Buonasera a tutti. Non sono un esperto del gruppo però ogni tanto vi seguo. Ho. Acquistato una caldaia D' Alessandro small45 e si verifica una cosa spiacevole: fuoriuscita fumo dal silos. Io francamente non so che fare,poitrebbe essere il combustibile? Premetto che sto usando pellet. Attendo con ansia qualche consiglio, buona serata a tutti e buona pasqua
banner vipsolar fotovoltaico
Comprimi
banner vipsolar accumulo
Comprimi
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problema fuoriuscita fumo silos caldaia
Comprimi
X
-
-
in primis stai molto attento, rischi incendio.....
per le motivazioni, potrebbero essere svariate:
- problemi di tiraggio
- mancanza di presa aria nella centrale
- regolazione sbagliata aria comburente
- coperchio silo che non rimane chiuso
- ecc ecc
P.S.: curiosità....cosa ci scaldi con la 45 ?Ultima modifica di Dott Nord Est; 01-04-2018, 21:21.
-
perchè 52/45 kw sono tanti.... tanti.....
cmnq tu hai chiesto del fumo e ti ho risposto
tutto il resto, sono altri discorsi.... (hai centrale termica a norma inail? perchè un tal sovradimensionamento? che impianto hai? zona? ...)Ultima modifica di Dott Nord Est; 02-04-2018, 07:34.