    Dato i miei eccessivi consumi, abbiamo appena finito di discutere se è il caso o no di sostituire la caldaia di tipo atmosferico, di età maggiorenne, con una a condensazione che taac... questa mattina la caldaia è a zero pressione, è da ieri sera che carico e lei si scarica, l'impianto perde dove non so ancora.
    Era successo ancora non tanto tempo fa, le condizioni dell'impianto non erano malvage ma non ottime, da quel che si è visto dopo averlo aggiustato, ci sono tubi "neri".
    Indi ora il problema si allarga, rifare tutto neppure a pensarci… l'impianto, come si faceva una volta, va a spasso per tutto il perimetro della casa internamente sotto pavimento, poi ci sono le colonne che salgono, al primo piano, e li chissà dove gira, se spacco tutto mi tocca il terzo divorzio.
    La casa, una villetta mono famigliare, costruita nel 1975, è posta su due piani, per una copertura di 100 mq per piano, i muri perimetrali sono doppi con lana di roccia nella intercapedine.
    I consumi elevati, 4.000 mc anno, si giustificano anche forse, per la costante presenza giornaliera di persone che lavorano, la parte della casa al PT è adibita ad ufficio, lavanderia garage bagno.
    La caldaia a basamento atmosferica con accumulo da 80L, 29 kW, è posta in lavanderia, il PT è riscaldato solo a metà, e con termosifoni in ghisa, il resto è garage/archivio, che raramente viene riscaldato, non l'ho mai visto scendere sotto i 16°.
    Attualmente nella camera adibita ad ufficio ho uno split da 9.000 BTU, per raffreddare l’ambiente lasciando aperte le porte è più che sufficiente, riscaldare non lo so non ho mai provato.
    Il piano superiore, cucina corridoio sala 2 camere da letto bagno, è tutto riscaldato dalla caldaia sottostante, e raffreddato con uno split credo 14.000 BTU, che può anche riscaldare.
    Sul tetto un impianto FV da 4 kWp.
    Ora se fosse una casa nuova la soluzione ci sarebbe, ad esempio quella suggerita da Marco:
    “in zona B la caldaia io non la metterei mai.. metto una pdc e fancoil e faccio caldo e freddo...di certo metto una VMC...di certo metto il fv...al limite metto 1 pannello di termico per fare acs in estate..stop.”
    Ma ora la cosa ha preso un'altra piega, come dicevo mica posso spaccare tutto, cosa mi consigliate, grazie.
    Ultima modifica di vince1948; 02-08-2014, 05:05. Motivo: Erroraccio
    Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
    Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
    Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
    Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

  • #2
    Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
    da quel che si è visto dopo averlo aggiustato, ci sono tubi "neri".
    Indi ora il problema si allarga, rifare tutto neppure a pensarci… .....La casa, una villetta mono famigliare, costruita nel 1975
    Un impianto di 40 anni con tubi neri senza protezione e per di più che ha iniziato a rompersi sta gridando aiuto e credo che tu non abbia alternative a fare una manutenzione straordinaria.
    I miei genitori avevano ristrutturato la loro casa in quel periodo e hanno ricomenciato l'anno scorso a rifare alcune zone proprio per il tuo problema (tubi che perdono, aggiusti qui e si rompono li), se non vuoi rompere tutto c'è la possibilità di fare l'impianto utilizzando delle canaline, tipo dei battiscopa, dove scorrono i tubi, ma l'estetica diventa quella che è.
    Per la caldaia a condensazione te la consiglio vivamente, io la ho montata 3 anni fa ed il risparmio si è visto dalla bolletta successiva, fai conto che in estate siamo passati da bollette bimestrali di 130/150€ a 30/35€, per l'inverno si è dimezzato il costo, ma io non faccio testo in quanto la zona giorno è riscaldata da una stufa a legna.

    Ora se fosse una casa nuova la soluzione ci sarebbe, ad esempio quella suggerita da Marco:
    “in zona B la caldaia io non la metterei mai.. metto una pdc e fancoil e faccio caldo e freddo...di certo metto una VMC...di certo metto il fv...al limite metto 1 pannello di termico per fare acs in estate..stop.”
    Un preventivo per il confronto delle due soluzioni, con delle previsioni dei consumi io lo farei vsto che hai già il fotovoltaico.
    3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry

    Commenta


    • #3
      Io ho deciso di togliere la caldaia e passare a PdC, ma posso farlo perchè ho acquistato casa e (pian piano) devo ristrutturare...

