Caldaia Ariston ed impianto multizona - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Caldaia Ariston ed impianto multizona

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Caldaia Ariston ed impianto multizona

    Salve,
    dovrei sostituire la caldaia di casa con una Ariston Genus One NET, per riscaldamento e ACS. Con la caldaia è fornito un cronotermostato Cube S net che si può programmare tramite app.
    L’impianto di riscaldamento attuale è suddiviso in tre zone, ciascuna controllata da un cronotermostato on-off che (tramite un teleruttore) comanda la sua elettrovalvola di zona e dà l’impulso alla caldaia di accendersi.
    Ecco alcune domande che vorrei rivolgervi.
    1) I cronotermostati Ariston Cube si collegano alla caldaia tramite un segnale digitale, non posso quindi utilizzarli direttamente per controllare le elettrovalvole come faccio adesso con gli on-off. Quale soluzione alternativa posso utilizzare per controllare le EV di zona?
    2) Se sul bus sono collegati un crono Cube S net (con wifi) e due Cube standard, tramite app posso controllare solo il Cube S net oppure anche i due Cube?
    Grazie!

  • #2
    Originariamente inviato da Angelo71 Visualizza il messaggio
    Salve,
    dovrei sostituire la caldaia di casa con una Ariston Genus One NET, per riscaldamento e ACS. Con la caldaia è fornito un cronotermostato Cube S net che si può programmare tramite app.
    L’impianto di riscaldamento attuale è suddiviso in tre zone, ciascuna controllata da un cronotermostato on-off che (tramite un teleruttore) comanda la sua elettrovalvola di zona e dà l’impulso alla caldaia di accendersi.
    Ecco alcune domande che vorrei rivolgervi.
    1) I cronotermostati Ariston Cube si collegano alla caldaia tramite un segnale digitale, non posso quindi utilizzarli direttamente per controllare le elettrovalvole come faccio adesso con gli on-off. Quale soluzione alternativa posso utilizzare per controllare le EV di zona?
    2) Se sul bus sono collegati un crono Cube S net (con wifi) e due Cube standard, tramite app posso controllare solo il Cube S net oppure anche i due Cube?
    Grazie!
    Hai risolto il problema?

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da rover200 Visualizza il messaggio
      Hai risolto il problema?
      Si grazie!
      Ho acquistato un Ariston zone manager kit 3318628, meno di 200 euro. .
      Ho installato la caldaia ma devo ancora installare il zone manager ed i termostati Cube.
      Inoltre, in una delle tre zone devo installare un Ariston Sensys, che consente di programmare il zone manager.

      Commenta


      • #4
        Io sto valutando la possibilità di acquistare una Ariston genus premium evo ext.....ho due zone con relative valvole Caleffi.....mi ritroverei nello stesso problema? Ariston mi ha detto che con la caldaia viene dato in dotazione il sensys e la sonda esterna!

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da rover200 Visualizza il messaggio
          Io sto valutando la possibilità di acquistare una Ariston genus premium evo ext.....ho due zone con relative valvole Caleffi.....mi ritroverei nello stesso problema? Ariston mi ha detto che con la caldaia viene dato in dotazione il sensys e la sonda esterna!
          Se vuoi usare il Sensys o le altre sonde che si collegano al bus dati della caldaia, si.
          Altrimenti, puoi continuare ad utilizzare i termostati tradizionali on/off, che possono comandare le elettrovalvole di zona.
          La differenza è che se usi i termostati tradizionali non sfrutti a pieno la capacità della caldaia di regolare la temperatura dell'acqua nei termosifoni in funzione della temperatura ambientale desiderata. Inoltre, se compri un termostato Cube net puoi anche controllare l'impianto a distanza, tramite app.

          Commenta


          • #6
            A me non interessa il controllo remoto....Vorrei acquistare la caldaia ed utilizzare il sensys nella prima zona e non so un altro cronotermostato modulante Ariston per la seconda zona..Stop....posso farlo senza comprare altri accessori?

            Commenta


            • #7
              Per quello che ho capito io, non puoi.
              O adoperi due termostati tradizionali on/off, che probabilmente già hai, senza modificare nulla nell'impianto. Oppure Sensys + altro termostato Ariston su bus e kit zone manager.
              In altre parole, i termostati tradizionali on/off sono degli interruttori che aprono o chiudono le tue elettrovalvole.
              I termostati su bus Ariston, invece, non sono interruttori, non possono comandare direttamente le elettrovalvole. Inviano, invece, delle informazioni alla caldaia ed al zone manager. E' lo zone manager che ha tre interruttori che possono aprire o chiudere le elettrovalvole.

              Commenta


              • #8
                Ok grazie per le informazioni....come ti trovi con la caldaia?hai notato risparmi? Hai un impianto con termosifoni?io a casa ho un impianto con termosifoni....sei a conoscenza che la condensazione dipende dalle temperature di ritorno

                Commenta


                • #9
                  Per le varie zone hai dovuto acquistare sonde che rilevano la temperatura di mandata e/o ritorno?

                  Commenta


                  • #10
                    Originariamente inviato da rover200 Visualizza il messaggio
                    Per le varie zone hai dovuto acquistare sonde che rilevano la temperatura di mandata e/o ritorno?
                    Inizialmente lo zone manager non era disponibile, per cui ho montato la caldaia con i vecchi cronotermostati, mettendo da parte il Cube che era incluso nella caldaia.
                    La settimana scorsa mi sono arrivati lo zone manager, un altro cube ed un sensys, che dovrei installare a breve. Non ho acquistato altro.


                    Mi hanno spiegato che quanto minore è la temperatura di ritorno tanto meglio è. Io ho un impianto a termosifoni tradizionali ma ho sovradimensionato molti radiatori, in modo che la casa possa riscaldarsi in poco tempo anche con una temperatura dell’acqua di mandata più bassa.
                    L’idea è che la caldaia regoli la temperatura di mandata automaticamente, in funzione della temperatura esterna, di quella dell’acqua di ritorno, di quella rilevata dai Cube o Sensys e di quella impostata come target nelle tre zone. Inoltre la mia caldaia, essendo connessa ad internet, dovrebbe anche utilizzare i dati meteo.
                    Ma ancora non ho potuto verificare se questo sistema sia realmente efficace e se sia valsa la pena di acquistare lo zone manager, aggiungere elmenti ai termosifoni, ecc..

                    Commenta


                    • #11
                      Io ho un appartamento di 134 mq con ben 110 elementi in ghisa....ho dovuto inserire nell'impianto un secondo vaso di espansione. Ho eseguite diverse prove, temperatura di mandata 55 gradi e ritorno 42....Con l'attuale caldaia non a condensazione consumo 1.12 MC ora che è il minimo che mi consenta.Quindi 8 ore consuma 9 MC.

                      Commenta


                      • #12
                        Il discorso di comandare il tutto da remoto non mi convince, intanto se non sbaglio devi pagare un canone annuo.....una presa per i fondelli visto che ho un impianto solare che controllo da internet senza spendere un centesimo. il meteo da internet non sempre è attendibile, bisognerebbe vedere da quale sito internet prende le informazioni.Ti raccomando di prendere il filtro defangatore, perché le nuove caldaie soffrono gli intasamenti. Detto ciò sono curioso di sapere quanto ti consuma giornalmente la caldaia e che potenza minima utilizza una volta arrivata a temperatura interna voluta, la mia Baxi scende al max a 10 kW, quindi non posso fare prove in tal senso. Hai montato la caldaia all' esterno in un vano caldaia?

                        Commenta


                        • #13
                          Originariamente inviato da rover200 Visualizza il messaggio
                          ... se non sbaglio devi pagare un canone annuo.....
                          Per il controllo da remoto non non devi pagare nulla. Il canone,
                          previa sottoscrizione di un contratto di manutenzione con un Centro Assistenza autorizzato,
                          è relativo a eventuali servizi di monitoraggio continuo da parte del Centro assistenza.
                          Impianto: 18 pannelli Centrosolar 250W - Inverter Aurora PVI 4.2 - Monitoraggio con Fluksometer - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=37101

                          Commenta


                          • #14
                            Ok meglio così! Su internet avevo letto che ci stava una somma da versare.....Quindi mi rimane solo da capire quanto consuma nel momento in cui va in modulazione.

