    Buonasera.

    Devo installare una PdC per raffrescamento+risc. a pavimento+ACS nell'ambito della ristrutturazione di un appartamento al piano attico di un condominio a Roma.

    Ho chiesto un paio di preventivi e mi hanno fatto i seguenti:


    PRIMO:
    IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
    1. Fornitura e posa in opera di un sistema Aquarea Splittato Panasonic, composto da:
    • AQUAREA split alta connettivitą riscaldamento e raffrescamento gas refrigerante R-32, compressore twin rotary inverter+alta efficienza, elevati valori COP fino a 5, temperatura massima acqua 55° (OT 15/35) senza resistenza elettrica, temperatura minima acqua 5° (OT 16/43). Funzionamento in pompa di calore fino a -20°, consumo ottimizzato basato sulla temperatura dell’acqua di ritorno, possibilitą di abbinamento con kit pannelli solari termici, possibilitą di controllo tramite termostato temperatura ambiente da interno. Riscaldamento e
    raffrescamento alimentazione monofase 220V.
    UNITA’ ESTERNA WH-UD12HE5
    NUOVO AQUAREA ALL-IN-ONE- GENERAZIONE H
    UNITA’ INTERNA WH-ADC1216HE6E5
    IMPIANTO RADIANTE
    Fornitura e posa in opera di n. 6 cassette canalizzate PANSONIC per i vari ambienti complete di plenum per mandata e ritorno aria ambiente, flessibili rivestiti esternamente, n.8 bocchette lineari due feritorie ml.100 ognuna e di n.3 griglie di ripresa (dimensioni da definire) complete di porta filtro.
    Le cassette canalizzate sono complete di comando a filo, kit valvola a tre vie, con le seguenti potenzialitą:
    n.5 da kw 2.00 in raffrescamento e kw 2.4 in riscaldamento (zona soggiorno)
    n.1 da kw 6.10 in raffrescamento e kw 7.9 in riscaldamento (zona camere-lavanderia-cucina)

    PREZZO (IVA ESC.): 21.450 Euro


    SECONDO:
    IMPIANTO RADIANTE
    DAIKIN SB.EHVX08S23D/006 KIT POMPA DI CALORE
    N1 FAN-COIL MEDIA PREVALENZA FWB06BTN
    N4 FAN-COIL MEDIA PREVALENZA FWB02BTN

    PREZZO (IVA ESC.): 24.500 Euro


    Sapete darmi qualche consiglio? I prezzi sono in linea col mercato? Panasonic o Daikin? Come mai il Daikin ha 3.050 euro in piu' di differenza? Ci sono grossolane differenze (in meglio o peggio) che io, da profano, non riesco a vedere?

    Grazie infinite dei vostri consigli

    Alessandro