      OT: walter, come mai impianto FTV da 3,84 kWp e inverter sottodimensionato da 3 kW? Problemi di esposizione?

      saluti

      Commenta


      • #4
        Vince, occhio a caricare acqua senza sapere dove va a finire.....Una soluzione di pregio sarebbe di mettere pannelli radianti a soffitto...oppure fa coli a soffitto
        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
          walter, come mai impianto FTV da 3,84 kWp e inverter sottodimensionato da 3 kW?
          Le due stringhe sono da 2 kWp e me le hanno messe in parallelo, quando me lo hanno montato ho avuto anche io il dubbio e sono andato a controllare sul configurato re di powerone e la configurazione pannelli e inverter me la dava corretta, in ogni caso non sono mai andato oltre i 3400kWp di produzione.
          3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry

          Commenta


          • #6
            Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
            ...
            O si certamente, me ne sono accorto l'altra volta, che casino, però ho scoperto le condizioni dei tubi, e anche che l'assicurazione perdite, non conta pressoché un belino, a meno che uno si accorga he la casa si sposta, un contratto che costa poco ok ma capestro.
            Marco sono sempre interessanti le tue soluzioni, cosi ti piazzo una pianta di massima(la sto facendo) cosi mi puoi spiegare dal lato pratico cosa faresti, grazie.
            Ultima modifica di nll; 03-08-2014, 12:59. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
            Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
            Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
            Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
            Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

            Commenta


            • #7
              Mi pare ci siano dei pannelli radianti a soffitto belli che pronti, in cartongesso....ma anche penso pannelli pronti per posa a secco....oppure come dicevo fai un contro soffitto e metti dei fancoil a soffitto per scaldar e rinfrescare...ma io preferirei il radiante
              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

              Commenta


              • #8
                Ringrazio tutti per le buone idee.
                Quello che mi raccomando è contestualizzare con la situazione i vari suggerimenti, insomma quello che farebbe un buon padre di famiglia.
                Dove rompere tutto non può che essere l'ultima spiaggia.
                Ad esempio se acquisto una PDC dove la metto cosa devo fare, anche perché se la vedo sarebbe la prima volta.

                Allego una veloce cartina del PT, scuserete la "fattura" ma con Irfanview bisogna fare i salti mortali.

                http://s30.postimg.org/iuara6d4h/Piano_terreno.jpg
                Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
                Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
                Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
                Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

                Commenta


                • #9
                  Marco, contro soffittare tutta la casa?
                  Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
                  Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
                  Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
                  Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

                  Commenta


                  • #10
                    Il consiglio che ti posso dare da padre di famiglia è... Lavoro radicale, spendi di più adesso ma non devi rifare altri lavori tra un anno, lo so che la situazione non è delle migliori ma aggiungiamo altri sacrifici a quelli che giá facciamo. Per la contro soffittatura ti consiglio di consultare un architetto, se l'appartamento non è alto rischi di ucciderlo e di maledire il lavoro ogni volta che entri in casa.
                    3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry

                    Commenta


                    • #11
                      Ciao a tutti.....
                      Anche io concordo con Walter62, in casi disperati con tubazioni colabrodo, è meglio mettersi l'anima in pace e rifare tutto di sana pianta.
                      Il "rattoppo" potrebbe risolvere, vero, ma per quanto tempo??? Oltre tutto hai sempre il rischio di stare al freddo proprio nel momento del bisogno e senza contare eventuali allagamenti.
                      Per rifare la condotta principale potresti optare per dei finti travi in cartongesso o legno (secondo i gusti e/o l'architettura degli interni)
                      Potresti mettere dei fan coil a soffitto con possibilità di collegare in futuro una PDC idronica (visto che hai FV), oppure, se preferisci dei radiatori, le discese, anche in questo caso, le puoi mascherare con dei fini pilastri in cartongesso e/o canaline PVC. Considera che a parità di potenza, con i radiatori, i costi sono superiori.
                      Se deciderai per i fan coil a soffitto, prevedi anche idonea tubazione per lo scarico condensa perché, se un domani gli collegherai una PDC, con questa oltre che scaldare, potrai anche rinfrescare/deumidificare.


