  • Sonda esterna Baxi Fourtech

    Salve , finalmente mi hanno allacciato la Baxi , tutto a posto , siccome non sono potuto stare ho portato fuori i fili per la sonda esterna , ai quali ho collegato una NTC 10K (come avevo previsto ) e' proprio lei , la temperatura e la variazione sono giuste , quindi con un costo di 30cent , mi sono fatto la sonda esterna.
    L'unica cosa e' la poca qta' di curve climatiche , sono 9 di cui quelle sopra la 5 sono quasi identiche , visto che tutte partono da una minima di 30°....
    Se invece di regolare tra 0 e 9 vado piu' su' e la porto a 50 , mi sembra di capire che e' come se escludessi la sonda e regolassi la T mandata diretta ?
    C'e' qualche possibilita' in piu' di appiattire un po' la curva, tipo menu installatore, viste le poche info date , anche dal loro service ?

    grazie


    Note di Moderazione:



    Ultima modifica di gymania; a 08-03-201314:26

    Scusa Gymania , ma dove l'avevo postata?

    Comunque mi e' venuto un dubbio : non e' che nella loro tabella abbiano sbagliato a mettere la numerazione da 0 a 9 e che invece siano da 0 a 90 passando per tutte le possibilita' ?! perche' se regolavo ,con T esterna di 14-15°, 1-2-3-4-5 avevo sempre la massima di 35° , dopo un po' ho riprovato con 12° esterna e per salire oltre 35° , devo mettere 30 per avere 42° , 40 per arrivare a 47° e allra tornano con le curve del grafico messo , etc.... qualcuno con la baxi mi puo' confermare ?

    edit: l'avevi postata nella macrosezione "In casa", ho spostato nella subsezione dedicata.

    Ultima modifica di gymania; a 08-03-201322:19
    Ultima modifica di nll; 10-03-2013, 01:41. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    AUTO BANNATO

  • #2
    Se il massimo impostabile è 90 hai fatto bingo. Tieni conto che nella mia sui grafici le curve vanno da 0.2 a 3.4 mentre sulla centralina di regolazione vanno da 1 a 34 (che corrisponde a 0.1-3.4).

    By the way... Mica tanto vero che dalla 5 alla 9 sono quasi tutte uguali: a 15 gradi di T esterna la 5 manda 45 gradi, la 9 70 gradi...
    Ultima modifica di sergio&teresa; 09-03-2013, 13:10.
    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

    Commenta


    • #3
      Grazie S&T , sto provando ma dovrebbe proprio essere una regolazione continua tra 0 e 90 (forse 99) , chi ha fatto il manuale ha fatto casino , le 3 caldaie tradizionali sono a salire come costo , la fourtech , la Eco3 e la Luna3 , io ho preso la piu' economica , e non credo di aver fatto male ; allora nel manuale della Four hanno messo il grafico della Eco con solo i numeri da 1 a 9 , a quel punto non hanno specificato che con i tasti si poteva regolare da 0 a 90 come nella Luna ..... a tutto questo si aggiunge che il servizio tecnico online fa caga.. gli chiedi le cose e sembra che te utente finale non le devi sapere ... ma facessero meno i supponenti....

      Ora non ho il grafico sottomano , ma forse hai ragione io guardavo soprattutto una curva che mi tenesse 55-60° a 0° esterna e per quello volevo una curva un po' piu' orizzontale ... ma dovrei adeguarmi bene al mio impianto con radiatori con tra 25 e 30

      Ciao
      AUTO BANNATO

      Commenta


      • #4
        Si, dalle curve che vedo qui: http://www.caldaie-climatizzatori.co..._documento.pdf (pagina 29) dovresti stare tra la 20 e la 30.
        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

        Commenta


        • #5
          Ho verificato ed e' cosi' .... ho messo a 27 e dovrei andare bene sempre.... spero che poi arrivi la primavera finalmente e si riparli di riscaldamento tra 6 mesi

          Comunque ierii sono venuti a fare la prima accensione e controllo fumi .... nel frattempo avevo staccato la NTC , sai con la garanzia sarebbero buoni a inventare di tutto , pero' ho lasciato il cavo , naturalmente ho detto che mi ero fatto portare fuori il cavo per la eventuale sonda esterna... e l'ovvio commento del tecnico e' stato che non serve a niente la sonda esterna e di risparmiare i soldi..... e poi si deve stare a tutte le leggi e leggine che continuano a sfornare per il risparmio energetico
          AUTO BANNATO

          Commenta


          • #6
            Grande spider ... Primavera? Qui danno NEVE domenica e lunedì ....
            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

            Commenta


            • #7
              Anche qui in appennino , menomale che firenze rimane a sud ..... ed e' quasi immune alla neve...
              poi , qui si dice che la neve marzolina , rimane dalla sera alla mattina......