DEFROST Templari Kita S PLUS - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

DEFROST Templari Kita S PLUS

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • #31
    Nel mio caso inizia acs con mandata a 44 e finisce a 48
    Il cop e sempre simile 2.4

    Ma come mai hai solo 28° allinizio?
    Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
    Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
    Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

    Commenta


    • #32
      non so come fai a iniziare a 44, quante ricariche acs fai al giorno?

      banalmente se inizi a fare acs che avevi impianto fermo la temperatura è quella dell'acqua nei tubi (nel mio caso di monoblocco un bel po). Poi a inizio ciclo il boiler è parecchio freddo in basso, è normale che si parta con acqua tiepida. vedi che poi sto parlando delle temperature di mandata, non del boiler.
      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

      Commenta


      • #33
        Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
        diciamo che devi vedere il COP medio di tutto il ciclo di carica ACS, non solo la parte finale.
        Perche non provate a calcolare il COP in base all'aumento della T nell'accumulo?

        Quello è un dato sicuramente giusto.. se volete postate i gradi ad inizio e fine ciclo dell'accumulo e l'energia elettrica consumata nella fase di carico ACS..
        Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
        Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

        Commenta


        • #34
          @fcattaneo: in realtà non basta indicare i gradi a inizio e fine perchè l'accumulo stratifica ed è facile avere 46° su con 42° giu (dopo la carica) oppure 46° su e 30 giu (quando è quasi scarico).

          io ho postato vari grafici da cui si può desumere questa roba. Aumentando T target il COP medio peggiora solo leggermente perchè come tutti sappiamo la mandata aumenta man mano che il boiler si riscalda e quindi il tempo a Tm alto e COP peggiori è solo un tempo marginale
          PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

          Commenta


          • #35
            A leggervi si imparano sempre nuove cose, per esempio questa cosa della quantità d'acqua nei tubi nella versione monoblocco non l'avevo proprio pensata...
            Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt

            Commenta


            • #36
              Credo che la differenza tra le due mandate iniziali dipenda dal tipo di accumulo, il boiler si raffredda di più in basso per via dell'acqua fredda che va a sostituire quella erogata. No?
              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

              Commenta


              • #37
                Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                Credo che la differenza tra le due mandate iniziali dipenda dal tipo di accumulo, il boiler si raffredda di più in basso per via dell'acqua fredda che va a sostituire quella erogata. No?
                certo, un boiler di acqua non tecnica si raffredda di più perchè entra acqua fredda dal basso. Un boiler di acqua tecnica un pò meno, ma cmq la parte bassa è molto più fredda perchè è a contatto con la serpentina dove arriva acqua a 10°. Diciamo che il boiler di acqua tecnica rimescola un pochino meno, ma non penso ci siano abissali differenze di temperatura.
                PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                Commenta


                • #38
                  io non ho mai visto mandate cosi basse ma nemmeno vicine.... potrei provare a spostare sonda nella parte bassa e vedere che dice...
                  Secondo me la differenza è molto alta , il serpentino si riscalda , andando a raffreddare in modo più distribuito perchè non è tutto in basso ovviamente, invece nel boiler si che l'acqua (e tutta quella che entra) raffredda la zona bassa.
                  pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                  Commenta


                  • #39
                    Ma è molto complicato avere più sensori a più altezze per avere una stima precisa dell'energia disponibile dentro l'accumulo?
                    Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt

                    Commenta


                    • #40
                      forse con le split il transitorio è molto più breve. io ho 8mt di tubo d'acqua da 50 tra la valvola 3 vie acs e la pdc. Quando è freddo quel tubo arriva a temperatura ambiente, quindi la sua temperatura scende molto.

                      il serpentino è sicuramente più distribuito, ma non pensare che se entra acqua a 10° la parte bassa del serpentino ha 30°
                      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                      Commenta


                      • #41
                        comunque nessuno ha idea di perchè abbia fatto solo 6 defrost in tutto l'inverno e mai batteria ghiacciata?

                        ho anche notato che il SUBCOOLING è sempre basso circa 1,8 o 2°C

                        (da manuale tecnico dovrebbe essere tra 3 e 4 °C )

                        cosa può indicare?
                        c'è qualche esperto frigorista?

                        (sospetto sempre qualcosa legata al gas)
                        Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                        Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                        Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                        Commenta


                        • #42
                          Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                          @fcattaneo: in realtà non basta indicare i gradi a inizio e fine perchè l'accumulo stratifica ed è facile avere 46° su con 42° giu (dopo la carica) oppure 46° su e 30 giu (quando è quasi scarico).
                          Certamente, ma il gradiente è , in assenza di prelievi, circa lo stesso.

                          Sotto allego una immagine del caricamento di Sergio di oggi... il mio è identico anche se meno pendente.
                          Si vede che la TR misurata in basso e la TS misurata a circa meta, salgono con lo stesso gradiente.

                          Di conseguenza il valore ottenibile dal calcolo è molto preciso.

