    No abito in provincia di Verona. Come consumi non sono male, mi sarebbe piaciuto solo avere una temperatura più costante ma vorrebbe dire usare 20-24 kWh al giorno. Adesso devo cambiare la curva perché mi scalda troppo e all’ora di pranzo son già a 21 gradi in casa. Mi verrebbe da usare I termostati
    come mi consigliate di abbassare la curva, non posso scendere sotto 35 come temperatura minima, shifto la curva più verso sinistra o devo cambiare l’inclinazione?

    Lascia un commento:


  • fedonis
    ha risposto
    Non sono tanti i kwh che consumi alla fine. Chiaro bisogna vedere dove sei,quante ore tieni acceso etc etc
    Ovviamente se sei in Sicilia e tieni acceso tre ore con quel consumo c'è da preoccuparsi.
    Il circolatore lascialo così. Per il consumo istantaneo della macchina puoi fare ben poco tranne che abbassare le mandate. Assorbimento è in relazione alla temperatura esterna e relativo regime del compressore

    Lascia un commento:


  • marco3m
    ha risposto
    Il minimo minimo che ho visto consumare dai report era sui 500Wh. Come menu ho visto che si può impostare la velocità minima e massima del circolatore che ora sono entrambi al 100%. Poi una voce che dice:

    Il circolatore può funzionare in due modi.
    IN (intermittente): in “modalità” inverno il circolatore è gestito dal termostato
    ambiente o dal comando remoto
    CO (continuo): in modalità “inverno” e “raffrescamento” il circolatore è sempre
    alimentato e quindi sempre in funzione

    Di default su IN

    Lascia un commento:


  • Fabry7501
    ha risposto
    Perfetto.
    Se i 700 o 800 sono il consumo istantaneo sono troppi per casa tua..
    Con le T di questi giorni avrai un COP almeno di 3-3.5. Sono 2.4-3kwt che entrano in casa.
    Circolatore sempre al Max non è il top come regolazione. Esiste una regolazione impostabile in automatica?
    Il problema che non avendo molti dati sulla tua macchina e la relativa modulazione, posso solo dirti che forse quel 700w sono proprio il minimo regime che la PDC ottiene.
    Gli 8kw sono veramente troppi per una classe A di 160m2 e la macchina inizia con gli on-off.
    F.

    Lascia un commento:


  • marco3m
    ha risposto
    Ciao Fabry, la casa è di circa 160 mq, classe A, e la pdc è una Magis Pro 8 ERP di Immergas.
    In questi giorni consuma circa 1,3 kWh per le prime 3/4 ore per poi assestarsi sui 7/800 Wh. Il resto delle ore rimane in standby e di conseguenza si raffredda il tutto.
    grazie

    Lascia un commento:


  • Fabry7501
    ha risposto
    Ciao Marco. Che PDC utilizzi.m2 e classe energetica?
    La PDC funziona sempre al minimo per tutte le ore fuori il warmup ? In quanto va a regime?

    Lascia un commento:


  • marco3m
    ha iniziato la discussione modifiche impostazioni pdc

    modifiche impostazioni pdc

    Ciao a tutti,
    ho un impianto a pavimento con pdc aria-acqua. Impianto in funzione dalle 9 alle 22, utilizzando climatica esterna (da 26 a 35 gradi).
    Quando la pdc va a regime, ho visto che consuma sempre almeno 550 W. Da qui ho ipotizzato di non far andare il tutto h24 per evitare di sprecare di notte.
    Ho una domanda, se è possibile far scendere l’assorbimento della pdc o se generalmente questi sono i valori tradizionali. Ho visto che nel menu manutentore si può abbassare la velocità del circolatore che invece è di default impostata al 100%, avrebbe senso? O fa solo danni? Ho visto anche che si può impostare per farlo andare in continuo anziché ad intermittenza come è impostato ora.
    in questi giorni l’impianto assorbe 11/12 kWh circa, se riuscissi a farlo andare h24 senza raddoppiare i consumi lo gradirei a livello di confort. Grazie a tutti!