Buona sera a tutti ho installato una PDC inverter da 42kw sul tetto a circa 9 MTV di altezza e montato un circolatore (che gia aveva il cliente)gemellato con 7,5 MT di prevalenza e 4metricubi di portata mettendo in funzione il bestione mi da un DT di 9°.(molto alto) che dovrebbe essere 5-6 e quindi portata insufficiente a .con la formula kW * 0,86 : DT mi viene una portata di 7 metricubi con prevalenza di 11mt per altezza e perdite di carico impianto fan coil e di conseguenza una circolatore da 1000 €. La mia idea e di mettere un altro circolatore in cascata e recuperaree quello esistente. Dimenticavo, circolatore posizionato in ingresso scambiatore a piastre quindi sul ritorno.