                      Saluti
                      Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                      Commenta


                      • #12
                        Nel PT forse hai meno esigenze estetiche, e potresti fare la distribuzione a soffitto e francoil a soffitto, se poi un domani contro soffitto, sei a posto.

                        Nel Primo piano potresti fare fori passanti nella soletta per tubi nuovi e poi o metti francoil a pavimento oppure sali sino a soffitto e metti pannelli radianti, che rubano penso solo 5 centimetri di spessore. Entrambe le cose ti Permettono di sfruttare bene una eventuale PDC sia in riscaldamento che riaffrescamento

                        La PDC prevede una unità esterna che può essere messa un po' ovunque, anche appesa ad un muro...ed una unità interna che occupa,lo,spazio di una minuscola caldaia a gas
                        Ultima modifica di marcober; 03-08-2014, 11:03.
                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                        Commenta


                        • #13
                          Vi ringrazio, si molte le soluzioni di più i pensieri.
                          Contro soffittature non se ne parla nemmeno, il PT è alto 2.80, il 1P 3.00, mia moglie di più.
                          Lo so, moglie ubriaca e botte piena non si può avere.
                          A questo punto riprendere in considerazione il rifacimento impianto, con un po' di malizia e di lungimiranza, potrebbe non essere cosi deleterio, anche perché le esigenze estetiche del PT non sono certo quelle del 1°Piano.
                          Caldaia a condensazione, oppure PDC, rifacimento impianto termo con battiscopa portatori di tubazione per il PT, montanti per andare al 1° piano, Fan coil da tutte le parti, spesa materiale?
                          Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
                          Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
                          Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
                          Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

                          Commenta


                          • #14
                            Visto che i radiatori probabilmente sono in ghisa, se sono in buono stato non scartare l'idea di mantenerli così puoi pure risparmiare un pochino, i fancoil, a mio avviso, hanno due problemi, scaldano subito ma solo quando funzionano, non mantengono il caldo come un radiatore in ghisa e poi facendo girare l'aria muovono molta polvere. Non voglio dire che una soluzione sia migliore dell'altra ma solo di valutare bene costi e benefici.
                            3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry

                            Commenta


                            • #15
                              Vince forse puoi co ntrosofittare solo il corridoio del pt e da quello alimentare i fiancoil. Da li poi puoi penso derivare salite per mettere fanvoil a terra nel piano superiore...il tutto solo con del fori, nulla di invasivo
                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                              Commenta


                              • #16
                                Si i termosifoni sono in perfetto stato, lo scorso anno sono stati smontati puliti all'interno, e dipinti all'esterno.
                                Walter hai centrato la prima delle obiezioni di mia moglie, la preoccupazione per il movimento d'aria.
                                Oddio c'è pure lo spilt, ma in effetti non lo fa basculare, il getto d'aria va dritto sparato verso il corridoio, dove li cade naturalmente, ma anche l'ufficio ne trae beneficio e nei momenti giusti controsole non si vede pulviscolo volare, d'altronde la pulizia è una mania ben radicata a casa mia, tutti i giorni aspirata e lavaggio pavimenti, vabbè quando piove, ma la maggior parte delle volte lo straccio resta pulito, il pavimento grida basta.

                                Buona idea Marco, immagino che vuoi mettere la PDC nel controsoffitto, quanto si prende di spessore e soprattutto quanto rumore fa.
                                Ora faccio uno schizzo del 1° piano, cosi abbiamo la situazione in toto.

                                http://s24.postimg.org/hkpe7t4x1/Primo_piano.jpg
                                Ultima modifica di vince1948; 03-08-2014, 17:01. Motivo: Aggiunta schizzo
                                Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
                                Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
                                Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
                                Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

                                Commenta


                                • #17
                                  La PDC prevede una unità esterna che fa rumore e che ospita il compressore....una unità interna che fa il rumore di una pompa di ricircolo....e famcoil idronici che fanno il rumore di una ventola, per cui oggi nemmeno percettibile al minimo.
                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                  Commenta


                                  • #18
                                    Opss, ma i famcoil idronici, sono quelli che una volta si chiamavano ventilconvettori?
                                    Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
                                    Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
                                    Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
                                    Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

