Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da fador Visualizza il messaggio
    Guarda l'immagine in questo post (#647), sono le curve disponibile per la mia caldaia.
    ah grazie
    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

    Commenta


    • Ma la caldaia la terresti comunque o la andresti a sostituire con la PdC da 7 kW? In tal caso ti ricordo che potresti sfruttare detrazione fiscale 65% o Conto termico...

      saluti

      Commenta


      • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
        In tal caso ti ricordo che potresti sfruttare detrazione fiscale 65% o Conto termico...
        Colgo l'occasione.
        Ieri mi hanno ri-contattato delle persone che mi avevano preventivato una PDC di fascia alta parlandomi di questo nuovo strumento della "cessione del credito" per le PDC, qualcuno ha approfondito?
        Se esiste un thread apposito mi scuso e posto lì.
        Monti prenestini (RM) - 1885gg
        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
        Fotovoltaico 4.76 kWp

        Commenta


        • Sulle installazioni aria/aria so con certezza che EnelX applica il 65% senza problemi

          Questo il thread per parlarne
          Cessione del credito ad ampio raggio...
          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

          Commenta


          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
            Sulle installazioni aria/aria so con certezza che EnelX applica il 65% senza problemi
            Anche quella società che mi aveva proposto la Nibe, sono stati loro a contattarmi di nuovo (il commerciale).
            Monti prenestini (RM) - 1885gg
            LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
            Fotovoltaico 4.76 kWp

            Commenta


            • Il problema è che ti aumentano il prezzo di un 5-10% di solito
              Quanto te la metterebbe alla fine?
              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

              Commenta


              • Nibe ha diversi prodotti on-off, occhio...
                FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                Commenta


                • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                  Quanto te la metterebbe alla fine?
                  Non abbiamo parlato di prezzi perché l'ho "stoppato" prima, spiegandogli che la priorità è intervenire sul tetto e che avrei approfondito il tema. (cmq mi ha detto quello che sostanzialmente dite anche voi qui, che solo i "big" del settore possono permettersi di intraprendere questa strada)

                  @another non mi risulta abbiano on/off ed in ogni caso a me avevano quotato una inverter per circa 10k € (Nibe split pack 1 o 2)
                  Monti prenestini (RM) - 1885gg
                  LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                  Fotovoltaico 4.76 kWp

                  Commenta


                  • 2 anni fa a me hanno proposto on-off, forse ora hanno modificato la gamma
                    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                      Ma la caldaia la terresti comunque o la andresti a sostituire con la PdC da 7 kW? In tal caso ti ricordo che potresti sfruttare detrazione fiscale 65% o Conto termico...

                      saluti
                      Grazie, no, vorrei rimuoverla...(cavolo è nuova sta caldaia). Ho paura che per avere il 65% devo fare delle pratiche costose. L’intenzione sarebbe di fare la normale detrazione del 50% in 10 anni. Secondo voi è una fesseria?

                      Commenta


                      • non credo cambi molto, non c'è un progetto in corso? se hai progettista ti farà 100-200 euro in più , ma il +15% te lo dovrebbe ripagare
                        FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                        Commenta


                        • Buongiorno a tutti, questa mattina non riuscivo a dormire , quindi mi sono messo a fare dei conti. Partendo dalla situazione attuale di riscaldamento con caldaia a condensazione e GPL per arrivare alla PdC. Ecco i conti che mi sono fatto, mi date un vostro parare?
                          simulazione FV da 6,5KWp

                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Schermata 2019-09-20 alle 05.53.53.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 343.3 KB 
ID: 1971124

                          Commenta


                          • @fador Hai una situazione analoga alla mia che però ho simulato "spiattellando" sui vari mesi il consumo di GPL, riferito dal proprietario precedente, in base a dei coefficenti.
                            Io però ho 30mq in più e vivo in zona D, ecco il mio conto della serva riassunto, in allegato il "dettaglio"


                            Potere calorico GPL: 6.87
                            Costo kWh: 0.25€ / kWh
                            Spesa GPL: 1800€
                            Costo GPL: 0.85€/l
                            M³ metano: 1730
                            COP medio: 3

