Ok....!marcober Vero quello che dici......... ma dopo le conseguenze sono mie....... la teoria non sempre coincide con la pratica ma qui è scienza o è così o non è così........
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
incertezza impianto riscaldamento
Comprimi
X
-
E allora chiedi alla scienziata architetta come farebbe a condensare sul pavimento se l'acqua fredda passa PRIMA sul fancoil ...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioE allora chiedi alla scienziata architetta come farebbe a condensare sul pavimento se l'acqua fredda passa PRIMA sul fancoil ...
Commenta
-
Originariamente inviato da carmine.faraone Visualizza il messaggioMa nessuno ha un impianto FC +radiante in serie?Ligabue sta realizzando in parallelo..... ma esperienze su un impianto in serie non si hanno? È fattibile.....?
Commenta
-
Originariamente inviato da carmine.faraone Visualizza il messaggioStavo pensando alla configurazione in serie FC +R e chiaramente ho dubbi..... con questo sistema se l'impianto è diviso in zona notte 1 FC +R e zona giorno 2 FC +R posso andare prima su i FC anche se messi in zone diverse?
Ovviamente è una configurazione poco ortodossa....quindi se ti rivolgi a termotecnico o installatore...te la sconsigliano..loro usano la papà pronta preparata 20 anni fa ..loro la rimescolano e la riscaldano...e poi a loro interessa venderti pezzi e controlli e deumidificatori in più , non in meno..capisci? Aggiungere 2 FC e basta rispetto magari a 8 FC, una centralina controllo umidità, oppure 2 deumidificatore acqua aria da collegare all'acqua del radiante..è ben altro guadagno per loro...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Grazie marcober per i tuoi consigli...... di sicuro la configurazione in serie che sto/stiamo pensando andrà in contrasto con l'installatore. Ho avuto solo un primo contatto e la sua linea è proprio quella che hai illustrato....... sarà dura ma spero anche con il vostro aiuto di riuscirci......
Per la configurazione in serie io avrò zona notte e giorno, vediamo se sto pensando giusto:
1 zona notte: FC - bypass radiante - collettore - R
2 vado con mandata in zona giorno
3 zona giorno: FC - bypass radiante - collettore - R
Solo 2 termostati uno zona giorno e uno zona notte o al massimo nelle stanze poco utilizzate
GIUSTO? posso proporlo o mi sfugge qualcosa? Mi aiuti a fare uno schema?
Commenta
-
lo schema è banale..la mandata principale va nella scatola dle collettore di pinao..prosegie pe ril FC..torna ala scatola..entra nle collettore di mandata. E poisi aggiunge un bypass che permette di taglair fuori il radiante , cioè tutto il collettore..cosi da pote rusare il (o I) FC da soli.
Ok per unico termostato di piano che ferma la circolazione del pinao (e spegne ventola del FC)
.
Se dai etta agli idraulico..loro mettono caldaia gas 35 kw ovunque..e buona notte all'efficienza..loro gadagnano e tu spendi..però il "sistema" funzione sempre= zero grane per loro.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Scusa marcober ma sono "duro"......
PDC------scatola collettore di piano (puoi chiarire questo componente)-------FC zona notte e giorno ------- ritorno in scatola collettore piano-------collettore radiante-------bypass on/off-------radiante-------ritorno-----accumulo 100l-------PDC
Inoltre visto che ho 2 zone (giorno e notte ) dovrò avere due collettori per il radiante? La configurazione che ti ho proposto è giusta per 2 zone distinte della casa?
Commenta
-
si.di solito si mette 1 collettore per piano.
la conf è corretta.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
se hai 2 colettori..avrai 2 scatole (armadi murati con sportello) che li contengono..e in ognuno di quelli fai il bypass del relativo radiante...ma non è megli che sti dettagli li ved con chi deve farlo?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
http://climacomfort.altervista.org/w...g<br /> <br /> collettore di piano dentro la sua cassetta..la sua scatola..armadio..non so come chiamarlo...murata..con sportello...Ultima modifica di marcober; 28-02-2016, 13:46.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Ok capito. .......!