                                    Commenta


                                    • #19
                                      Certo che si.....ma si sono evoluti molto nel tempo
                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                      Commenta


                                      • #20
                                        Certo che, tirando le somme, da quel che leggo, vuoi per una cosa o per un altra sono ancora ai blocchi di partenza.
                                        Fancoil nulla da fare, per via del movimento aria.
                                        PDC nulla da fare per il casino che porto in casa, a meno di metterla al posto della caldaia, con un baldacchino esterno che sembra un turboelica, che alla fin fine lavora con i termo in ghisa.
                                        Caldaia a condensazione forse, visto che devo rifare l'impianto, ma se non cambio i termo e restano quelli in ghisa è sconsigliata, o meglio non porta un effettivo risparmio.
                                        Insomma... se scappi ti sparo se ti fermi t'ammazzo, non succederà che mi tocca ancora la tipica caldaia né?
                                        Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
                                        Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
                                        Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
                                        Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

                                        Commenta


                                        • #21
                                          Ciao a tutti....
                                          Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                                          Certo che, tirando le somme, ... se scappi ti sparo se ti fermi t'ammazzo......
                                          Ok, ma come si dice: di un qualcosa dovrai pur morire!!!! Nel senso che qualcosa dovrai pur fare......e pure alla svelta, se non vuoi passare il prossimo inverno coi pinguini. Valuta la soluzione migliore per le tue esigenze, se deciderai di lasciare i termo, per risparmiare, puoi anche tenere la vecchia caldaia e rifai solo l'impianto, poi in futuro si vedrà!!!!!

                                          Saluti
                                          Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                          Commenta


                                          • #22
                                            Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                                            Caldaia a condensazione forse, visto che devo rifare l'impianto, ma se non cambio i termo e restano quelli in ghisa è sconsigliata, o meglio non porta un effettivo risparmio.
                                            Chi è che ti ha detto una cosa simile? Sono due cose diverse, una cosa è la caldaia che deve produrre l'acqua calda, dove poi vada l'acqua non importa, quindi la caldaia a condensazione rispetto ad una tradizionale non ha rivali, un'altra cosa è il rendimento dei radiatori in ghisa, quì ci sono due scuole di pensiero una sfavore e una a favore, ma possiamo aprire una nuova discussione. Comunque io avevo caldaia tradizionale a gas con radiatori in ghisa e ho cambiato solo la caldaia e il risparmio si è visto, praticamente si è quasi ripagata.
                                            3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry

                                            Commenta


                                            • #23
                                              Vince, la caldaia a condensazione non è che sia sconsigliata coi termosifoni..diciamo che se lavora a T elevata non ha una efficienza piu elevata di una analoga nuova caldaia non condensante di ultima generazione. COme minimo occorre che l'impianto sia gestito a T scorrevole con sonda esterna...già con questo potrai far calare la T in diverse ore del giorno e in molti giorni dell'anno.
                                              Un altro approcfci è quello di aumentare le ore di funzionamento e calare la T di mandata...la quantità di energia prodotta è al stessa , ma spalmata pe run periodo piu lungo e a T inferiore..il comfort aumenta..i consumi con una condensazione potrebbero calare leggermente.

                                              Comuqnue se non vuoi avere riscaldamento che muove aria , ti escludi il sistema piu rapido e indolore per predisporti ad usare una pdc, e cioè sia gli split ad espansione diretta che i fancoil. Non resta che applicare pannelli radianti al soffitto.

                                              I tubi marci li devi comunque rifare..vedi cosa ti costa al mq mettere il radiante a soffitto..esistono come detto soluzioni prefabbricate in cartongesso o anche "a secco", tipo un soffitto flottante...io seguirei quella strada, lavoro non invasivo, risultato ottimale, pdc sfruttata al meglio.
                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                              Commenta


                                              • #24
                                                Le due stringhe sono da 2 kWp e me le hanno messe in parallelo, quando me lo hanno montato ho avuto anche io il dubbio e sono andato a controllare sul configurato re di powerone e la configurazione pannelli e inverter me la dava corretta, in ogni caso non sono mai andato oltre i 3400kWp di produzione.
                                                Ti credo che non ha superato 3,4 kW: è il limite massimo di quell'inverter... Io avrei avuto da ridire...
                                                Fine OT


                                                Marco: io apprezzo moltissimo i consigli che dai (anche perchè lo fai spassionatamente senza fine), però reputo che il radiante a soffitto non sia la miglior soluzione per riscaldarsi a causa del fatto che l'aria calda tende a salire e se la casa non è ben coibentata, potrebbe non avere temperature confortevoli ovvero consumare tanta tanta energia inutilmente...

                                                saluti

                                                Commenta


                                                • #25
                                                  Comunque mi guardo attorno, anche per questa soluzione, se ci fossero delle tabelle comparative...
                                                  Alla spesa ormai non ci penso più, resta però molto importante prendere la decisione giusta, con un occhio di riguardo all'ambiente di lavoro, che deve essere davvero confortevole, altrimenti starsene seduti tutto il giorno + vecchiaia, è dura.
                                                  Nel contempo al primo piano la perdita non c'è, oggi la cercano al PT, sembra che proprio vicino alla caldaia ci sia una macchia piccolissima.
                                                  Insomma è come una agonia, allungarla si scamparla no!
                                                  Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
                                                  Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
                                                  Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
                                                  Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

                                                  Commenta


                                                  • #26
                                                    Liga, premesso che non ho esperienza diretta del soffitto radiante, non dimentichiamoci che si tratta appunto di radiante... che non è che debba scaldare l'aria, ma solo gli occupanti.
                                                    Ovvio che dal punto di vista strettamente biologico meglio sarebbe avere T piu elevate negli arti inferiori e meno elevate sul tronco..e il soffitto non può assicurarlo...ma in interventi dove si vuole minimizzare l'impatto edilizio (non toccare pavimenti e minimizzare tracce sui muri), non si vuole convezione di aria, si vorrebbe pensare ad una pdc..non è che ci sono altre alternative.

                                                    Il soffitto poi ha i suoi vantaggi..ha una minore inerzia rispetto al pavimento e quindi piu adatatt a zone "uffici"... e meglio si presta al raffrescamento.
                                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      Si effettivamente non ci sono molte alternative, a qualcosa devo pur rinunciare, riparlerò con la mia metà, altrimenti non c'è che la via più facile, solita caldaia solito impianto, che guardandolo a mente serena e con i suggerimenti letti, non è poi la fine del mondo, si tratta di girare con uno zoccolo finto per tutto il PT e fare le salite per il primo piano.
                                                      Come ho scritto non ci sono problemi economici ma un pensiero è fisso, vale la pena fare qualcosa di totalmente diverso su una casa cosi vecchia, e sopra tutto per chi?
                                                      I posteri non se ne faranno nulla, se lascio a loro la casa sono fregati, sono solo tasse in più...
                                                      Se solo riuscissi a metterci una pezza, magari, fino alla costruzione della dependance, "+/- due anni) allora tutto cambierà.
                                                      Ora i cercafughe sono concentrati proprio su un punto, posso tentare di metterci una pezza, mah!
                                                      Insomma "ragazzi" gli spunti non mi mancano, per tanto vi ringrazio.
                                                      Ora dato che è capitata a me, mio malgrado, dovrò pur decidere.
                                                      Vi farò sapere, ciao.
                                                      Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
                                                      Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
                                                      Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
                                                      Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        io metterei una pezza e venderei la casa..piuttosto che una dependance, metto il contante in BTP e affitto una classe B in centro, per 8 anni..poi si vedrà...magari far 8 anni l'affitti a Nizza per gli 8 successivi...
                                                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                        Commenta


                                                        • #29
                                                          Mi hai fatto sganasciare dal ridere, buona davvero la battuta, specialmente... venderei la casa...
                                                          Da noi ci sono almeno 500 case vuote o da affittare, nessuno le compra o affitta, è un paese di vecchi, come ho già scritto persino i profughi se la sono filata, eppure avevano casa con servizi pagati e una diaria giornaliera.
                                                          Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
                                                          Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
                                                          Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
                                                          Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

                                                          Commenta


                                                          • #30
                                                            fate come quel paesino del centro Italia...mettete tutto in mano ad unica agenzia che vende il paesello i blocco, magari trovate il cinese fesso che lo compra..per farci arrivare 500 connazionali a fare scarpe false.
                                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                            Commenta