                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   accumulo.png 
Visite: 1 
Dimensione: 20.0 KB 
ID: 1965471
                          Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                          Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                          Commenta


                          • #43
                            Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                            Certamente, ma il gradiente è , in assenza di prelievi, circa lo stesso.
                            Ti cambia il tempo per portare in temperatura il boiler perché magari in un caso devi apportare 3Kwh termici e in un'altro 5kwh
                            PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                            Commenta


                            • #44
                              Originariamente inviato da baggior Visualizza il messaggio
                              comunque nessuno ha idea di perchè abbia fatto solo 6 defrost in tutto l'inverno e mai batteria ghiacciata?

                              ho anche notato che il SUBCOOLING è sempre basso circa 1,8 o 2°C

                              (da manuale tecnico dovrebbe essere tra 3 e 4 °C )

                              cosa può indicare?
                              c'è qualche esperto frigorista?

                              (sospetto sempre qualcosa legata al gas)
                              scusa baggior ma non hai chiesto spiegazioni a Templari? immagino che un "frigorista" ce lo abbiano...
                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                              Commenta


                              • #45
                                il subcooling io ce l'ho mediamente tra 2.2 e 3.2 in impianto (a occhio direi media sui 2.8); punte di 4.5 in acs
                                PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                Commenta


                                • #46
                                  ho chiesto a Templari e secondo loro è OK ma il loro manuale dice anche che il subcooling deve essere tra 3 e 4 a 60rpm e io sto a 1.8 o 2
                                  Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                  Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                  Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                  Commenta


                                  • #47
                                    riesci a farti un grafico dell'andamento del subcooling in rapporto a rps e temperatura di mandata? cosi si vede meglio.

                                    questo il mio di oggi; nella prima parte vedi mentre fa ACS - il subcooling è la linea verdina; gli rps sono la linea tratteggiata con asse di riferimento a dx, tutte le altre metriche non percentuali hanno asse a sx

                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Immagine 2.png 
Visite: 1 
Dimensione: 99.0 KB 
ID: 1965496

                                    i ciclo impianto se l'è fatto con compressore a 45% circa (54 rps) e con subcooling intorno a 2.8.
                                    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                    Commenta


                                    • #48
                                      Grazie tommy
                                      Ma leggo male o hai fatto acs con cop a 6 e oltre?
                                      Io sono a meno di 3 complimenti a te
                                      Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                      Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                      Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                      Commenta


                                      • #49
                                        No acs finisce alle 15.20. A cop 6 ho fatto impianto
                                        PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                        Commenta


                                        • #50
                                          Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                                          Ti cambia il tempo per portare in temperatura il boiler perché magari in un caso devi apportare 3Kwh termici e in un'altro 5kwh
                                          Non ho capito ...
                                          Quello che voglio dire è che in assenza di prelievi di ACS se prendi il valore dell'aumento di temperatura della TS o della Tr ( intendo aumento durante la giornata ) dell'impianto di Sergio, del mio o di Maurizio o Stefano... ) e lo confronti con i kwh prodotti nella stessa giornata ( calcolati con contacalore ) i 2 valori di energia sono simili.

                                          Per questo si puo usare con sufficiente approssimazione il valore di aumento della T della ACS per calcolare il COP.

                                          F.
                                          Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                                          Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                                          Commenta


                                          • #51
                                            Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                            Non ho capito ...
                                            Quello che voglio dire è che in assenza di prelievi di ACS se prendi il valore dell'aumento di temperatura della TS o della Tr ( intendo aumento durante la giornata ) dell'impianto di Sergio, del mio o di Maurizio o Stefano... ) e lo confronti con i kwh prodotti nella stessa giornata ( calcolati con contacalore ) i 2 valori di energia sono simili.

                                            Per questo si puo usare con sufficiente approssimazione il valore di aumento della T della ACS per calcolare il COP.

                                            F.
                                            Quel che voglio dire io è che puoi avere Boiler A e Boiler B entrambi a 46° letti in alto, ma Boiler A in basso ha magari 38° mentre Boiler B in basso ha magari 42°. Poi entrambi i Boiler li puoi portare a 50°, ma è facile capire che la quantità di lavoro (leggasi kw termici prodotti) è decisamente maggiore per Boiler A.
                                            PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                            Commenta


                                            • #52
                                              Se hai le sonde in alto e in basso basta calcolare separatamente l'aumento in alto e in basso.... spezzando in due il quantitativo di acqua scaldata. Non è certo un dato preciso.... ma piutòst che nient..... Oppure fai la media delle T di partenza e delle T di arrivo.

