Problemi caldaia Immergas microaccensioni
Comprimi
X
-
-
CGE sarebbe quando sbaglio a digitare " che " . cmq si , sapendo che 45 di mandata di solito è il massimo ammissibile e bisogna vedere anche quello ribassato di sopra se accetta una temperatura così ma non penso ci siano problemi . siccome ha molti on/off ti tocca lavorare fra la T di mandata e il tempo di spegnimento che sono i parametri che puoi modificare . Un domani si potrebbe aggiungere un radiatore al ritorno prima che entri in caldaia , ma senza valvole , in modo da fare da boiler come dicevo , ed al tempo stesso , permette di cedere calore in casa . è un volano che cede calore dove serve . ma questo è un lavoro che si può prendere in considerazione un domani sempre che abbia senso .
Commenta
-
Originariamente inviato da Bowen Visualizza il messaggioCGE sarebbe quando sbaglio a digitare " che " . cmq si , sapendo che 45 di mandata di solito è il massimo ammissibile e bisogna vedere anche quello ribassato di sopra se accetta una temperatura così ma non penso ci siano problemi . siccome ha molti on/off ti tocca lavorare fra la T di mandata e il tempo di spegnimento che sono i parametri che puoi modificare . Un domani si potrebbe aggiungere un radiatore al ritorno prima che entri in caldaia , ma senza valvole , in modo da fare da boiler come dicevo , ed al tempo stesso , permette di cedere calore in casa . è un volano che cede calore dove serve . ma questo è un lavoro che si può prendere in considerazione un domani sempre che abbia senso .
Commenta
-
Problemi caldaia Immergas microaccensioni
Se puoi io farei una accensione ogni ora con una programmazione oraria, se si riesce. Così parzializzi le accensioni e la ripartenza a freddo permette alla caldaia di lavorare almeno una 40na di minuti.
La sonda esterna ce l’hai?
Puoi postare i valori dei parametri A1 A2 A3?Ultima modifica di sergio&teresa; 07-12-2020, 22:42.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSe puoi io farei una accensione ogni ora con una programmazione oraria, se si riesce. Così parzializzi le accensioni e la ripartenza a freddo permette alla caldaia di lavorare almeno una 40na di minuti.
La sonda esterna ce l’hai?
Puoi postare i valori dei parametri A1 A2 A3?
Commenta
-
Problemi caldaia Immergas microaccensioni
Si intendo di far partire e spegnere la caldaia mediante programmazione con i termostati.
Hai il circolatore al massimo e la potenza bloccata al minimo, io lascerei così.
La sonda esterna falla mettere.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggioRiassumo i tempi di accensione tra una e L altra fissi 10 min.
35 m
17 30
14
12 30
11 45
11 15
10 45
mandata acqua 35 gradi
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSi intendo di far partire e spegnere la caldaia mediante programmazione con i termostati.
Hai il circolatore al massimo e la potenza bloccata al minimo, io lascerei così.
La sonda esterna falla mettere.
Commenta
-
Per regolare quanto mandare per me la sonda esterna è essenziale. Certo tu probabilmente hai la caldaia sovradimensionata e puoi controllare il tutto con la programmazione..... mi sembra comunque strano quel che ti è stato detto, a quanto ne so i contatti sonda e termostato sono separati.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioPer regolare quanto mandare per me la sonda esterna è essenziale. Certo tu probabilmente hai la caldaia sovradimensionata e puoi controllare il tutto con la programmazione..... mi sembra comunque strano quel che ti è stato detto, a quanto ne so i contatti sonda e termostato sono separati.
Posso mettere la sonda da solo o c è bisogno di un idraulico ? Quanto va impostata manualmente la temperatura di mandata acqua ? La lascio a 35 gradi ?
Commenta
-
C’è bisogno della sonda e di un elettricista, l’idraulico non serve.
Manda a 35 se stai bene in casa, se hai freddo alzi, se hai caldo parzializza di più le accensioni con la programmazione. Scendere di mandata rischia solo di farti aumentare di nuovo gli on off.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggio.
Posso mettere la sonda da solo o c è bisogno di un idraulico ? Quanto va impostata manualmente la temperatura di mandata acqua ? La lascio a 35 gradi ?
Commenta
-
E che ne so [emoji3] è da ieri che hai la caldaia che almeno si accende....... vedi come va prima. Se ti trovi costretto a smanettare sulla mandata per il freddo ti servirà, altrimenti no.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioE che ne so [emoji3] è da ieri che hai la caldaia che almeno si accende....... vedi come va prima. Se ti trovi costretto a smanettare sulla mandata per il freddo ti servirà, altrimenti no.
Commenta
-
Originariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggioMa ora diciamo che non accende e spegne troppo , poi avendo regolato anche i termostati è anche ancor meno accentuato . In casa la temperatura è perfetta, quindi grazie a voi sono soddisfatto. Grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da Bowen Visualizza il messaggiose nel mio piccolo sono stato utile , fa molto molto piacere . buona serata .
