beretta modello ciao camera aperta e cali di pressione continui! - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

beretta modello ciao camera aperta e cali di pressione continui!

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Cia91
    ha risposto
    Allora non ti resta che sentire un tecnico per individuare dove perde.

    Inoltre la pressione a 1 mi pare un po troppo bassa, ma anche per questo ti saprà dire il tecnico.

    Lascia un commento:


  • buzz71
    ha risposto
    Originariamente inviato da Cia91 Visualizza il messaggio
    Hai già verificato che non ci sia aria nei termosifoni?
    si, gia fatto...ho verificato che un po' di acqua cade da sotto la caldaia...quindi la perdita è la dentro!

    Lascia un commento:


  • Cia91
    ha risposto
    Hai già verificato che non ci sia aria nei termosifoni?

    Lascia un commento:


  • buzz71
    ha iniziato la discussione beretta modello ciao camera aperta e cali di pressione continui!

    beretta modello ciao camera aperta e cali di pressione continui!

    ciao a tutti scrivo per un problema che da quest'anno mi assilla. ho una beretta modello ciao a camera aperta, installazione esterna, alle intemperie.
    da questo inverno ho visto che ripristino la pressione a freddo dell'acqua termosifoni a 1 preciso. dopo un utilizzo , a freddo il giorno dopo vedo che è calata a circa 0,8-0,9.
    in ogni caso non è più a 1.
    il problema è che ho trovato il tubicino dello spurgo intasato. ed era staccato dalla relativa valvola a causa della pressione che non sfogava.
    il tubicino era pieno di una sostanza marroncino chiaro- rossiccia di consistenza come cera..un po' meno forse.
    con impianto funzionante ho controllato tutti i termosifoni e scaldano tutti ma non nello stesso modo tra parte inferiore e superiore.
    tutti quanti sia quelli in alluminio sia quelli in ghisa.
    che fare?
    grazie a tutti.
Attendi un attimo...
X