                                              L'unica cosa che va garantita è che non ci siano prelievi di acs durante il carico.
                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                              Commenta


                                              • #53
                                                Importante è che ora torni anche a te che il metodo che hai proposto ha dei limiti e approssimazioni che potrebbero portare a risultati cannati. In un accumulo che stratifica non c'è un modo preciso per calcolare i kw termici accumulati, a meno di non avere sonde ogni 20 cm, e per questo motivo non puoi sapere quanti kw termici hai apportato in un ciclo di ricarica (l'errore può essere anche di molti punti percentuali avendo una sonda o due) e quindi il cop non è calcolabile in modo affidabile.

                                                certo poi tra quello e niente "forse" meglio quello, ma si deve essere coscienti che la misura se esce 4 potrebbe anche essere 3 o viceversa
                                                PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                Commenta


                                                • #54
                                                  Ma per sapere quanti Kw si è caricato non basta un flussimetro ed un sensore temperatura sull'ingresso dell'accumulo? Che sia stratificato o meno l'energia caricata è per forza quella, o mi son perso qualcosa?
                                                  Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt

                                                  Commenta


                                                  • #55
                                                    si, col flussimetro più sonde di temperatura su mandata e ritorno (non su ingresso accumulo) lo sai con certezza. I watt che stai caricando sono dati dalla differenza di temperatura tra mandata e ritorno e dalla portata.

                                                    Qui si parlava di una formula approssimata per fare un conto a spanne senza flussimetro
                                                    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                    Commenta


                                                    • #56
                                                      Tommy, io sono intervenuto per dare un suggerimento pratico, “anche” a me non torna niente di quanto dici perché pretendi la luna quando invece ti basta e avanza la terra, anzi il tuo giardino di casa.... non “avevo” proposto alcun metodo ne tantomeno cannato, se fai come dico hai uno o due dati sufficientemente precisi a patto di calcolarli quando non usi acs.

                                                      Poi fai come ti pare, a me sai che me ne frega....


                                                      Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                                      PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                      Commenta


                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                        Tommy, io sono intervenuto per dare un suggerimento pratico, “anche” a me non torna niente di quanto dici perché pretendi la luna quando invece ti basta e avanza la terra, anzi il tuo giardino di casa.... non “avevo” proposto alcun metodo ne tantomeno cannato, se fai come dico hai uno o due dati sufficientemente precisi a patto di calcolarli quando non usi acs.

                                                        Poi fai come ti pare, a me sai che me ne frega....

                                                        Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                                        non capisco queste schermaglie.... hai dato un suggerimento pratico, lo abbiamo commentato e alla fine arrivati alla conclusione che ha dei limiti perchè può non funzionare bene con accumuli stratificati.

                                                        Posto pure il fatto che il mio impianto per te è completamente sbagliato e voglio anche essere d'accordo che c'entra con quello che stiamo discutendo, ovvero il calcolo del COP in acs?
                                                        PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                        Commenta


                                                        • #58
                                                          Io penso che tu stia sbagliando persona, pensi di scrivere a uno e invece stai scrivendo a un altro. Basta leggere in alto a sinistra per sapere a chi stai rispondendo adesso e a chi rispondevi prima. Io non ho criticato nulla di tuo, verifica quanto scrivi prima di scriverlo.

                                                          A parte questo, tu non stai commentando, hai scritto che quanto suggerisco è sbagliato.... con stime inventate di possibili errori da COP 3 a COP 4 che non si sa da dove tiri fuori, visto che la tua premessa è che "non si può sapere quanta è l'energia immessa nell'accumulo a meno di avere sonde ogni 20 cm": bene, se non lo sai non puoi nemmeno stimare il presunto errore.

                                                          Io ho fatto prove su prove con il mio solare termico (descritte anche su questo forum), misuro l'energia immessa con flussimetro e sonde di mandata/ritorno, e se la confronto con quella che si ricava (in assenza di prelievi acs) dalla dinamica delle temperature rilevate da due sonde poste nell'accumulo trovo sempre un risultato del tutto confrontabile.

                                                          Quindi prima di commentare (direi meglio "liquidare") quanto scrivo magari datti modo e tempo di fare due verifiche: metti un flussimetro sulla linea acs visto che te la cavi con la rilevazione dei dati e l'elettronica, le sonde su mandata e ritorno già le hai, misura l'energia che immette la pdc e poi confrontala con quella che si calcola con le due sonde in accumulo usando uno qualunque dei due metodi da me suggeriti (o entrambi). Se vedi grossi scostamenti avvisami. Ci posso scommettere una cinquantina di euro che NON rileverai errori di COP da 3 a 4.....
                                                          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                          Commenta


                                                          • #59
                                                            cancello il post che tanto battibeccare non serve a nulla
                                                            PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                            Commenta


                                                            • #60
                                                              Il battibecco ci sta anche se fatto sulla base di dati oggettivi. Se però

                                                              a) mi scambi per un altro (te ne sei accorto?)

                                                              b) non porti dati ma opinioni per liquidarmi, beh, allora ti dico che un’opinione è un’opinione.... un dato è un dato.

                                                              Sei bravo a tirar fuori dati dal tuo impianto.... fallo....


                                                              Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X