Commenta
-
Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggioSe posso dire la mia, con una caldaia esuberante devi fare intervenire il termostato.
hai 2 termostati che comandano la caldaia, alzerei tanto quello del piano superiore, in modo che non chiuda mai l’elettrovalvola ( se scollegandola lei rimane aperta meglio ancora) ma scollegherei il relativo comando alla caldaia. userei solo quello di sotto per accendere e spegnere la caldaia. Se alzi solo, sposterai solo più avanti gli on-off, ma se anche solo uno dei termostati non è soddisfatto continuerà a pendolare.
miglior risultato che sono riuscito ad ottenere 15 secondi accesa e 50 spenta . Ora sono molto soddisfatto perché sta molto più accesa e poi con i termostati regolati
ad una temperatura confortevole le accensioni sono molto ridotte. GRAZIE ancora .
Commenta
-
Ti ringrazio molto del pensiero, il merito è sicuramente di altri e mi spiace se alcuni suggerimenti non sono stati molto azzeccati...
Ho comunque seguito con interesse gli sviluppi e sono contento che tu sia soddisfatto del risultato!
Se mai un giorno ti servisse, la sonda esterna ha un posto a lei dedicata nella morsettiera della caldaia
(Manuale da sito Immergas x Victrix Tera 24-28, pag. 49)
PS: Altro suggerimento da non seguire!!Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
Commenta
-
Originariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggioSi sei stato molto utile ho seguito molto i tuoi suggerimenti , portanti anche la potenza massima uguale alla minima ha ridotto molto le accensioni . Grazie ancora , magari scrivo più per farvi sapere come va . Ma per ora sembra tutto ok . Grazie ancora
Commenta
-
Buongiorno a tutti per il momento funziona tutto bene ,la caldaia appena accesa rimane accesa anche 35 /40 min poi chiaramente diminuisce ma in casa c è un bel caldo. Volevo sapere in altra cosa , lo scorso anno mi è stato messo nel circuito un liquido molto costoso antialga , la caldaia la sto cominciando ad usare ora , volevo sapere ogni Quando devo aggiungere questo liquido . Grazie mille
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioIo mai usato..... verifica che ci sia un defangatore, dovrebbe essere sufficiente.
Commenta
-
Originariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti per il momento funziona tutto bene ,la caldaia appena accesa rimane accesa anche 35 /40 min poi chiaramente diminuisce ma in casa c è un bel caldo. Volevo sapere in altra cosa , lo scorso anno mi è stato messo nel circuito un liquido molto costoso antialga , la caldaia la sto cominciando ad usare ora , volevo sapere ogni Quando devo aggiungere questo liquido . Grazie mille
Quasi tutti i prodotti hanno dei KIT per verificare e controllare il dosaggio per il circuito di riscaldamento, senti chi te la messo
Mentre i sali come ti ha detto sergio&teresa sono per il lato ACS e devi seguire le istruzioni per aggiungerli quando finiscono questo è un tuo compito
Ciao
Commenta
-
Originariamente inviato da Nicht Visualizza il messaggioSi correttamente per rispettare il „Decreto Requisiti Minimi“ DMiSE 26.06.2015 ti hanno aggiunto un condizionamento chimico per l'impianto di riscaldamento e per il lato ACS (acqua calda sanitaria) un dosatore di polifosfati.
Quasi tutti i prodotti hanno dei KIT per verificare e controllare il dosaggio per il circuito di riscaldamento, senti chi te la messo
Mentre i sali come ti ha detto sergio&teresa sono per il lato ACS e devi seguire le istruzioni per aggiungerli quando finiscono questo è un tuo compito
Ciao
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioDovresti già avere il disaeratore. Lo spurgo va fatto solo in casi particolari ed è meglio che lo faccia il CAT.
Commenta
-
Quasi tutti le caldaia hanno degli sfiati automatici, poi stiamo parlando di un circuito chiuso che non dovrebbe produrre aria, si si sente in giro dire che si deve spurgare l'aria ma molte volte sono impianti grandi datati e con parecchi metalli e non trattati chimicamente e non è aria ma fenomeni di corrosione.
Sono d'accordo sul suggerimento di sergio&teresa
Commenta
-
Originariamente inviato da Nicht Visualizza il messaggioQuasi tutti le caldaia hanno degli sfiati automatici, poi stiamo parlando di un circuito chiuso che non dovrebbe produrre aria, si si sente in giro dire che si deve spurgare l'aria ma molte volte sono impianti grandi datati e con parecchi metalli e non trattati chimicamente e non è aria ma fenomeni di corrosione.
Sono d'accordo sul suggerimento di sergio&teresa
Commenta
Commenta