    Ciao a tutti,
    Sono Alessio da Crema provincia di Cremona. Mi sono imbattuto casualmente nel forum curiosando tra pompe di calore, FV, ecc..

  • #2
    Ciao Alessio benvenuto.
    Diciamo che questa non è la sezione presentazione e saluti....
    Magari qui dovresti dire cosa ti interessa o desideri fare a casa tua...
    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

    Commenta


    • #3
      Grazie max.. Non mi sono accorto ed ho tranciato il messaggio precedente
      Ho letto diverse discussioni sui consigli che date per efficiente il proprio impianto di riscaldamento e spero che riusciate ad aiutarmi visto che sono abbastanza a digiuno di nozioni tecniche. Vivo in una casa ristrutturata nel 95 su 3 livelli ed ogni piano è di poco meno di 30 mq. In tutti i locali ho termosifoni in ghisa e ho necessità di cambiare la caldaia che ormai ha fatto la sua vita..
      Mi piacerebbe eliminare il metano anche per ACS e sono orientato ad installare un fotovoltaico.. So di essere stato molto poco preciso nel passarvi queste info.. Ma magari sapete già darmi un consiglio su come orientarmi..
      Grazie mille!

      Commenta


      • #4
        sicuramente hai la base per poter valutare una pompa di calore per fare tutto aiutata dal fotovoltaico per il risparmio.
        Sai almeno quanto metano consumi in un anno per iniziare a ragionare?
        La casa ha cappotto o altro?
        Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
        Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

        Commenta


        • #5
          In un anno circa 1700 smc.. Non ho cappotto.. Al piano terra ho 3 lati liberi mentre al primo e secondo piano ho 2 lati liberi..

          Commenta


          • #6
            A prima vista la situazione è gestibile, certo i termosifoni in ghisa non sono il massimo bisognerebbe capire se sono almeno dimensionati correttamente.
            Hai mai contato da quanti elementi sono composti e di che altezza?
            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

            Commenta


            • #7
              Al piano terra ho 2 termosifoni da 15 elementi l'uno da 87 cm.
              Al primo piano in camera 12 elementi e in bagno 10 da 68 cm.
              Al secondo 16 elementi + 9 in bagnetto da 87 cm

              Commenta


              • #8
                Per termosifoni in ghisa intendi questi?
                https://ecat.desivero.com/Ecat/Image...p=172.20.16.90
                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                Commenta


                • #9
                  Esattamente

                  Commenta


                  • #10
                    Ok allora sono un punto di partenza
                    Su 90mq 1700smc di metano mi sembrano davvero tanti calcolando che sei anche coperto su 2 lati al piano primo e secondo...
                    Sai a che temperatura mandavi l'acqua ai termosifoni?
                    Per quante ore tieni acceso quando sei in pieno inverno?
                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                    Commenta


                    • #11
                      Di media circa 7 -8 ore.. Con termostato a 20 o 21gradi..

                      Commenta


                      • #12
                        Considera che il termostato é al piano terra mentre al primo e secondo piano ho le valvole termostatiche

                        Commenta


                        • #13
                          Non hai idea della temperatura di mandata caldaia? 60° più alta?
                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                          Commenta


                          • #14
                            A memoria dovrei essere intorno ai 60 ma stasera verifico.

                            Commenta


                            • #15
                              Purtroppo non funziona il lettore della temperatura ?? posso dirti solo che il potenziometro in una scala da 1 a 9 é regolato a 8..

                              Commenta


                              • #16
                                Ok ora i conti mi tornano.
                                Secondo me devi mettere in cantiere cambio termosifoni con quelli in alluminio maggiorando dove puoi.
                                Niente di assurdo parliamo di 1.000€ di materiale e il montaggio.
                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                Commenta


                                • #17
                                  Grazie max. Quindi cambio termosifoni più pompa di calore come detto nei precedenti post?
                                  Purtroppo non ho molte possibilità di aumentare gli elementi in quanto sono praticamente tutti incassati..

                                  Commenta


                                  • #18
                                    Originariamente inviato da Alezsio Visualizza il messaggio
                                    Quindi cambio termosifoni più pompa di calore come detto nei precedenti post?
                                    Purtroppo non ho molte possibilità di aumentare gli elementi in quanto sono praticamente tutti incassati..
                                    Si ma devi controllare l'effettivo spazio disponibile a questo punto perchè gli elementi di quelli di alluminio sono più grandi (circa 8 cm di larghezza)
                                    Dato che hai dei consumi abbastanza sostenuti di metano e non hai nessuna legge 10 o calcolo termotecnico ci dovremmo basare sul riuscire ad erogare a 50° di mandata quello che avevi prima a 70° di mandata
                                    E' un calcolo MOLTO SPANNOMETRICO e ad occhio ma altro non possiamo fare.
                                    Quindi dovresti mettere almeno 60 elementi da 87cm in alluminio e 30 da 67cm sempre in alluminio (ricorda larghezza 8cm)
                                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw