    Buonasera,
    ho una caldaia a condensazione Ferroli Bluehelix Tech 25C installata alla parete del balcone di casa esposto a Nord. E' collegata ad un impianto di riscaldamento domestico a termosifoni (in parte ghisa e in parte alluminio).

    Esiste un modo, una guida, o una persona cortese che mi insegni a regolare le curve di compensazione per regolare al meglio la temperatura di mandata dell'acqua dei caloriferi ?

    Dal libretto di uso e garanzia che secondo me non è molto chiaro, non sono riuscito a capire molto : Regolazione curve da 1 a 10 e regolazione dell'offset (??) da 20 a 40.

    Vi ringrazio in anticipo per i consigli !

    Zona climatica : E (Magenta)
    Caldaia murale a condensazione Ferroli BlueHelix Tech C25 installata a balcone esposizione Nord.
    Impianto di riscaldamento misto a radiatori ghisa e alluminio.
    Termostato settimanale GBC.
    Sonda di rilevazione temperatura esterna.
    Kit ausiliario antigelo -15C°.

    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.



  • #2
    Caldaia Ferroli BlueHelix Tech 25: regolazione curva climatica sonda esterna ...

    Il parametro da 1 a 10 indica la pendenza della retta che vai a scegliere. Più alto è il parametro, più alta è la pendenza: ovvero, più scende la T esterna più la T di mandata viene aumentata.

    Una volta scelta la pendenza, lo scostamento serve a spostare la retta rigidamente verso l'alto. Normalmente si usa per chi ha impianto a termosifoni. Se lo metti a 40, vuol dire che ti sposta la retta 20 gradi sopra rispetto alla sua configurazione di base (che è 20).

    Inizia a dire come hai regolato climatica e termostato adesso, così si può capire se c'è possibilità di ottimizzare qualcosa.
    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
      Il parametro da 1 a 10 indica la pendenza della retta che vai a scegliere. Più alto è il parametro, più alta è la pendenza: ovvero, più scende la T esterna più la T di mandata viene aumentata.

      Una volta scelta la pendenza, lo scostamento serve a spostare la retta rigidamente verso l'alto. Normalmente si usa per chi ha impianto a termosifoni. Se lo metti a 40, vuol dire che ti sposta la retta 20 gradi sopra rispetto alla sua configurazione di base (che è 20).

      Inizia a dire come hai regolato climatica e termostato adesso, così si può capire se c'è possibilità di ottimizzare qualcosa.
      Ho impostato la caldaia sulla curva 4 dello schema con offset 40.

      Il termostato di casa è a 16 C° dalle 23 alle 5 am. Invece di giorno dalle 5 alle 22 è su 19 C°.

      La casa 70 mq non è coibentata. 2 finestre con pessimi infissi (alluminio senza taglio termico !). Siamo a Magenta (MI) zona climatica E.

      Ormai è tardi per pensare a sostituire le due finestre di ghiaccio. Tra preventivi, ordinazione e installazione arriveremmo a marzo. Così vedo se riesco a trovare un settaggio alla caldaia che è nuova.
      Ultima modifica di VecchioGhisa; 06-12-2015, 21:24.
      Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.


      Commenta


      • #4
        Vuol dire che hai impostato una curva che a 20° esterni ti manda a 40 , e a 0° ti manda a 60° , prova cosi' ..... altra cosa da vedere e' come e' regolata la potenza del bruciatore al minimo e massimo .....
        AUTO BANNATO

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
          Vuol dire che hai impostato una curva che a 20° esterni ti manda a 40 , e a 0° ti manda a 60° , prova cosi' ..... altra cosa da vedere e' come e' regolata la potenza del bruciatore al minimo e massimo .....
          C'è un modo per leggere l'impostazione del bruciatore ?

          Comunque grazie ho le idee più chiare sulle curve !

          Vedrò di tenere sott'occhio la temperatura esterna ed in base a quella affinare la curva.
          Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.


          Commenta


          • #6
            Se hai una casa poco isolata io alzerei la pendenza (ad esempio prendendo la 7) e abbasserei lo scostamento (mettendolo a 30).

            Di giorno metti il termostato al massimo e usalo solo come termometro. Se la curva è regolata correttamente vedrai che la T in casa non sale sopra la T che vuoi.
            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid