  • Assorbimento minimo PDC

    Buongiorno, nelle specifiche della pdc che sto acquistando, è riportato che la potenza nominale assorbita in condizioni di A7 W45 (funzionerà a Fancoil) è di minimo 1.03 KW. Volevo chiedervi se in questo caso, in caso di temperatura esterna superiore ai 7 gradi, (media stagione) la pdc modula ulteriormente o va in OFF? In pratica i valori sono indicativi per legge o quel dato è proprio l'assorbimento minimo della pompa oltre il quale si spegnerà?
    Per completezza si tratta di una Emmeti Mirai-Smi da 16 Kw
    Grazie

  • #2
    non c'è nessun obbligo di indicare l'assorbimento al minimo (anche se è un parametro oserei dire fondamentale).
    mi sembra già ottimo avere 1kw di minimo per pdc di quella taglia, la vedo molto dura scendere oltre

    Commenta


    • #3
      Grazie.
      A quelle temperature modula tra 1.03 e 5.01 kw, mentre in estate può scendere a 0.84 kw con A35 W7. Mi chiedo ignorantemente, se la temperatura esterna sale a 10/12 gradi e va in off, la macchina come continua a mantenere la mandata a 45?
      Inoltre, orientativamente con un impianto a ventilconvettori, quante attivazioni sono tollerate durante una giornata per affermare che l'impianto è ben ottimizzato?

      Commenta


      • #4
        la pompa di calore tende a mentenere la temperatura impostata e se anche la potenza minima è troppa quindi la temperatura salirebbe oltre una certa tolleranza rispetto al valore desiderato non può fare altro che spegnersi

        Considera comunque che l'assorbimento minimo è influenzato anche da tanti altri parametri che l'elettronica tiene sotto osservazione per questo ad esempio c'è la differenza che hai detto fra funzionamento estivo e quello invernale

        non è comunque la fine del mondo se si spegne anzi è pure auspicabile così il compressore si riposa
        Considera che ad esempio i frigoriferi domestici ad inverter sono progettati in modo che nonostante la modulazione del compressore comunque arrivi a spegnersi

        l'importante è che la pompa di calore non sia così sovradimensionata da imporgli sempre la necessità di arrestarsi
        a inizio stagione e verso primavera è inevitabile che si fermi magari in questi periodi puoi intervenire sul numero di ore di accensione scaldando ad esempio solo nelle ore diurne e poi magari ancora solo in certe fasce orarie