Ho notato che in tutte le condizioni per la produzione di acqua calda sanitaria la mia Kita S+ non rispetta le specifiche dichiarate,
in particolare il COP si attesta tra il 2 e il il 2,9 con temperature esterne tra 7 e 12° per produrre acqua sanitaria a 48°, ovvero anche il 50% in meno a tutti i regimi di compressore
(vedi)
Prestazioni KITA S Plus NEW.pdf
per quanto riguarda il riscaldamento invece le cose sono diverse e le prestazioni che riscontro sono più in linea con il dichiarato o con minore differenza
vorrei sapere se è un problema che riscontrate anche voi (sia se possessori di Kita o di altre PDC) o se pensate che possa derivare da un problema di installazione (mancanza di gas o troppa lunghezza o strozzatura delle tubazioni)
altri dati tecnici rilevati:
- subcooling intorno a 2°
- superheat intorno a 8°
- lunghezza linee gas: 15mt
in particolare il COP si attesta tra il 2 e il il 2,9 con temperature esterne tra 7 e 12° per produrre acqua sanitaria a 48°, ovvero anche il 50% in meno a tutti i regimi di compressore
(vedi)
Prestazioni KITA S Plus NEW.pdf
per quanto riguarda il riscaldamento invece le cose sono diverse e le prestazioni che riscontro sono più in linea con il dichiarato o con minore differenza
vorrei sapere se è un problema che riscontrate anche voi (sia se possessori di Kita o di altre PDC) o se pensate che possa derivare da un problema di installazione (mancanza di gas o troppa lunghezza o strozzatura delle tubazioni)
altri dati tecnici rilevati:
- subcooling intorno a 2°
- superheat intorno a 8°
- lunghezza linee gas: 15mt
Commenta