Ciao a tutti,
è un pò che non scrivo sul forum, periodo di tregua tra modalità inverno ed estate
Apro questa discussione per condividere le ns esperienze con la Kita (io ho la M) in modalità Estiva.
Io l'ho appena accesa in questa modalità visto che di notte per ora basta il freecooling della VMC.
Per ora tutto ok a parte che mentre c'era richiesta impianto è partita l'acs; la pdc immediatamente ha iniziato a fare acs e poi il compressore si è spento per un po a fine acs per poi ripartire; non so se è normale durante quell'inversione di ciclo; c'era un DT di 3.7°
l'EER è molto buono per ora intorno a 6/6.5 con fuori 27° e setpoint di produzione di 13,2° (sto quindi lavorando facendo dei test sui fancoil e non sul radiante).
Voi che esperienze avete in modalità estiva?
è un pò che non scrivo sul forum, periodo di tregua tra modalità inverno ed estate
Apro questa discussione per condividere le ns esperienze con la Kita (io ho la M) in modalità Estiva.
Io l'ho appena accesa in questa modalità visto che di notte per ora basta il freecooling della VMC.
Per ora tutto ok a parte che mentre c'era richiesta impianto è partita l'acs; la pdc immediatamente ha iniziato a fare acs e poi il compressore si è spento per un po a fine acs per poi ripartire; non so se è normale durante quell'inversione di ciclo; c'era un DT di 3.7°
l'EER è molto buono per ora intorno a 6/6.5 con fuori 27° e setpoint di produzione di 13,2° (sto quindi lavorando facendo dei test sui fancoil e non sul radiante).
Voi che esperienze avete in modalità estiva?