                            Risparmio: 1800 - 1093 = 710 € (39%)

                            Monti prenestini (RM) - 1885gg
                            LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                            Fotovoltaico 4.76 kWp

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                              @fador Hai una situazione analoga alla mia che però ho simulato "spiattellando" sui vari mesi il consumo di GPL, riferito dal proprietario precedente, in base a dei coefficenti.
                              Io però ho 30mq in più e vivo in zona D, ecco il mio conto della serva riassunto, in allegato il "dettaglio"


                              Potere calorico GPL: 6.87
                              Costo kWh: 0.25€ / kWh
                              Spesa GPL: 1800€
                              Costo GPL: 0.85€/l
                              M³ metano: 1730
                              COP medio: 3

                              Risparmio: 1800 - 1093 = 710 € (39%)
                              Ottimo direi, nei tuoi calcoli non hai tenuto conto di un impianto fotovoltaico, vero? Non hai intenzione di installarlo?
                              Vedo che i tuoi conti tornano con i miei, questo mi tranquillizza!

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da fador Visualizza il messaggio
                                Vedo che i tuoi conti tornano con i miei, questo mi tranquillizza!
                                Ok, ma non prenderli come oro colato, io ho soltanto usato dei pesi per ripartire il consumo che mi è stato riferito dal proprietario precedente, aumentandolo di un buon 75% perché loro erano soltanto in 2 e una stanza ed uno dei due bagni non erano riscaldati. Noi siamo in 4 ed utilizzeremo tutto il volume riscaldabile.

                                I dati sono un paragone tra le due forme di riscaldamento, tenendo conto di quei dati iniziali sui costi (e potere calorico del GPL).
                                Il fotovoltaico ho intenzione di installarlo, sto attendendo un contatto da EnelX e ho ripreso in mano i preventivi dello scorso anno per un impianto da 3.3 kwp
                                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                Fotovoltaico 4.76 kWp

                                Commenta


                                • Ragazzi mi raccomando ricordatevi che al massimo si può considerare 0,19€/kWh in realtà di solito si usa 0,18 altrimenti i conti non sono realistici. ovviamente questo è il prezzo della maggior tutela se poi si trova l'offerta del momento è ancora più basso.
                                  Mentre per lo scambio sul posto dovete considerare minimo 0,12€/kWh altrimenti anche qui avrete dei dati falsati
                                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                  Commenta


                                  • la pdc in genere è conveniente rispetto al gpl

                                    anche se 0,85 E/l di gpl mi sembra un ottimo prezzo
                                    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                      Ragazzi mi raccomando ricordatevi che al massimo si può considerare 0,19€/kWh in realtà di solito si usa 0,18 altrimenti i conti non sono realistici. ovviamente questo è il prezzo della maggior tutela se poi si trova l'offerta del momento è ancora più basso.
                                      Mentre per lo scambio sul posto dovete considerare minimo 0,12€/kWh altrimenti anche qui avrete dei dati falsati
                                      Ciao Max, quindi tu dici: 0,18 per l'energia prelevata della rete e 0,12 per quella scambiata? Quindi l'energia immessa in rete e poi consumata ti viene pagata solo 0,06? Mi sembrava che quella prodotta e no consumata viene pagata circa 0,05 - 0,06 mentre quella autoconsumata 0,12

                                      Commenta


                                      • Fador allora riepilogo globale
                                        0,18€ costo kWh elettrico
                                        0,12€ rimborso dal GSE per lo scambio sul posto
                                        quindi costo finale a te dell'energia prelevata e scambiata 0,06€/kWh
                                        Eventuali eccedenze vengono pagate dal GSE 0,05/0,06 e poi tassate su dich redditi
                                        Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                        Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                        Commenta


                                        • @max.c Grazie! Ecco la tabella rivista:
                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Schermata 2019-09-20 alle 10.35.34.png 
Visite: 1 
Dimensione: 240.3 KB 
ID: 1971125

