Originariamente inviato da paoloan
Visualizza il messaggio
E' il festival del tubo? c'è il 3X2?
Che delta T avrò poi a marzo quando invece di 4,89 kw dovrò erogarne 1 o 1,5?
Le portate non le puoi calare piu di tanto, altrimenti la pompa non ha prevalenza...quindi bisogna "centrarsi" sul fabbisogno medio..poi come dice Illupus, ad alzare la T di mandata per 1 settimana, ci metti 1 secondo e non muore nessuno...se sei esuberante e con delta T ridicoli per 90% del tempo, rompi la pdc in pochi anni.
a monte di tutto..io sono convinto che una vera A coem la tua ..Epi 27..non si scalda con un radiante ma con una UTA...