                            Commenta


                            • #15
                              Originariamente inviato da rover200 Visualizza il messaggio
                              Ok meglio così! Su internet avevo letto che ci stava una somma da versare.....Quindi mi rimane solo da capire quanto consuma nel momento in cui va in modulazione.
                              Ok, quando avrò montato tutto ti farò sapere.
                              La caldaia è all'esterno ma protetta dalla pioggia. Ho messo il filtro defangatore.
                              Il controllo via app spero possa consentirmi di risparmiare quando mi accorgo che nessuno rientrerà a casa durante il giorno, ed è possibile ridurre la temperatura.

                              Commenta


                              • #16
                                Nel frattempo faccio qualche preventivo..Grazie...aspetto tue notizie

                                Commenta


                                • #17
                                  Ho il vicino che ha montato una Ariston a condensazione da incasso con relativa sonda esterna....Dalla canna fumaria della caldaia esce un casino di fumo/vapore?????Ma la caldaia condensa anche in produzione di acqua calda?

                                  Commenta


                                  • #18
                                    Originariamente inviato da Angelo71 Visualizza il messaggio
                                    ?..
                                    La settimana scorsa mi sono arrivati lo zone manager, un altro cube ed un sensys, che dovrei installare a breve...
                                    hai installato i nuovi acquisti?
                                    ci tieni aggiornati sull'andamento?

                                    grazie
                                    Impianto: 18 pannelli Centrosolar 250W - Inverter Aurora PVI 4.2 - Monitoraggio con Fluksometer - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=37101

                                    Commenta


                                    • #19
                                      Originariamente inviato da ciarly Visualizza il messaggio
                                      hai installato i nuovi acquisti?
                                      ci tieni aggiornati sull'andamento?

                                      grazie
                                      Sto aspettando anche io aggiornamenti....sono indirizzato per una genus premium ext

                                      Commenta


                                      • #20
                                        Per il vapore: è normale: tutto il fumo esce 'saturo' d'acqua se le T sono idonee alla condensazione. In produzione sanitaria non condensa praticamente mai viste le T elevate che deve mantenere per avere un confort decente. Il discorso cambia un po' per gli accumuli dove, alcuni sistemi, consentono di condensare fino ai 50° (dell'accumulo).

                                        Commenta


                                        • #21
                                          Originariamente inviato da Angelo71 Visualizza il messaggio
                                          Per quello che ho capito io, non puoi.
                                          O adoperi due termostati tradizionali on/off, che probabilmente già hai, senza modificare nulla nell'impianto. Oppure Sensys + altro termostato Ariston su bus e kit zone manager.
                                          In altre parole, i termostati tradizionali on/off sono degli interruttori che aprono o chiudono le tue elettrovalvole.
                                          I termostati su bus Ariston, invece, non sono interruttori, non possono comandare direttamente le elettrovalvole. Inviano, invece, delle informazioni alla caldaia ed al zone manager. E' lo zone manager che ha tre interruttori che possono aprire o chiudere le elettrovalvole.
                                          Angelo 71....ho chiamato in Ariston e mi hanno detto che per gestire le valvole di zona serve il kit multifunzione codice 3318636 e non il kit zone manager......ne sai qualcosa?

                                          Commenta


                                          • #22
                                            Originariamente inviato da rover200 Visualizza il messaggio
                                            Angelo 71....ho chiamato in Ariston e mi hanno detto che per gestire le valvole di zona serve il kit multifunzione codice 3318636 e non il kit zone manager......ne sai qualcosa?
                                            Ciao,
                                            avete risolto?
                                            Io ho un Sensys e non posso mettere i Cube (vanno bene solo per le serie One).

                                            Quindi pensavo di tenere un solo termostato (il Sensys) per le sue zone.
                                            Sapete dirmi se il Sensys di serie permette di impartire orari e temperature diverse per due zone o se è necessario qualche accessorio?

                                            Commenta

                                            Attendi un attimo...
                                            X