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da fador Visualizza il messaggio
                                            @max.c Grazie! Ecco la tabella rivista:
                                            [ATTACH=CONFIG]72623[/ATTACH]
                                            ciao, a parte che io non credo che a gennaio i consumi siano inferiori a dicembre, storicamente nel mio caso si equivalgono abbastanza, se tu postassi ad esempio un foglio Google sarebbe più facile guardare le formule, non capisco bene il calcolo della colonna N ad esempio
                                            FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                              ciao, a parte che io non credo che a gennaio i consumi siano inferiori a dicembre, storicamente nel mio caso si equivalgono abbastanza, se tu postassi ad esempio un foglio Google sarebbe più facile guardare le formule, non capisco bene il calcolo della colonna N ad esempio
                                              Hai ragione, a gennaio sono stato via due settimane ed il riscaldamento era impostato a 12 gradi.
                                              Ecco il link de foglio: Conversione GPL a Metano-PUB - Google Sheets

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da fador Visualizza il messaggio
                                                Hai ragione, a gennaio sono stato via due settimane ed il riscaldamento era impostato a 12 gradi.
                                                Ecco il link de foglio: Conversione GPL a Metano-PUB - Google Sheets
                                                come pensavo la colonna N credo debba essere rivista, dividi Euro così
                                                FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                Commenta


                                                • Fatto, in realtà solo la prima riga era sbagliata.

                                                  Ma ora da questi numeri direi che una 9Kw come PDC è molto sovradimensionata, vero?

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da fador Visualizza il messaggio
                                                    Fatto, in realtà solo la prima riga era sbagliata.

                                                    Ma ora da questi numeri direi che una 9Kw come PDC è molto sovradimensionata, vero?
                                                    allora, fino alla colonna O la capisco, le ultime 2 no...
                                                    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                                      allora, fino alla colonna O la capisco, le ultime 2 no...
                                                      Potrebbero essere sbagliate come ragionamento ma non come calcolo.

                                                      Considerando un FV da 6,5Kwp, ho stimato che una parte dei consumi della pompa di calore vanno fatti in autoconsumo (colonna P) e la differenza con lo scambio sul posto.
                                                      Magari le percentuali di autoconsumo non sono correte oppure troppo ottimistiche.

                                                      Commenta


                                                      • beh se sono sbagliate le percentuali sono sbagliati anche i risultati...

                                                        considera che gli scenari più comuni sono:
                                                        - riesci a fare andare la pdc quasi h24, diciamo 20h al giorno
                                                        - se spegni la notte pompi di più al mattino per portare casa in T e poi quasi spegni

                                                        tutto questo dipende moltissimo dalle tue abitudini / desideri ma soprattutto da come è fatto impianto di casa, oltre che dallo sfasamento della struttura

                                                        scegli uno dei 2 scenari e fai una ipotesi di autoconsumo in base alla produzione stimata giornaliera media considerando l'andamento giornaliero della produzione
                                                        FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                        Commenta


                                                        • Cambio progetto da gpl a pdc

                                                          Buona sera a tutti.spero che qualcuno mi aiuti a capire che pdc installare.ho costruito una casa con 150mq scaldati a pavimento radiante.e poi avrei 5 scaldasalviette 2 nei bagni da 1000w.uno in lavanderia da 1500w e 2 da 1500w in mansarda.nelprogetto vecchio era previsto il montaggio di una caldaia a condensazione a gpl.pero io vorrei montare una pdc riscaldamento e produzione acs tipo monoblocco.siamo una famiglia di 4 persone e viviamo nel veneto a treviso di preciso.secondo voi che pdc dovrei montare

                                                          Commenta


                                                          • ciao, ma il progettista non ti ha fatto una ipotesi?
                                                            gli scaldasalviette sono elettrici o ad acqua?
                                                            Hai il dato sul consumo annuo previsto per la casa?
                                                            FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                            Commenta


                                                            • Il progettista aveva valutato caldaia a gpl con potenza utile da 24 kw.i scalda salviette sono ad acqua.
                                                              Si ho la legge 10 ma non ci capisco tanto se mi aiuti a capire ti invio tutti i dati.

                                                              Commenta