Ecco, ora è tutto molto chiaro.
Grazie per la disponibilità.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Bosch Condens 2300W dubbi caratteristiche tecniche
Comprimi
X
-
si, sbagli, il primo dato è la potenza al 30% del massimo quindi il 30% della pot. massima è 8kW.
la potenza minima è 3.3kW, significa che la potenza minima è molto meno del 30% (risulta circa il 14%)
quello che interessa per la modulazione è la potenza minima... appunto 3.3kW
Lascia un commento:
-
Buongiorno,
il primo allegato riporta potenza termica 30%-30° = 8kw,mentre il secondo lo visualizza a 3,3kw.
Sbaglio qualcosa interpretando questo dato?
Per favore potresti confermare che più è basso questo indice più la caldaia gira meglio e consuma meno?
Grazie!
Lascia un commento:
-
sono giusti... sono voci diverse... quali dati ti preoccupano ?
Lascia un commento:
-
Bosch Condens 2300W dubbi caratteristiche tecniche
Buongiorno,
sono qui a chiedervi gentilmente un informazione tecnica per quanto riguarda le caratteristiche della caldaia Bosch Condens 2300W 24 kw in valutazione per il cambio della mia caldaia.
Vedo come da descrizione (allegato1)- potenza termica utile/30% della potenza termica regime bassa temperatura Bosch dichiara 8KW e quindi sono 24kW x 30% = 8KW e sembrerebbe giusto.
- efficienza alta temperatura- 88.2%
- efficienza bassa temperatura - 98.6%
Invece (allegato2) propone caratteristiche che secondo me sono differenti nonostante la stessa tipologia di caldaia cioè:- potenza termica nominale minima a 30°C = 3,3KW
- potenza termica nominale minima a 80°C = 3,0KW
- rendimento alta temperatura = 98.0%
- rendimento bassa temperatura = 109% 30°C
Secondo voi i dati sono giusti?
Gli allegati sono stati scaricati dal sito on line bosch.
Lascia un commento: