  • PDC nata x piscina puo' essere usata per riscaldamento ?

    Questa PDC aria/acqua Pompa di calore AR2094 per piscine fino a 15 mc | eBay definita x scaldare la piscina potrebbe essere usata x riscaldamento a T di 50° ?
    visto che usa gas R410A direi di si , ha gia' il regolatore onboard basta regolarlo a una T adeguata all'impianto o sbaglio qualcosa ?
    AUTO BANNATO

  • #2
    li parlano però di 407..ma non cambierebbe molto penso.

    Tuttavia quelle pdc da piscina di solito non hanno sbrinamento per cui dicono di non usarle sotto 5 gradi..e il cop 5 lo fanno con delta aria/acqua di 10 gradi...esempio 15 ambiente/25 piscina...penso che se già gli chiedi 35 con fuori 25, efficienza crolla...magari arriva anche a 50, ma asorbendo magari 600 ed erogando 1200W?
    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

    Commenta


    • #3
      Qui http://www.gre.es/archivos/descargas...1_17_22_17.pdf si parla di R410A ed e' il manuale di installazione... leggendo soprattutto la parte della regolazione si legge che non e' conveniente scendere sotto i 5° ma in funzione piscina , se vado a -5° potrei avere sempre un cop 2-2,5 che non sarebbe male lo stesso....... visto il costo di 800euro in un unita' compatta con regolazione compresa
      AUTO BANNATO

      Commenta


      • #4
        quando parla della macchina dice che la T minima estewrna è 5 gradi e non meno 5 e la massima per acqua è 36.
        Quando arla dle controllo..idem..dici che per avviare la macchina , minimo 5 gradi esterni..
        Costa poco..vale poco...
        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

        Commenta


        • #5
          Non e' che costa poco vale poco , e' che ti fanno pagare un botto (e non li valgono) quelle specifiche che sono la stessa identica cosa .... questa non e' stata prevista per riscaldamento ma non mi sembra che ci sia niente di diverso, non scrive non puo' andare sotto 5° ma che e' sconveniente farlo in funzione piscina ..... se la piu' piccola e' prevista per innalzare 15.000lt di acqua poniamo di 3° vuol dire che puo' produrre 45.000kcal/giorno a COP 5 , se va' a COP 2.5-3 riuscira' a fare 40-45kwh/gg
          AUTO BANNATO

          Commenta


          • #6
            A PAG 84

            4. DESCRIZIONE DELLA POMPA DI CALORE
            A. Caratteristiche tecniche
            - Il calcolo delle potenze è stato eseguito con una Temperatura dell’aria esterna e dell’acqua rispettivamente di 14° e 24°C e con un 70% di Umidità.
            - Condizioni limite di funzionamento:
            · TI minima aria esterna: 5°C
            · TI massima acqua piscina: 36°C
            - Pressione massima di ingresso di acqua 3,5 bar.

            - Al di sotto dei 5 °C di temperatura aria esterna (limite inferiore di funzionamento della macchina) può apparire della brina sull'evaporatore. In questa situazione è raccomandabile spegnere la macchina dato che, mantenendola in funzione, l'apporto energetico sarà molto basso e tale da non giustificare il consumo elettrico dell'apparecchio. La pompa di calore potrà essere riaccesa una volta che la temperatura esterna risulti maggiore di 5°C ed al completo scongelamento della batteria.

            E POI A PAGINA 94 (quando parla del controllo)

            Condizione di funzionamento della pompa di calore
            · La temperatura esterna deve essere superiore a 5ºC

            Insomma..ti dice in tutte le salse che la puoi usare solo sopra 5 gradi..secondo me sotto nemmeno parte..però chiedi allo spagnolo che la vende..che chiederà al cinese che la costruisce..che sicuro ti darà ampie ed esaurienti spiegazioni
            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

            Commenta


            • #7
              Sei buffo , vuoi sempre avere ragione perche' hai comprato la stessa macchina a 10.000 euro e allora gli altri non possono essere come te..... voglio uma spiegazione di un frigorista non da un ragioniere.....

              L'unica e' che manchi l'inversione di ciclo per lo sbrinamento automatico...... per il resto : compressore e gas puo' fare quello che fanno le altre unita'.....
              Ultima modifica di spider61; 23-10-2013, 08:10.
              AUTO BANNATO

              Commenta


              • #8
                Semplicemente quella pompa di calore non può funzionare sotto i 5°C perché non è provvista della valvola a 3 vie che permette di eseguire l'inversione di ciclo e quindi sbrinare lo scambiatore di calore lato aria.
                Quando si riempie di ghiaccio la PDC è così stupida da non accorgersene e devi andare tu a spegnerla manualmente, altrimenti funzionerà imperterrita fino al blocco.
                Costa poco = vale poco, in questo caso mai nulla fu così vero!
                Magari ti va bene in sicilia/puglia con un impianto a pavimento ma altrove direi proprio di no.

                Commenta


                • #9
                  Alfa..benvenuto fra i buffoni...

                  Spider..io se compro una cosa voglio che qulla cosa funzioni cosi come mi è stata garantita..non dico che "marci", ma che "funzioni", cioè che svolga la funzione per la quale mi è stata venduta.
                  Ora, se affido ad un fornitore il progetto e l'installazione di un PDC o di una caldaia in una certa SITUAZIONE ambientale, lascio a loro il dimensionamento e la scelta dei materiali idonei allo SCOPO FINALE..se poi è sbagliata (cioè marcia ma non funziona, cioè non è funzionale allo scopo) la prendono e la portano via e la sostituiscono..il tuo venditore internet..che la compra in Spagna..che la compra in Cina..quando saprà che non scaldi casa perche la usi per quello e non per la piscina..sai che risate si fa? lui e il suo contabile, ovvio..

                  Quindi comprare chiavi in mano ha un costo e una garanzia..arrabattarsi ad assemblare accrocchi e soluzioni..ne ha un altro, e altri rischi.

                  Poi, prova a fare a pratica Enea 65% cn al documentazione che hai allegato...
                  Il che significa che se gia paghi 2500 euro (-65% = 875 euro) uan VERA pdc, sei già a pari con questa...e con 2500 euro compri già roba seria..mica giocattoli da piscina..
                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                  Commenta


                  • #10
                    Io non la voglio comprare... sono qui per imparare e basta......

                    grazie Alfa , era quello che volevo la conferma , non avendo l'inversione di ciclo non puo' funzionare se non metti una resistenza a 'sciogliere' il ghiaccio
                    AUTO BANNATO