Buongiorno a tutti, ripropongo in questo post dedicato alla HPU la mia situazione, spero di non annoiare nessuno....
Sto definendo i lavori di riqualificazione energetica della mia abitazione: partirō dall'involucro con cappotto EPS da 16cm, coibentazione soletta sottotetto e pavimento che separa piano terra da seminterrato, nuovi serramenti doppio vetro ed installerō anche generatore, FV, batteria, solare termico. Tutto questo dovrebbe farmi passare a classe E ad A1.
i dati della casa:
Considerando i 2671gg e 20 ore di funzionamento, mi viene una potenza di 6,64kW considerando riscaldamento e ACS.
Con i termosifoni nuovi (acciaio 3 colonne) ho calcolato di riuscire a garantire i 7kWt a 40degC: per scendere dovrei aumentare ancora la sup di scambio, ma non ho spazio abbastanza.
Veniamo ora al dunque: mi č stato proposto librido Daikin HPU, con integrazione del solare termico tramite Hybridcube e 2 pannelli h26 (5,2mq di scambio), nella versione Multi grazie al quale potrō fare anche condizionamento.
La versione selezionata dovrebbe essere la 8kW che dovrebbe dare ottima copertura in riscaldamento, per Acs tutto sommato non mi dispiace avere la flessibilitā (e garanzia...) della caldaia in inverno (in estate il solare dovrebbe essere sufficiente).
Per il freddo non so perō come regolarmi: le combinazioni della macchina esterna proposta (la pių grande, da 10kW) consente al massimo due unitā canalizzate da 4kW (che metterei nei due piani): partendo dal mi fabbisogno in raffrescamento di 5200kWh come faccio a capire se sono sufficienti?
Ritenete che sia una configurazione di impianto adeguata?
Sto definendo i lavori di riqualificazione energetica della mia abitazione: partirō dall'involucro con cappotto EPS da 16cm, coibentazione soletta sottotetto e pavimento che separa piano terra da seminterrato, nuovi serramenti doppio vetro ed installerō anche generatore, FV, batteria, solare termico. Tutto questo dovrebbe farmi passare a classe E ad A1.
i dati della casa:
- Zona E
- 2671 gg
- fabbisogno per il riscaldamento č sceso a 9.000kwh.
fabbisogno per ACS č stata calcolato in 5.300kWh (al netto della produzione del solare termico).
fabbisogno per raffrescamento č stato rivisto a 5.200kWh - 200mq di superficie riscaldata, 5 zone con pompe di circolazione
- impianto a termosifoni in ghisa che verranno sostituiti per aumentare sup. di scambio e ridurre T di esercizio.
Considerando i 2671gg e 20 ore di funzionamento, mi viene una potenza di 6,64kW considerando riscaldamento e ACS.
Con i termosifoni nuovi (acciaio 3 colonne) ho calcolato di riuscire a garantire i 7kWt a 40degC: per scendere dovrei aumentare ancora la sup di scambio, ma non ho spazio abbastanza.
Veniamo ora al dunque: mi č stato proposto librido Daikin HPU, con integrazione del solare termico tramite Hybridcube e 2 pannelli h26 (5,2mq di scambio), nella versione Multi grazie al quale potrō fare anche condizionamento.
La versione selezionata dovrebbe essere la 8kW che dovrebbe dare ottima copertura in riscaldamento, per Acs tutto sommato non mi dispiace avere la flessibilitā (e garanzia...) della caldaia in inverno (in estate il solare dovrebbe essere sufficiente).
Per il freddo non so perō come regolarmi: le combinazioni della macchina esterna proposta (la pių grande, da 10kW) consente al massimo due unitā canalizzate da 4kW (che metterei nei due piani): partendo dal mi fabbisogno in raffrescamento di 5200kWh come faccio a capire se sono sufficienti?
Ritenete che sia una configurazione di impianto adeguata?