiero dell'idraulico di credere che fosse da montare al contrario ...

                Commenta


                • #9
                  - l'anticondensa è rovescia (la freccia nera indica la direzione verso il ritorno caldaia)

                  - manca qualsiasi miscelazione riscaldamento

                  - non ha nessun senso fare 30 mt di tubazioni quando ne bastavano la metà

                  poi, non so di quello che non si vede.................


                  in pratica questo installatore è un "genio"
                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   immagine_2021-10-18_200436.png 
Visite: 1161 
Dimensione: 312.2 KB 
ID: 2169573

                  Commenta


                  • #10
                    Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
                    se fai così però hai il doppio della tubazione, e di conseguenza il doppio della dispersione......

                    per il discorso circolatore, ok che la Carinci lo prevede lì, ma sul ritorno lavora molto meglio
                    non sempre quello che prevedono le ditte è la soluzione migliore......
                    Nel suo caso specifico si, perchè sembra avere le tubazioni del riscaldamento vicino la caldaia, avrebbe potuto dividere almeno la mandata lasciando il solo tubo del ritorno ma alla fine se ben coibentati con una pirolitica non perdi chissà cosa.
                    Per quanto riguarda il kit della Carinci...anche a me ha fatto "strano" quando l'ho visto montare, ma boh...qualcosa avran pensato prima di crearlo, non mi piace granchè perchè in fase di apertura della miscelatrice questa ballonzola un pò perchè contrasta di fatto il flusso di mandata, poi arrivata a temperatura e quando è tutta aperta non si sente più nulla.
                    Infine concordo per una miscelatrice da mettere sull'impianto di riscaldamento, altrimenti così è come se la caldaia fosse quasi direttamente sull'impianto, il puffer si svuota in fretta e non hai autonomia alcuna a caldaia spenta
                    Caldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24

                    Commenta


                    • #11
                      Concordo in pieno su quello che scrivete, sul mio impianto Froling tutto questo e molto di più è stato previsto dall'installatore e co......

                      La domanda mia adesso è un'altra, su questa caldaia come possiamo aggiungere la miscelatrice ed eventuali sonde....chiedo suggerimenti d'acquisto e ed eventuali schemi. Se poi si fa avanti qualcuno sulla provincia di Arezzo si faccia sentire che è il benvenuto per metterci le mani

                      Commenta


                      • #12
                        Originariamente inviato da gallo5 Visualizza il messaggio

                        La domanda mia adesso è un'altra, su questa caldaia come possiamo aggiungere la miscelatrice ed eventuali sonde....chiedo suggerimenti d'acquisto e ed eventuali schemi. Se poi si fa avanti qualcuno sulla provincia di Arezzo si faccia sentire che è il benvenuto per metterci le mani
                        certo, puoi fare quello che vuoi, basta fare il giusto schema e dimensionamento

                        Commenta


                        • #13
                          puoi aggiungere una miscelatrice a punto fisso nei tubi di mandata dell'impianto prima della pompa di mandata dei riscaldamenti, dico a punto fisso perchè è più semplice e non richiede sonde, la metti da 50 o 55 gradi e fa tutto da sola mandando quello ai termo.
                          Per cose più evolute occorre una centralina a parte che gestisca il tutto, e una miscelatrice dove mettere il motorino che regola automaticamente la mandata.
                          La prima soluzione sicuramente è quella che richiede meno spesa, molta meno spesa, da valutare
                          Caldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24

                          Commenta


                          • #14
                            Grazie Bravo666, gentilmente poiché l'installatore sembra contrario o ne ignora il notevole miglioramento potresti farmi capire lo schema di impianto? Sopra avevo postato quello esistente, puoi modificarlo come per farlo capire ad un bambino

                            Commenta


                            • #15
                              la miscelatrice, anche se a punto fisso, sempre meglio installarla comandata da attuatore elettronico, che al momento può essere a punto fisso e se si decide, si sostituisce (solo quello) con una gestione climatica.

                              Commenta


                              • #16
                                Potrebbe essere corretto? La linea tratteggiata corregge quella continua sopra

                                Commenta


                                • #17
                                  mi par di capire che la mandata riscaldamento sia quella segnata in rosso
                                  ma.... se il puffer non fa acs, che senso ha metterla la ????

                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   ScreenShot001.jpg 
Visite: 1106 
Dimensione: 80.3 KB 
ID: 2169672

                                  Commenta

                                  Attendi un attimo...
                                  X