Quindi vado nei FC ritorno nei rispettivi collettori di zona e qui metto la deviatrice che mi va nel radiante oppure ritorno in pdc. I FC dovranno essere messi in posizione tale che la mandata potrà fare questo percorso....... ma penso che un buon installatore non dovrebbe crearmi problemi per dirottarmi verso un'altra strada
L'ideale sarebbe avere una deviatrice atomitizzata in modo che dal cronotermostato posso azionarla.
Grazie marcober
Commenta
-
Bè, più o meno è stato detto e ridetto più volte, ma provo a ricapitolare vantaggi e svantaggi:
Gestione climatica: ottimizza il confort perchè la T interna varia e si adatta a quella esterna con congruo anticipo e l'utente finale non deve effettuare grosse variazioni/impostazioni una volta ottimizzata la curva climatica, ma penalizza un pò i consumi perchè normalmente quando serve più calore/energia (di notte) il COP è inferiore in quanto la T esterna è inferiore...
Gestione a punto fisso: reagisce in ritardo alla variazione della T esterna perchè la gestione diventa quasi manuale, però si potrebbe "spingere" di più il funzionamento diurno (COP migliore e magari autoconsumo da FTV) e attenuare quello notturno.
Io proverò a gestire a punto fisso, più o meno come fa marcober, che al massimo gestisce le ore di funzionamento nei vari periodi e all'occorrenza varia la T mandata.
saluti
Commenta
-
Siamo in fase embrionale...
Adesso sto effettuando tracce e collegamenti per impianto idrico elettrico e fognario...
Seguirà massetto e radiante con pompa di calore...
In questo momento sono impegnato nella scelta dei bagni e del pavimento e purtroppo, a casusa del forte vento dei giorni scorsi, nel rifacimento di una ringhiera perimetrale che ha ceduto...
Ma qui siamo OT...
Aggiornerò di volta in volta sulla mia discussione...
Spero di concludere entro l'anno...
saluti
Commenta
-
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioNo.. perche il modello 508 DB non è un accumulo ma è una HPSU Compact.Quindi il prodotto HPSU Compact da 4 Kw con accumulo da 500 lt esiste .. Controlla anche tu il listino o i dati tecnici e lo vedi..
Riprendo questo argomento perché anche io fatico a trovare questo prodotto..dai listini che ho io la HPSU COMPACT da 4 kW é abbinabile solo all'hybridcube da 300!
Io vedo solo HPSU COMPACT 304 4H/C mentre col 508 parte da 6 H/C..
Se tu hai listini in cui é presente potresti condividerli?
Grazie milleVilletta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Commenta
-
Ciao marcober un po di tempo fa mi avevi dimensionato la mia ipotetica pdc. Dai tuoi conti mi avevi detto che a 0 gradi avrei bisogno di una potenza di 4 kw quindi mi hai ipotizzato una pdc da 6kw.
Vedendo il grafico delle potenze erogate della pdc ho visto che questa decresce al decrescere della temperatura. Per una pdc riello da 6kw a 0 gradi da 4 kw invece a -2 da 3,7kw quindi forse potrebbe essere sottodimensionata non so se ho detto delle grandi cavolate è per questo che mi affido a voi.
Grazie
Commenta
-
Ciao a tutti..... tutte le pdc hanno resistenza elettrica o solo alcune macchine ne sono provviste? Perché potrebbe essere la soluzione al mio problema..... prendere una macchina dimensionata al pennello e resistenza che può intervenire per aiutare la pdc in situazioni di emergenza con temperature estremamente basse..... anche se per pochi giorni.
Grazie
Commenta
-
Tutte le hanno, o le possono avere come optional, proprio per motivo che dici. Se ogni 5 anni una resistenza da 3 kw deve lavorare 50 ore...non costa quasi nulla. Se una PDC deve lavorare make tutta la vita perche eccessiva, costa molto.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Ti dico questo perché siccome volevo capire bene ho ottenuto la curva del cop con temperatura aria esterna - potenza pdc e questa si avvicina molto a quella ideale della pompa da 6kw invece per quella data 8kw, anche se mi da sicurezza con temperature -4, la curva che ottengo si allontana molto da quella di efficienza energetica della pdc. Vorrei quindi restare su quella da 6.
Altra cosa siccome con quella da 6kw ci sto giusto giusto con t esterna -2..... con acs come si fa ?
Commenta
Commenta